請問變電站避雷針?lè )览自O計要按照什么規范來設計?還有在看《電力工程電氣設計手冊》時,關于多支避雷針的保護范圍中說“每三支避雷針,其中相鄰兩支保護范圍的一側最小寬度bx>=0時,則全部面積才能受到保護”,請問這段話應該怎么去理解,謝謝。
1 220kV變電站防雷接地設計的原則 依照我國變電站接地設計規范的相關要求,變電站接地的電阻值不可以超過0.5兆,因為220kV變電站中的各級電壓母線接地的故障電流相對較大,所以難以與相關規范中的要求相符。因此,當前的標準在使得條件得以滿足的情況下將許可電阻值放寬到5兆,換言之,并非變電站中全部的接地電阻只要滿足5兆就達標,其還有一定的條件制約。變電站接地標準中明確地規定,一定要采取適當的隔離措施使得轉移點位所導致的危害得以有效避免;因為短路電流非周期分量會(huì )對接地網產生一定的影響,所以在其電位升高的情況下,3~10kV變壓器不應該做動作或在動作之后不可受到損壞;對接地應采用均壓的方法,而且對跨步電位差與接觸電位差應該開展必要的驗算,觀察其是否與相關要求相符。為了使接地規程中的要求得以滿足,在接地故障電流較大的時候,應盡可能使得接地電阻值不斷降低。 2 220kV變電站防雷接地設計相關內容 2.1 設置接地網間距 在過去的變電站接地設計中,接地網均壓導體都是根據5m、7m、10m等間距開展布置,由于受到端部效應與鄰近效應的影響,邊角網
我想知道最新的變電站二次設計有些什么內容?大俠,能否提供一個完整的110KV,或220KV,或35KV的施工圖圖紙目錄?
110kv變電站施工組織設計
摘 要(略)Abstract(略)1 緒言1.1 我國電力工業發展概況1.2 設計背景1.3 設計的目的和意義1.4 國內外概況1.5 瓜山新變電站原始資料調查2 電氣主接線的選擇及最優方案的確定2.1 主接線的設計依據2.2 主接線設計的基本要求2.3 變電站主接線模式分析及適用范圍2.3.1 單母線主接線2.3.2 單母線分段主接線2.3.3 雙母線主接線2.3.4 內橋接線2.5 電氣主接線最優方案的確定3.1 主變壓器的選擇3.1.1 選擇原則3.1.2 主變壓器的形式、容量和臺數的確定3.2 站用變壓器的選擇4 短路電流的計算4.1 短路計算的目的、規定與步驟4.1.1 短路電流計算的目的4.1.2 短路計算的一般規定4.1.3 計算步驟4.2 變壓器的參數計算及短路點的確定4.2.1 變壓器參數的計算
本人設計一個100KV變電站,一臺5000KVA變壓器,一電站上網用,單元接線。請問,主變高壓側,可不可以不裝設斷路器,只裝設隔離開關。
求知:天津地區公建項目35KV變電站設計必須由電力公司認可的設計單位設計嗎?低壓部分可否由主體設計單位設計?這樣可節省設計費?萬分感激提供信息人士!
看到此貼的大俠們請指教: 在便電站防雷接地的設計中,有關地網設計里我們設置了水平接地網和垂直地極,請問,垂直地極需要在水平地網的交叉點處處設置么?
目前正在設計一座110kV變電站,選定的站址附近有一座待建的加油站,變電站距離加油站的最小距離要控制在多少合適?也就是變電站圍墻與加油站圍墻之間的最小距離,該加油站油庫靠近變電站110設備區。查了下《爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范GB 50058-92》中相似環境下(發電廠制氫站)要求是15米,總感覺這個距離要求有些低了,大家在設計過程中有遇到過類似情況的嗎?是如何確定的,請執教!!
主要單位工程:220KV屋外配電裝置、 主控樓及通訊樓、綜合樓。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-13 16:15 編輯 ]
現在在做220kV變電站設計,主要的疑惑就是保護屏之間那些需要接線,原理是什么?有沒有這方面的書籍,麻煩各位高手推薦一下,謝謝!
下載,看過后,記得給個評價!您的支持就是我的動力!如果大家需要的人多,我會(huì )把圖紙也發上來。
大家好,我在作圖中遇到幾個問題,一直琢磨不定,希望誰來幫我解釋一下!一個35kV變電站35kV部分單母分段接線,每段母線出線1回。問題1、35kV變電站35kV饋線、35kVPT電動隔離開關,遙控信號是從哪里引入?公用測控裝置還是線路保護測控裝置?線路保護測控裝置好像只有斷路器的遙控點。我數了一下,2條饋線+分段隔離開關+PT隔離開關共有8臺電動隔離開關,而公用測控裝置只有7個遙控接點,如果二期再出2回出線的話,遙控點也根本不夠,我是不是把邏輯弄錯了呢,請高手指點!問題2:此變電站在每條35kV饋線上AB相之間裝設有1臺前置電容式電壓互感器,型號是JZW-35 35/0.1kV.這只互感器到底有什么作用?最關鍵的問題是此條饋線上電流表所需電壓是從母線上取, 還是從前置電壓互感器上取?小弟一直弄不明白,謝謝指點!
大家好,我就要去一個設計所,做變電站電氣設計,包括一次和二次。請教大家,配電站和變電站的設計內容主要是些什么?是不是主要參考西北院的設計手冊就可以?其他的資料是什么?
如何在雨季有效運行維護變電站,筆者基于多年從業經驗,提出如下幾點措施,以供讀者參考。 變電站遭受的雷擊主要來自?xún)蓚€(gè)方面:一是雷直擊在變電站的電氣設備上;二是架空線路的感應雷過電壓和直擊雷過電壓形成的雷電波沿線路侵入變電站。因此,直擊雷和雷電侵入波對變電站進線及變壓器破壞的防護十分重要。 直擊雷防護 裝設避雷針是直擊雷防護的主要措施,避雷針是保護電氣設備、建筑物不受直接雷擊的雷電接收器。35千伏變電站大多采用
目前大部分電力設計院 做變電站構架設計時,幾乎都采用staad pro 軟件,小弟想問下 做這個設計 sap 邁達斯是否有不妥之處,小弟發現 變電站構架設計手冊中的 鋼框架的 長度系數取值 與 鋼結構設計手冊有些不同之處,還請各位不吝指點!
論文簡介:本文根據我院協同設計平臺搭建的具體實踐工作,探討 Bentley公司的 ProjectWise軟件在變電站三維協同設計中的應用,并對實施過程 投稿網友:bentley 上傳時間: 2013-07-10 <
變電站防雷設計論文
變電站防雷設計論文專題,為您提供變電站防雷設計論文相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變電站防雷設計論文 相關的專業交流討論,更多變電站防雷設計論文相關內容請訪問