關于輸煤棧橋消防設計,個人發現有2個行業規范有涉及,一個是GB 50229-2019 火力發電廠與變電站設計防火標準,另一個是鋼鐵冶金企業設計防火標準GB50414-2018,兩者描述和要求有所不同(詳見下文描述)。發電廠要求是,封閉式鋼結構棧橋要求設置自動噴淋系統(開式系統或者閉式快速響應系統),棧橋不考慮設置消火栓,但轉運站、煤倉間各層需要設置室內消火栓。
既有工業建、構筑物的抗震鑒定,是通過檢查現有建、構筑物的設計、施工質量和現狀,按規定的抗震設防要求,從
道路的豎向設計建立在場地豎向布置的基礎上 。道路設計起著舉足輕重的作用。道路是整個站場內外交通的樞紐,是站場內外各項功能聯系的紐帶,是整個場地的骨架。在化工工程場地中,一般選用城市型道路。道路豎向設計目的是確定合理的道路縱坡,設計基本思路是首先確定各個變坡點的設計高程,進行各段道路的試坡,然后進行局部調整,從而達到各段道路及整體優化 。豎向設計原則主要有以下幾個: (1)為了便于場地的順暢排除雨水,每個區塊場地至少要有一邊的道路比場地低200mm以上,便于收集區塊場地中排出的雨水,匯集到暗管或明溝中。
3.4 構筑物消防給水設計流量 3.4.1 以煤、天然氣、石油及其產品等為原料的工藝生產裝置的消防給水設計流量,應根據其規模、火災危險性等因素綜合確定,且應為室外消火栓設計流量、泡沫滅火系統和固定冷卻水系統等水滅火系統的設計流量之和,并應符合下列規定:
大家幫幫我!@~ 我在做一個自來水廠的設計,但業主又提出要把水廠地塊改到水庫大壩正下方偏左的山體下,距離水庫壩下才70米,我個人感覺水廠是個永久性的建筑物,建在那會(huì )有安全隱患,比如說防洪之類的請問有沒有一些規范或者法律法規 規定 水庫的安全范圍是多少,能不能興建供水工程?
場地情況描敘:回填土層約4米,35米淤泥質土,下面是碎石土。原設計為預制混凝土摩擦樁。 現廠區為一中型廠區,因工藝生產改變,廠區建構筑物全部拆除。重新規劃新建建構筑物,原場地建構筑物較多,樁基分布面廣量大。與新上建構筑物布置存在相互重合地方較多。樁基的處理成為很頭疼的問題,是拆除還是重復利用,請前輩提出寶貴意見。
傳一本書給水排水工程建構筑物結構設計規范(GB50069-2002),讓大家看看
http://www.jschr.gov.cn/jschr/queryPlatform/queryInterface.aspx?tablename=2007土木工程師(水工結構-基礎)成績查詢&ds=江蘇省2007年度土木工程師(水工結構-基礎)執業資格考試成績查詢我考基礎139,擦邊過了。
武漢的朋友們,注冊成績終于可以查詢了,目前暫時只能用電話:16866168,再過幾天就能在網上查了.祝各位受苦受難的同仁好運!!!
我是2013年考的注冊環保工程師基礎,由于錯過了成績查詢時間,現在還不知道成績,請問還能查詢嗎,我看遼寧人事網上說,可以在報名信息維護頁面查詢通過有效科目,但沒有找到報名信息維護頁面,請問還能查詢嗎?
論文簡介:本文包含了各類建構筑物防火間距一般規定條文,僅供大家參考 投稿網友:azhu666 上傳時間: 2013-09-17
本標準適用于核電廠中執行運行功能的建構筑物。
剛開始工作,很多都不明白。處理流量250m3/h,斜板沉淀池是溢流堰出水,兩個之間鋼管來連接,該怎么選擇管徑?水位高差0.3m夠不夠?還有比如說一個管子分出四個分支,每個分支管徑可以跟主管一樣大嗎?還是怎么樣?謝謝!
消防圖紙中,我有些問題不解。消防電源線和報警總線是 kvv7*2.5 ,消火栓強控線kvv4*2.5 ,問下:煙感是不是要電源線*2+報警線(到消防端子)*2?那手動報警按鈕和消火栓按鈕的線纜是怎么分配的?聲光報警是電源*2+報警線(從消防端子出來)*2這樣分配的吧?再者,消防端子箱中還出來個 啟泵線4*2.5,這個是屬于 消防電源線和報警總線 還是 消火栓強控線 ,這些線纜到底是怎么分配的???剛上班的超級菜鳥,望各位不要笑偶...
http://www.hebpta.com.cn/scoreallinone/gwyquery.aspx?saladin=grd1structure2007&baramode=2007年一級結構工程師資格考試成績查詢
消防泵房里有2臺75千瓦消火栓泵(一用一備),2臺55千瓦噴淋泵(一用一備),和17千瓦泵房內配套設備。設備總容量是277kW,計算電流524A 采用低壓220/380V進線請問選用什么樣的進線電纜呀,電纜截面多大?謝謝
我下午四點能查的,過了成績第一天是140幾,第二天70幾現在想再查一下卻查不到了究竟怎么回事啊?查的成績不會(huì )有誤吧~~~~~
初級建構筑物消防員成績查詢
初級建構筑物消防員成績查詢專題,為您提供初級建構筑物消防員成績查詢相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與初級建構筑物消防員成績查詢 相關的專業交流討論,更多初級建構筑物消防員成績查詢相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題