狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 給水排水管道布置設計規范

    建筑給排水管道布局設計標準一、建筑給排水管道的平面圖及豎向布局應依據工廠地貌、廠區建筑平面圖、設備(單元)的需水量和排放量、凍土層深層、水文地質狀況和管道材質明確。二、生產制造與生活給水管網布局應考慮供水安全、經濟發展有效等要求,可選用枝狀給水管網、環狀給水管網或兩者相結合的方式;消防給水管網布局應合乎現行標準國家行業標準《石油化工企業設計防火規范》GB50160和《建筑設計防火規范》GB50016的相關要求。三、廠區內生產制造、日常生活建筑給排水主干管,宜挨近需水量及排放量很大的設備(單元)布局。四、戶外建筑給排水管道宜埋地敷設;運輸易堆積物質、有危害物質及其腐蝕物質的管道不適合埋地敷設,當不可以防止埋地時,應采用防腐蝕、防滲對策。建筑給排水管道不可與運輸易燃性、易燃或有危害的液體或氣體的管道同管溝敷設。五、建筑給排水管道不適合在車行道下縱向敷設,宜各自相對性集中化布局在道路一邊或兩邊人行橫道下和綠化帶下;帶有易燃液體的生產制造污水干管不可縱向敷設于車行道下和加工工藝管廊下。六、消防

  • 關于給排水管道設計流速的選擇

    壓力流管道設計流速的選擇一般需要考慮以下幾個因素:1、管網建造費(管材費用以及施工費用、維護費用等)2、動力費用(水泵功率耗電費用以及電纜敷設費用等)3、計劃使用年限根據以上因素計算管網造價費和年管理費。但是由于實際管網的復雜性,加之情況在不斷變化,許多經濟指標如水管造價、電費等也隨時變化,所以理論計算清楚也難。我們的給水工程教材提示:

  • 石油化工給水排水管道設計規范

    論文簡介:石油化工給水排水管道設計規范 13年實施的最新版SH3034-2012 投稿網友:slz826 上傳時間: 2013-07-27

  • 淺析建筑給排水管道設計問題

    一、建筑給排水系統 近年來,我國城市化水平發展迅猛,各式建筑如雨后春筍般迅猛發展。同時城市化的進程也使得城市水資源浪費問題日益嚴重,而建筑給排水在整個工程中涉及大量的水資源問題,因此,給排水設計是否科學合理成為建筑物好壞的標志,這也是我國近年來對各行各業提出的“節能減排”“低碳環保”的理念要求。接下來將從建筑給排水系統入手: 建筑給水系統大體分類:一是生活給水系統。為民用、公共建筑和工業企業建筑內的應用、烹調、洗滌、淋浴等生活方面所設的供水系統稱生活給水系統。該系統除滿足需求的水量和水壓外,其水質必須符合國家生活引用衛生標準。二是消防給水系統。供多層或高層住宅樓和大型公共建筑、國家重點保護的古建筑及某些生產車間的消防用水系統,消防用水對水質要求低于生活飲用水標準,但必須遵守建筑設計防火規范的有關規定,保證有足夠的水量和水壓。三是生產給水系統。多指公共建筑或工廠在生產過程中使用的給水系統。例如空調系統中的制冷用水和冷卻用水,洗衣房的洗滌用水,鍋爐用水以及冷飲制品用水等。由于生產工藝不同,生產用水對水質、水量、水壓的要求差異很大。 在整個建筑給排水工程中,建筑

  • 給排水管道距墻規范尺寸總匯

    給排水管道距墻規范尺寸總匯

    給排水管道距墻規范尺寸總匯有需要的可以看下

  • 給排水管道支架間距規范要求!

    對于住宅樓項目 給水、排水管道支架安裝間距 大家能夠記清楚嗎?

  • 給排水管道支架間距規范要求

    對于住宅樓項目給水、排水管道支架安裝間距大家能夠記清楚嗎?如果記不清楚,那就是對規范不了解或者不熟悉。不過這也沒關系,下面給大家收集齊了,也不用翻規范就能夠方便大家了解或者記憶了。如果想看規范的話,就看這本《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范 GB50242-2002》。民建項目給排水管道支架間距規范要求如下:室內排水軸測圖一、排水管道支架間距規范要求室內給水軸測圖二、給水管道支架間距規范要求以上截圖來自《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范 GB50242-2002》三、民建項目常用管道外徑與公稱直徑對照表

  • 排水管道的最大設計流速

    4.2.5 排水管道的最大設計流速,宜符合下列規定: 1 金屬管道為10.0m/s。 2 非金屬管道為5.0m/s。請教各位專家:實際設計過程中鋼筋混凝土管和塑料管的最大流速可以達到5.Om/s嗎?會(huì )不會(huì )沖刷比較嚴重?有時候道路坡度很大,管道坡度想盡量做大一點以減少埋深和跌水,又擔心流速過大了。不知道大家在施工圖設計中怎么控制流速的? 我想問的是實際設計中非金屬管道最大流速可以達到5.0m/s嗎?運行后會(huì )不會(huì )有影響?[ 本帖最后由 flying9218 于 2011-4-11 22:03 編輯 ]

  • 關于給排水管道的安裝空間

    地下室包含給水管、加壓排水管、噴淋管、消火栓管等眾多給排水管線,我想咨詢下各位大俠,在實際施工和安裝過程中,給排水管線一般需要的安裝垂直空間是多少? 比如說DN150的噴淋干管或者消火栓干管,單獨在梁下敷設時,需要占據梁下多少垂直空間,假設管道閥門均采用閘閥,250夠嗎?還是要300? DN100的加壓排水管又需要占據多少的垂直空間呢? 那么綜合考慮所有給排水管線之后,一般需要預留的垂直安裝空間大概是多少呢?暫時不考慮暖通等其他專業的管線影響。 以上問題,主要是因為要和建筑、結構等專業相互配合,在拍圖過程中需要給排水設計師心中有大概的概念,不至于提出離譜的要求,導致現場施工和安裝沒法進行或者浪費建筑專業層高,希望大神不吝賜教,先行謝過啦。

  • 關于給排水管道吊運和安裝

    混凝土管道在市政建設中廣泛應用,尤其是排污管道,在城市建設中發揮著舉足輕重的作用。國內當前的混凝土管已做到罕見的4M口徑,重大30噸,但是在吊裝和運輸中存在諸如超高、超寬,重量大,起吊、安裝操作難度大等諸多待攻克難題。 國外在混凝土預制構件(管片、管樁、管件、板材等)生產、脫模、吊運和安裝中,廣泛采用荷蘭Aerolift真空吊具,該吊裝設備具有安全、高效、經濟等優點,并能在脫模和吊裝過程中實現翻轉,配合現場施工設備,如吊車、挖掘機、叉車等機械設備,保證安全,減少人員參與,降低勞動強度,將施工人員、設備及材料發生的事故率降至最低,同時極大地提高了施工效率。

  • 給水排水管道設計一般規定

    給水排水管道設計一般規定

  • 給排水管道的維護與修理

    給排水管道包含:1 室內給水管道:生活水泵房、熱力換熱站、消防水池進水管。2 室內排水管道:廚房、衛生間。3 室外給水管道:市政供水主管。4 室外排水管道:市政污水主管。1.給水管道的日常檢查。   維修養護人員應十分熟悉給水系統,經常檢查給水管道、閥門及水龍頭(包括地上、地下、屋頂等)的使用情況,經常注意地下有無漏水、滲水、積水等異常情況,如發現有漏水現象應及時進行維修。2.露天管道的檢查和維護。  露天管道因日曬雨淋會(huì )出現防腐層、保溫材料脫落的現象,應隨時注意維護和修理,以延長管道的使用壽命。如管道漆皮脫落,尚未生銹,可及時刷漆防腐;若已生銹,應先除銹后刷漆。為延長管道使用壽命,露天管道應定期刷漆,一般焊接鋼管及鋼件應不超過兩年、鑄鐵管應不超過三年刷漆一次。3.冬季管道的保溫防凍工作。 在北方每年冬季來臨之前,維修人員應注意做好水表箱、閥門井、消防栓井以及室內外的管道,閥門、消防栓等的防凍保溫工作。

  • 淺析住宅給排水管道設計中問題

    1.給排水管材選用問題 1.1建筑給水管材的成功開發,徹底解決了“銹黃水”及管道結垢堵塞等難題,新型給水管材具有內壁光潔,水阻小,耐高壓,高強度,抗沖擊的性能,確保飲用水不被二次污染。各種給水管在技術運用上,需要對給水管的經濟和技術性能作綜合比較。 1.2在住宅建筑給水管材的選用中,還可以對不同種類的給水管組合使用,如每戶的室內給水支管可與戶外的給水立管選用不同的管材,中等以上的商品住宅可以考慮適當提高每戶室內給水管材的標準。其室內給水管材宜選用PP-R管,P-A-P鋁塑復合管。這兩種管材在經濟因素上較接近,管材的規格也較多。熱水管可選用P-A-P鋁塑復合管和PP-R熱水(PN>1.6MPa)。高層住宅室內給水干管需要考慮管道的伸縮變形,可選用內涂塑鋼管 當然,薄壁不銹鋼管﹑薄壁銅管在技術性能上更優,適用于高標準住宅。 1.3排水管材現也分為金屬

  • 有關住宅中給排水管道設計的討論

    摘要:本文就住宅建筑中給排水管道設計的幾個問題做一簡單探討。 關鍵詞:給排水 管道 材質 設計 一、給排水管道的設計 給排水立管應盡量置于同一個位置,最好布置于通風道附近,以便于住戶進行裝修包裹。在有條件時,最好設置管道井。在采暖地區,可充分利用采暖分戶計量井,可以將水表設于其中以作到水表出戶。給排水管道的敷設有明敷和暗敷兩種形式。給排水管道明敷設時,常沿墻、梁、柱敷設,并滿足施工維護、檢修的間距要求即可,在設計中最常見。室內給水管常見的暗敷方式分直埋式和非直埋式。直埋式又分以下幾種方法。 A:埋地或在地坪面層內敷設。給水管埋地敷設時,應避免布置在可能受重物壓壞處或受振動而損壞處。管道如設在地坪面的面層內,可在板面適當剔除管槽,冷、熱水管平行走,避免交叉,安裝時試壓驗收合格后,再做建筑找平。采用卡套式或卡環式接口連接的管道,當敷設在找平層或管槽內時,宜采用分水器向各用水點配管,中途不得有連接配件,梁端接口應明露; B :嵌墻敷設。給水支管若暗裝于磚墻內,則在磚墻上開管槽。管槽寬度宜為管子外徑大 20

  • 市政給排水管道設計的優化措施分析

    市政給排水管道設計的優化措施分析

    在城市化發展進程中,市政給排水管道設計具有積極作用,尤其是在城市用水以及污水排放上具有重要作用。科學合理的市政給排水管道設計,能夠在節約用水的基礎上提高用水質量,確保城市生產生活用水供應,符合低碳經濟時代的要求。 

  • 醫院手術部給排水管道如何設計的問題?

    潔凈手術部規范要求,潔凈區內的給排水管道應敷設在設備層及技術夾層內。 那么技術夾層應怎么做呢?以潔凈區吊頂當著是不是可行? 大家實際設計中都是怎么處理了的 ?

點擊加載更多

給排水管道設計規范

給排水管道設計規范專題,為您提供給排水管道設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與給排水管道設計規范 相關的專業交流討論,更多給排水管道設計規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

給排水專業英語論文

給排水工程師翻譯

人人爽国产精品| 国产精品久久久久久岛国| 亚洲黄片久久| 亚洲mv免费网址在线| 曲阳县| 国产极品白嫩精品| 日韩 欧美 亚洲| 狠狠Ⅴ日韩V欧美V天堂| 欧美国产精品一区| 欧美日韩国产一区二区迪丽热巴 | 国产日韩精品在线观看| 最新国产精品| 99热综合| 中文精品无码中文字幕无码专区 | 无码AV波多野结衣久久| 一区二区三区国产亚洲网站| 精品日韩女同性恋| 四房色播开心网| 国产经典av| 久久婷婷一本二本| 七七88色| 成人 日韩 欧美 国产| 国产美女一区二区| 日本潮喷| 国产丰满老熟女厨房乱| 韩日美黄片| 国产 日韩 欧美 一区| 最新亚洲一区二区三区尤物| 99国产精品久久全免费| 爱爱网| 国产成人无码a区在线观看视频不卡| 久久人人妻人人做人人爽| 中文无码视频三区| www.com精品视频在线| 精品一区二区三区无码免费直播| av在线色| 国语对白爽死我了| 九九久久精品| 亚洲Ⅴa制服丝袜一区二区三区| 日本国产欧美| 蜜桃av在线播放|