GB50057-2011學習版[local]1[/localhttp://bbs.co188.com/content/223_3596234_1.html[ 本帖最后由 hmiverly 于 2012-5-29 21:44 編輯 ]
請問誰有防雷設計規范或哪里可以找到呢?大連屬于多雷區嗎?現有3層樓的房屋,需要進行防雷設計嗎?地點在大連附近的海邊!謝謝相告!
移動通信基站防雷與接地設計規范YD5068-98 --------------------------------------------------------------------------------移動通信基站防雷與接地設計規范YD5068-98 1 總則1.0.1 為防止移動通信基站遭受雷擊,確保移動通信基站內設備的安全和正常工作,確保構筑物、站內工作人員的安全,特制定本規范。1.0.2 本規范適用于新建移動通信基站的防雷與接地設計。對于改建、擴建移動通信基站的防雷與接地設計,已建基站的防雷與接地技術發行亦可參照執行。設在綜合通信樓內移動通信基站的防雷與接地設計應按YDJ26-89《通信局(站)接地設計暫行技術規定》與本規范一并執行。對于利用商品房(居民住、高用辦公樓等)作機房的通信基站,亦應參照本規范執行,其地網應根據現場環境條件的呆能進行布設,但機房的工作接地、保護接地、建筑防雷接應共用一個地網。1.0.3 移動通信基站的防雷與接地設計應本著綜合治理、全方位系
上傳《建筑物防雷設計規范2010》供大家學習
本工程為《建筑物防雷設計規范》GB50057宣貫,防雷設計總等電位聯結,接閃帶,接閃網等具有指導作用等僅供參考《建筑物防雷設計規范》GB50057
建筑物防雷設計規范宣貫
一個倉庫的接地,我在倉庫基礎內敷設了-40*4的熱鍍鋅扁鋼作為接地體,當接地電阻達不到要求時,補打接地極。但審核人說,除了這個,還應在建筑物外圈再做人工水平接地帶,與基礎接地相連。他的依據是防雷規范的4.3.4條。4.3.4 外部防雷裝置的接地應和防接閃電感應、內部防雷裝置、電氣和電子系統等接地共用接地裝置,并應與引入的金屬管線做等電位連接。外部防雷裝置的專設接地裝置宜圍繞建筑物敷設成環形接地體。我認為4.3.4條不是要求在外面圈環形接地體,當是防雷裝置專設(與其它接地系統分開時)才要求的。不知道可不可以這樣理解?
規范中第3.5.1條: 當一座防雷建筑物中兼有第一、二、三類防雷建筑物時,其防雷分類和防雷措施宜符合下列規定: 一、當第一類防雷建筑物的面積占建筑物總面積的30%及以上時,該建筑物宜確定為第一類防雷建筑物。請問文中的“面積”一詞是直建筑面積還是指俯瞰的投影面積?當確定為一類防雷后,是不是所有的屋面(包括較低的屋面)都要按一類等級設避雷網格?
石油化工裝置防雷設計規范2011年最新規范
2010建筑物防雷設計規范清晰版有需要的趕快來下載。
當電源采用TN系統時,從建筑物總配電箱起供電給本建筑物的配電線路和分支線路必須采用TN-S系統搞不明白,監控系統的配電規范也要求弄TN-S系統這個如何理解?保護接地一開始用TN后面也可以改成TN-S?
論文簡介:GB_50057-2010建筑物防雷設計規范(2010版) 投稿網友:dengfeng1818 上傳時間: 2013-11-07
建筑物防雷設計規范(2000版),必備工具!
建筑物防雷設計規范GB50057-1994(2000局部修訂)
建筑物防雷設計規范(GB50057-94)word含圖全版 免費下載:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=231797&topID=58271內容不錯,快去看看哦!
建筑物防雷設計規范2000版,共享了,不知道有需要的沒有
一、總則 1. 為根治微波站,特別是高山微波站通過交流電力引線、微波天線系統以及其它各種進出站的纜線所引入的雷害,達到確保微波站構筑物、站區工作人員的安全,以及站內通信設備的安全和正常工作,特制定本規范。 2. 本規范適用于新建微波站的防雷與接地設計;對于改建、擴建微波站的防雷與接地設計亦可參照執行;對微波站的綜合通信樓防雷與接地設計應按《通信局(站)接地設計暫行技術規定》YD26-89執行。 3. 由于微波站引入雷害的途徑多并且遭受雷害機率高,所以微波站的防雷與接地應進行全方位的綜合治理。采取泄放、消峰、均壓等電位的聯合接地設計原理,全面系統地做好微波站的防雷與接地設計。 4. 為微波站供電的電力電纜及其它進出纜線必須具有金屬外護層或穿金屬管道,并埋設于地下。 5. 微波站防雷與接地應統籌設計,統籌施工,加強隨工驗收和維護管理,以確保微波站防雷與接地的工程質量,做到安全可靠。 6. 當本規范與國家有關標準矛盾時,應以國家標準為準。如執行本規范個別條文有困難時,在設計中應充分論述理由,提出采取措施的報告,報主管部門審批。 <
GB50057(2010)附錄E中對高層建筑的分流系數 給出了Kc1,Kc2,Kc3,Kcm的計算公式,這幾個值和公式(4.3.5)中S>=4.24Kc2是什么關系?看了兩天沒有看明白!
建筑物防雷設計規范中,第4.2.2第2條:平行敷設的管道、構架及電纜金屬外皮等長金屬物,其凈距小于100mm 時應采用金屬線跨接,跨接點的間距不應大于30m。交叉凈距小于 100mm時,其交叉處亦應跨接。疑問:電纜還需要不大于30m跨接一次嗎,電纜的金屬外皮外面不是還有絕緣層嗎,如果跨接的話不就破壞了絕緣層了嗎?
GB50057-2010 建筑物防雷設計規范
幕墻防雷設計規范
幕墻防雷設計規范專題,為您提供幕墻防雷設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與幕墻防雷設計規范 相關的專業交流討論,更多幕墻防雷設計規范相關內容請訪問