如果衛生間做了等電位連接,那么什么情況下會(huì )觸電?人體直接觸摸到相線會(huì )觸電嗎?本人非電氣專業,望高手不吝賜教。[ 本帖最后由 weihaojie 于 2008-12-31 13:57 編輯 ]
真的需要有好師傅請教請教了,我知道所有進出建筑物的金屬管道都要和總等電位連接,可我不知道怎么連接,用BV銅線和管道連接嗎?如果可以的話,那么不知道銅線怎么和進出建筑物的管道連起來,是管子上焊個頭子,再把銅線裝上個銅鼻子,然后連接到那個焊上去的頭子上嗎?還是用什么卡子先抱在金屬官子上,然后銅線裝上銅鼻子再和卡子連起來?如果是這樣的話,那這種卡子有的買的嗎?真的很希望有人可以告訴我,先謝謝了
學習了論壇上很多帖子,關于討論衛生間的等電位連接問題,但還有一點疑問看02D501-2圖集上,衛生間內,金屬管道,暖氣片,金屬浴盆洗手池等物件需要同LEB連接,電熱水器金屬外殼也需要連接LEB孤立的金屬物件,如扶手,金屬毛巾架不用連接LEB,現在管道一般都是PVC管了,金屬水龍頭、淋浴花灑還需要接么?是不是也應該算作孤立的金屬物件還是一個初學者,謝謝大家
1、TN-C-S供電系統的用戶,浴室是否一定須作等電位連接?2、等電位連接是否需與供電系統的PE線連通?3、若不能與供電系統的PE線連通,那么如浴室的電熱水器的金屬外殼也接到等電位連接排上,電源線的PE線也接到熱水器的外殼上,這樣又如何處理?
電子信息系統防雷接地一般是接在機房或者強弱電井的等電位連接端子上,請問由等電位連接端子到總接地端子必須單獨敷設主干線嗎?可以直接將等電位連接端子焊接在樓層的均壓鋼筋網上嗎?謝謝!
昨天因為有人在浴室被電擊而引發了朋友的一些麻煩事!這里強烈建議浴室等電位的連接!!!理由:端于箱在住宅的衛生間洗澡時,人體皮膚因潮濕而阻抗下降,這時若有沿金屬管道傳來的較低電壓亦可引起電擊傷害事故。因此.對衛生間作等電位聯結是大有必要的。GB50096—1999《住宅設計規范》6.5.2規定:衛生間宜作局部等電位聯結。目前在建的賓館和高級住宅樓,衛生間必須作等電位聯結,對普通住宅的衛生間若有洗澡設備亦應作花費不多的等電位聯結。同意的一起來頂!
jgj16-2008 中12.6.6-2(4)連接外露可導電部分與外界可導電部分的輔助等電位聯結導體的截面,不應小于相應保護導體截面的一半。 保護導體截面如何理解?? 局部等電位與輔助等電位如何理解? GB 50057 建筑設計防雷規范 GB40057-2010 建筑物防雷設計規范中 5.1 表 5.1.2中 從屋內金屬裝置至等電位連接帶的連接導體銅不小于6mm . 是不是意味著衛生間等第內部金屬部分與局部等電位連接不小6mm ?? 而常見衛生間用4mm連接局部等電位不合理??
我想大家都知道在住宅的衛生間內都要設置局部等電位接線箱.我想問的是既然是局部等電位連接是否有必要設引下線與大地連接.如果與大地連接不是間接的與總等電位連接在一起了嗎?這樣的話,不就失去了局部等電位連接的意義了嗎?以上是我個人的一些看法,請諸位大俠指點一二.這里先謝了!
1、降低預期接觸電壓以接地形式TN-C-S系統為例加以說明,圖11.4.20為常用的TN-C-S系統,在電源進線處PEN線分成PE線和N線(N線從此處開始與PE線絕緣),設有重復接地,不安裝總等電位聯結,如果設備發生接地故障,忽略接地故障點的阻抗,RA與RB串聯后再與Z PEN并聯,RA+RB〉〉ZPEN;人體阻抗Zh與鞋襪和地板電阻Rp串聯后再與ZPE并聯,Zh+Rp〉〉ZPE,接地故障電流犐 Id流經相線和PE線、PEN線,返回變壓器低壓繞組, 即
請教大家一個問題:室外水景除了做局部等電位以外,在附近的電源箱(室外落地設置,電纜從低壓配電室埋地引入)處需要做總等電位嗎?大家知道建筑物內部電源進線肯定是要做MEB的.我認為室外在有些情況也是要做的.若要做,那么參照哪個標準圖集?
請教:衛生間中一個插座用一根接地線與局部等電位連接板連接,請問1:這么做的目的是什么?即原理2:此接地線以后是用4平方的線嗎?非常感謝各位。
下面圖中的第2題參考答案是采用的斷路器過電流整定值的1.3倍,帶入GB50054的式5.2.5。在下的疑問是依據GB50054的6.2.4條在下理解1.3倍是用于短路保護的,對于間接接觸保護是否適用呢?期待您的回復。
在畫系統圖時,曾經有一個審圖人給我這么說過,TN-S系統連接應該從那條母線上連接出來(如下圖),TT系統應該在進線開關前面連接出來,還有,我們常在系統圖中畫出SPD,這幾個的關系到底是怎么一回事,請各位說說。
1、是不是所有需要接地的地方都需要與總電位端子連接, 還是都與均壓環連接,均壓環再與總電位端子連接? 2、均壓環要幾處與總電位端子連接?均壓環接總等電位連接端子的母線長度怎樣計算? 3、總電位連接端子的 MEB 長度 和 總電位連接端子的接地母線 怎樣計算?總電位連接端子要有幾處接地? 4、 哪些地方要做戶內接地母線?戶內接地母線長度怎樣計算?戶內接地母線與戶外接地母線是這樣區分的?
對下面圖片的中題目,在下理解為50/(6*32*1.3),這樣計算將沒有答案,參考答案給出的是分母不乘以1.3。請教在下哪里理解錯了?提前謝謝您的回復。
請教總等電位聯結中的各個被聯結裝置是獨自聯結到總等電位聯結端子板?還是可個別多個裝置串聯后在聯結到總等電位聯結端子板上?提前謝謝您的回復。
小弟前些日子在電氣論壇里發表過類似的帖子,前一篇帖子只是問等電位沒有安裝怎么辦,會(huì )有什么后果。以及有沒有補救措施,我之前以為水電施工班組會(huì )對存在質量問題之處進行整改,或許只是時間問題。可是今天上施工現場去看,我已經絕望了、電工班組對所有住戶衛生間的等電位進行全部造假。沒有任何圓鋼或者扁鐵進入等電位盒。今天來到這里,沒有其他的目的。我只是想問一問 ,這種情況,該怎么弄?下面有圖
請教各位高手: 我家在收樓的時候發現,開發商在主衛墻壁上預留一截扁鐵,而公衛則沒有,開發商的施工人員也沒有找到,我們就要求開發商給公衛裝一個,施工人員就在公衛的圈梁上焊了一條扁鐵,當時我看不懂的是,焊工在用電焊機的時候,把一個連了電線的鐵塊放在主衛的扁鐵上,則在公衛的圈梁上找到一個較粗的鋼筋上,把扁鐵焊在上面,就說可以了,我不知道是不是這樣的。由于本人膽小,考慮到家
細心的讀者可能已經注意到了,《民用建筑電氣設計標準》GB 51348-2019第11.1.3條規定,在建筑物的地下一層或地面層處,下列物體應與防雷裝置進行 防雷等電位聯結 : 1 建筑物金屬構件; &
總等電位連接的作用
總等電位連接的作用專題,為您提供總等電位連接的作用相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與總等電位連接的作用 相關的專業交流討論,更多總等電位連接的作用相關內容請訪問