YD5068-移動通信基站防雷接地設計規范
移動通信基站防雷與接地設計規范YD5068-98 --------------------------------------------------------------------------------移動通信基站防雷與接地設計規范YD5068-98 1 總則1.0.1 為防止移動通信基站遭受雷擊,確保移動通信基站內設備的安全和正常工作,確保構筑物、站內工作人員的安全,特制定本規范。1.0.2 本規范適用于新建移動通信基站的防雷與接地設計。對于改建、擴建移動通信基站的防雷與接地設計,已建基站的防雷與接地技術發行亦可參照執行。設在綜合通信樓內移動通信基站的防雷與接地設計應按YDJ26-89《通信局(站)接地設計暫行技術規定》與本規范一并執行。對于利用商品房(居民住、高用辦公樓等)作機房的通信基站,亦應參照本規范執行,其地網應根據現場環境條件的呆能進行布設,但機房的工作接地、保護接地、建筑防雷接應共用一個地網。1.0.3 移動通信基站的防雷與接地設計應本著綜合治理、全方位系
通信局(站)防雷與接地設計規范,需要的來看看!
一、總則 1. 為根治微波站,特別是高山微波站通過交流電力引線、微波天線系統以及其它各種進出站的纜線所引入的雷害,達到確保微波站構筑物、站區工作人員的安全,以及站內通信設備的安全和正常工作,特制定本規范。 2. 本規范適用于新建微波站的防雷與接地設計;對于改建、擴建微波站的防雷與接地設計亦可參照執行;對微波站的綜合通信樓防雷與接地設計應按《通信局(站)接地設計暫行技術規定》YD26-89執行。 3. 由于微波站引入雷害的途徑多并且遭受雷害機率高,所以微波站的防雷與接地應進行全方位的綜合治理。采取泄放、消峰、均壓等電位的聯合接地設計原理,全面系統地做好微波站的防雷與接地設計。 4. 為微波站供電的電力電纜及其它進出纜線必須具有金屬外護層或穿金屬管道,并埋設于地下。 5. 微波站防雷與接地應統籌設計,統籌施工,加強隨工驗收和維護管理,以確保微波站防雷與接地的工程質量,做到安全可靠。 6. 當本規范與國家有關標準矛盾時,應以國家標準為準。如執行本規范個別條文有困難時,在設計中應充分論述理由,提出采取措施的報告,報主管部門審批。 <
論文簡介:《通信局(站)防雷與接地工程設計規范》YD5098 投稿網友:xingkong_1908 上傳時間: 2013-07-25
通信局(站)防雷與接地工程設計規范
通信局部設計用的行業規范(綜合樓部分)YDJ26-89
GBJ79-85工業企業通信接地設計規范
為實現系統內的等電位,需將通信基站內的各種箱體、殼體、機架等金屬組件與建筑物的共用接地系統進行等電位連接。因為移動通信基站的系統規模不大,故等電位連接方式采用星形接地結構,這樣可以避免干擾電流不能形成回路。當采用S型等電位連接網絡(luò )時,信息系統的所有金屬組件,除等電位連接點外,應與共用接地系統的各組件有大于10KV、1.2/50μs的絕緣。因為連接線只是傳遞電位,故線的截面積可比接地線小些。入戶設施接地母排采用40
《通信局(站)防雷與接地工程設計規范》YD5098-2005
論文簡介:中國移動通信企業標準《基站防雷與接地技術規范》 投稿網友:xingkong_1908 上傳時間: 2013-07-27
工業企業通信接地設計規范GBJ79-85歡迎光臨我的小站 http://www.dianqiren.com 有很多此類資料哦
GB_50689-2011_通信局站防雷與接地工程設計規范]2012年5月1日執行,有需要的趕快來下載了啊
電源系統 據悉本基站的交流電力線采用低壓架空電力 線從附近村莊的變壓器引入,無專用變壓器;線 路支撐桿在變壓器和靠近基站的地段采用鋼筋混 凝土桿,其余采用木質桿 。因為本基站采用的 是公用市電系統供電且離基站較遠,為減少電氣 事故,故基站交流配電系統應采用TT系統的接 地方式。 據調查由雷電波沿架空電力線侵入室內造成 雷電事故的事件占總雷害事故的70%以上。故對 配電系統應重點防護。 在山區,低壓架空電力線經常會(huì )
微波站防雷與接地設計規范YD 2011-93
GB 50689-2011 通信局站防雷與接地工程設計規范
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
工業企業通信接地設計規范 GBJ79—85
移動通信基站防雷與接地設計規范
移動通信基站防雷與接地設計規范專題,為您提供移動通信基站防雷與接地設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與移動通信基站防雷與接地設計規范 相關的專業交流討論,更多移動通信基站防雷與接地設計規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題