變電所接地包括保護接地、雷電保護接地、以及工作接地。那么保護接地主要指電氣裝置的金屬外殼、配電裝置的構架以及線路桿塔等,為防止由于絕緣損壞使其有可能帶電,危及人身和設備的安全而設定的接地;雷電保護接地主要指為了雷電保護裝置向大地釋放雷電流而設的接地;工作接地則是在電力系統電氣裝置中,為變電運行需要所設的接地。所以說,變電接地系統的合理性直接關系到人身和電力設備的安全。 一、如何選擇接地電阻 1、接地電阻的含義 變電所接地電阻實質上是電流經地面某一點與地下某一確定點之間,用歐姆定律計算出來的一個物理值,定義為接地極與零電位的遠方接地極之間的歐姆定律電阻。 2、如何確定接地電阻值 確定變電所接地電阻值要有一定的依據,更要講究經
這是我大江蘇的防雷審提的,都很中肯。大家看看怎么回比較合適?
雷電災害是一種目前人類還無法抗拒的嚴重自然災害,雷電造成人員傷亡及設備損壞的事件屢有發生.隨著企業信息化建設的不斷發展,精密電子設備被廣泛應用各行各業的計算機通信網絡(luò )系統中,由于精密電子設備抗過電壓,過電流及電磁脈沖的能力極低,毫無防范的系統一旦遭受雷擊,設備將會(huì )遭受重創(chuàng ).隨著我國信息化建設進程的加快,信息系統的投入加大,計算機網絡(luò )信息系統正扮演著愈來愈重要的角色,雷電災害對其造成的威脅和危害也愈來愈大,每年都有多起因雷擊造成計算機及網絡(luò )通訊設施損壞,從而導致信息傳輸中斷,信息受損乃至威脅人身安全的事故發生。 雷電侵害網絡(luò )設備的幾種途徑 雷電侵害計算機網絡(luò )有兩種方式:直擊雷侵害和感應雷侵害.雷電直接擊中設備所在建筑物或設備連接線路并經過網絡(luò )設備入地的雷擊過電流稱為直擊雷;由雷電電流產生的強大電磁場經導體感應出的過電壓,過電流所形成的雷擊
隨著電力系統容量的增加和自動化水平的不斷提高,電力調度自動化系統已使用了相當數量的計算機。RTU和其他微電子設備。縣級電力調度及其變電站由于所在地土壤電阻率較高或地處山區等,其地網的接地電阻往往很難達到規程的要求,其防雷工作更要加強。由于一些微電子器件工作電壓僅幾伏,傳遞信息電流小至微安級,對外界的干擾極其敏感,而雷電流產生的瞬變電磁場對微電子設備的干擾和損害尤為嚴重。在雷雨季節,有的縣電力局調度大樓和電力局所屬自動化顯示系統、通信聯絡(luò )系統(Modem、載波機、程控交換機等)等常常損壞,造成較大的直接和間接經濟損失,影響當地電力系統的正常調度、工農業生產和人民的日常生活。盡管有些電力調度自動化系統采取了一定的防雷措施,但仍帶出現雷害事故。本文通過在幾個縣級電力調度自動化系統防雷的實踐,提出縣調自動化設備防雷的簡單而有效的措施。 2微電子器件耐沖擊水平與TVS管和固態放電管特性 微電子器件中TTL數字電路的
目前,從電源方面侵入雷電過電壓導致事故例子趨于增多,輕則導致電子機械化設施、設備出現失靈,重則電子機械化設施、設備被燒壞,嚴重時導致人員傷亡,特別是民用中的電器、辦公或生產生活所用的設備、電腦互聯網系統等方面的事故尤為顯著。歸根結底,主要是低壓配電裝置的防雷擊過電壓系統構建不完善所引發的。 1、應注意的幾個方面 1.1防直擊雷設備和低接地電阻并不能完全有效的保證民用建筑配電的防雷安全大多數人都認為,只要做好民用建筑的防直擊雷設備,并把配電裝置的接地電阻值做的充足小,民用建筑配電系統的防雷就可以暢通無阻了。實際情況并不是這樣的,主要因為:
原帖轉自http://www.chuandong.com/publish/tech/Thesis/2007/12/Thesis_0_43_1848.html摘要: 通過在華北電網雷電活動頻繁地區的壽遵110kV線路上采用合成絕緣外套金屬氧化物避雷器改進防雷措施的研究,經過試驗和實際運行,證明此改進是成功、經濟和有效的,雷擊跳閘次數由1996年的7次,降為1997年的1次,1998年的0次。 關鍵詞: 輸電線路 防雷 接地 電網中的事故以輸電線路的故障占大部分,輸電線路的故障又以雷擊跳閘占的比重較大,尤其是在山區的輸電線路中,線路故障基本上是由于雷擊跳閘引起的,據運行記錄,架空輸電線路的供電故障一半是雷電引起的,所以防止雷擊跳閘可大大降低輸電線路的故障,進而降低電網中事故的發生頻率。經多年摸索,我國的輸電線路防雷基本形成了一系列行
:call: :call: :call: :call: :hug: :hug:
民用建筑與現代工業中為了滿足一定的生產生活需要,都需要安裝很多不同功能的電氣設備,如電話、電源插座、照明燈具、控制設備、各種工業與民用的動力裝置、消防控制系統裝置、智能系統等。但由于雷電產生的電磁脈沖引起的電磁效應和熱效應、雷電高電壓以及這些設備的耐過電壓能力較低,導致這些電氣設施的使用都會(huì )給設施和高層建筑造成損壞。所以,現代建筑電氣設計中防雷技術的應用一定要加強,這已經成為現代建筑中一個非常重要的問題。 一、防雷設計前的準備工作 1.要對建筑物所處的地質結構、地理位置、氣象條件和外部環境等有所了解,需要掌握建筑物的用途和高度、層數、建筑面積。 2.預先計算建筑物的年雷擊次數,全面考慮建筑物的各個因素,依照《建筑物防雷設計規范》(GB50057-942000版)的規定,針對建筑物的防雷類別進行分析、確定。一般對預先計算年雷擊次數沒有達到三類防雷的建筑物來講,從以下兩種情況來考慮。 (1)建筑物是不是公共場所,如醫院和學校、電子商城、超市、大型的商場等,以上項目如果出現,必須要依照三類防雷建筑物來設計。 (2)建筑物內部有沒
1.高層建筑的特點及對防雷的要求 高層建筑與一般建筑不同,它具有以下特點: 1)功能多——現代高層建筑往往把居住、娛樂(lè )、商業、辦公等功能集于一身,形成多元化功能。2)內部配套設備多——由于這些建筑物的功能多,標準高,要求有舒適的生活環境以及現代化的辦公、管理、娛樂(lè )、生活等手段,因此,內部配套的設施相當多。比如空調機房、制冷機房、生活及消防水泵房、汽車庫及變電所等。3)人員密度高——這類建筑內居住著大批人員,尤其是文化娛樂(lè )、商業場所的人員密度更高。4)裝修標準及工程造價高。5)保安要求高——這類建筑內居住著大批人員并擁有眾多的貴重設備,所以必須保證高度安全。以上特點決定了該類建筑的防雷裝置設計必須滿足以下兩方面的要求:一是要保證建筑物安全可靠。高層建筑造價高,人員集中,建筑物的安全直接關系到財產和人員的安全。在進行
今年第10期 P74 依據GB50057,某鎮應劃為第二類防雷建筑物,其余鄉鎮為第三類防雷建筑物。依據雷規附錄A,建筑物防雷等級取決于年雷擊次數,年雷擊次數取決于當地落雷密度、截收面積以及校正系數。把某鄉鎮作為一個建筑考慮滑天下之大稽,林老聽了要吐血了。白給防雷中心宣貫了。
高層建筑配電系統及綜合防雷的工程設計研究
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周囏面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以?xún)龋估擞康哪芰坎恢聯p壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會(huì )感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。
1、概述1.1項目背景 輸電工程伊始,架空輸電線路和雷擊跳閘一直是困擾安全供電的一個難題,雷害事故幾乎占線路全部跳閘事故1/3或更多。因此,尋求更有效的線路防雷保護措施,一直是電力工作者關注的課題。 黃山電網處于安徽電網末端的皖南山區,山巒起伏、地形劇變、峰高谷深,現有的35-220KV線路長度達650余km、桿塔2022基,約85%均分布在山區。線路所經地區為多雷區,黃山地區年均雷暴日達55-70之間。由于
本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 18:06 編輯 冷庫耗能的因素主要包括冷庫制冷系統的性能,制冷劑的選型,壓縮機冷凝器和蒸發器的選型,冷庫設計的規模及平面布局,冷庫隔熱層的類型和厚度,冷庫進出貨物的次數,冷庫外門的隔熱性能等,要提高冷庫制冷效率則所有的因素都應該考慮進去。
[摘要]20世紀90年代,當代環境倫理由于缺乏對現實的關注而陷入了某種發展困境,對環境保護實踐中的一些現實問題無能為力。與此同時,由于環境保護中權利與義務不對等引起的“環境不公”問題在環境保護運動中日益突出,并且由此引發了一場不但在西方發達國家內部,而且在全球范圍內(特別是欠發達國家和地區)得到廣泛響應的“環境正義運動”。“環境正義運動”的興起和“環境正義”的一些重要思想,既對當代環境倫理理論及其指導的西方主流環境保護實踐提出了挑戰,也為當代環境倫理提供了一個從現實的角度看待和分析環境問題的嶄新視角。“環境正義”所代表的從現實的角度看待環境問題的傾向,正是當代環境倫理謀求自身發展的趨勢。 [關鍵詞]環境正義;環境倫理理論;環境保護 一、環境正義的概念及起源 (一)環境正義的概念
常規能源也叫傳統能源,是指已經大規模生產和廣泛利用的能源。表2-1所統計的幾種能源中如煤炭、石油。天然氣。核能等都屬一次性非再生的常規能源。而水電則屬于再生能源,如葛洲壩水電站和未來的三峽水電站,只要長江水不干涸,發電也就不會(huì )停止。煤和石油天然氣則不然,它們在地殼中是經千百萬年形成的(按現在的采用速率,石油可用幾十年,煤炭可用幾百年),這些能源短期內不可能再生,因而人們對此有危機感是很自然的。 已能大規模生產和廣泛利用的一次能源。又稱傳統能源。如煤炭、石油。天然氣。水力和核裂變能,是促進社會(huì )進步和文明的主要能源。在討論能源問題時,主要指的是常規能源。新能源是在新技術基礎上系統地開發利用的能源,如太陽能。風能。海洋能。地熱能等,與常規能源相比,新能源生產規模較小,使用范圍較窄。常規能源與新能源的劃分是相對的。以核裂變能為例,20世紀50年代初開始把它用來生產電力和作為動力使用時,被認為是一種新能源。到80年代世界上不少囈已把诵為砇幠茉础L?yáng)能和風能被利用的歷史比核裂變能要早許多世紀,由于還需要通過系統研究和開發才能提高利用效率,擴大使用范圍,所以還是把它們列入新能源
地暖的優點地暖的優點 ①舒適、衛生、保健:地面輻射供暖是最舒適的供暖方式,室內地表溫度均勻,室溫由下而上逐漸遞減,給人以腳溫頭涼的良好感覺;不易造成污濁空氣對流,室內空氣潔凈;改善血液循環,促進新陳代謝。 ②節約空間、美化居室:室內取消了暖氣片及其支管,增加使用面積,便于裝修和家居布置,減少衛生死角。 ③高效節能:輻射供暖方式較對流供暖方式熱效率高,熱量集中在人體受益的高度內;傳送過程中熱量損失小;低溫地面輻射供暖可實行分層、分戶、分室控制,用戶可根據情況進行調控,有效節約能源。 ④熱穩定性好:地面供暖地面層及混凝土層蓄熱量大,熱穩定性好,在間歇供暖的條件下,室內溫度變化緩慢。 ⑤運行費用低:較其它供暖設備節能約20%,可充分利用低溫熱水資源或利用電價政策,降低運行費用。 ⑥使用壽命長:低溫地面供暖中塑料管材或發熱電纜埋入地下,穩定性好、不腐蝕,無人為破壞,使用壽命與建筑物同步。較對流供熱節約
話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
防雷研究
防雷研究專題,為您提供防雷研究相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防雷研究 相關的專業交流討論,更多防雷研究相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題