狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 防雷元件測試儀如何使用效率更高?

    防雷元件測試儀如何使用效率更高?

    大家在使用任何一種測試儀式時肯定都希望能夠提高它的整個檢測效率,才能夠給自己帶來非常好的實用性,就拿使用防雷元件測試儀來說也是一樣的,很多人在使用防雷元件測試儀時也會(huì )說如何提高它的效率? 首先,大家在使用防雷元件測試儀之前一定要了解一下它的使用說明書,說明書上有自己在使用時該注意什么事項,以及該以怎樣的方式去操作防雷元件測試儀,總不能說自己既想提高它的整個檢測效率,同時又對它的整個使用方面的信息并不了解,那樣的話只是天方夜譚,根本無法凸顯防雷元件測試儀的整個使用價值,根本無法對這些設備有非常精準的檢測,只是浪費自己的時間和精力而已,所以當大家想要提高防雷元件測試儀的檢測效率,一定要提前了解它的具體操作

  • 直配電機的防雷保護接線,各保護元件的作用

    F1,配電閥式避雷器:裝設在電纜首端,遇強雷時,發生動作,電纜段的限流作用既能充分發揮;F2,旋轉電機閥式避雷器:裝設在發電機出線上,限制侵入波幅值;F3,旋轉電機中性點閥式避雷器:保護發電機的中性點絕緣(可能出現單相降低故障的同時又雷電侵入波);FE1,FE2排氣式避雷器:當雷電流使其放電后,由于FE無殘壓,使電纜芯與外皮短路,由于高頻趨膚效應,使雷電流經芯線轉移到外皮,從而大大降低流過F2的沖擊電流和母線沖擊電壓;

  • 請教防雷問題~~~~~~~~~~~

    剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝

  • 為什么電源防雷一般是三級?

    為什么電源防雷一般是三級?

    ? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以?xún)龋估擞康哪芰坎恢聯p壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會(huì )感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • [討論]關于10KV線路防雷?

    10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎??我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙???謝謝

  • 下列保護用什么元件去實現

    第三章 發電機的保護 第3.0.1條 電壓在3KV及以上、容量在25MW及以下的發電機,對下列故障及異常運行方式應裝設相應的保護裝置: 一、定子繞組相間短路; 二、定子繞組接地; 三、定子繞組匝間短路; 四、發電機外部短路; 五、對稱過負荷; 六、定子繞組過電壓; 七、勵磁回路一點及二點接地; 八、失磁故障請教大伙這些保護要用什么元器件去實現(包括一次和二次)比如第一個可以用CT 加繼電器

  • 關于防雷,一個困惑的問題

    假設有兩幢民用建筑,一酒店,(一類高層)一住宅(二類高層),之間只有變形縫的距離,功能不同,建筑互相不連通,基礎不連,兩個樓的鋼筋無連通部分。因為消防無法滿足距離要求,且住宅的電源是由酒店地下層的變配電所引來,所以統一按一類高層考慮。但單算酒店為二類防雷,單算住宅為三類,此時很困惑,不知防雷如何做?分開還是統一考慮。

  • 請教:這個防雷可以這樣做嗎?

    某療養院有一棟建于80年代的三層別墅,在進行改造裝修的過程中,甲方要求一定要做防雷,(注:沒有原來的圖紙,不知道原來做了沒有)因為地處一山坡上。現在做了屋頂的避雷帶,但由于找不到柱筋作為引下線,也不知到原來是否做了接地體,現在想在別墅周圍用扁鋼繞一圈新做一個接地體,再把屋面的避雷帶通過引下線引下與接地體作可靠連接,不知這樣可以嗎?如果可以的話,又要注意那些問題呢?請各位幫忙解答,先謝謝了!

  • 這2個防雷計算軟件的比較

    在軟件板塊里下載了以下兩個防雷計算軟件,同樣的輸入數據,但所得的結果差10倍。不知哪一個是正確的,請指教建筑物防雷計算軟件(測試版) 軟件作者:邵輝推薦人:hacker_boy81文件大小:31k下載 502 次發布日期:2005-10-14運行平臺:win/me/98/2000簡介: 建筑物電氣計算軟件,目前為測試版,僅有防雷計算。 防雷設計計算 ( 1 條評論 最新評論:2007-01-05 ) 軟件作者:liu827feng推薦人:liu827feng文件大小:5k下載 479 次發布日期:2006-04-11運行平臺:windows簡介: 防雷設計計算只適用于100米以下建筑物。 (下載需要 2 積分,如何賺取積分)

  • 關于金屬煙囪防雷的疑問?

    有個問題請教高手指點 我做了一個40米的金屬煙囪,防雷是否還要做避雷針?煙囪可以直接做下引線么?那里能查找到相關得規范?

  • 加熱元件的功率怎么計算?

    我公司要搞一套加熱裝置,采用硅碳棒加熱。廠家提供的每支硅碳棒的阻值為3.0歐姆。請問采用三角形接法和星形接法的功率怎么計算?

  • 關于防雷檢測的收費基準

    大家有沒有做過防雷檢測的?防雷中心給的基準中有“每個點45元”,這個點是怎么定義的?我公司是二層電子廠房,建筑面積大約20000平方米,驗收已通過,今天檢測,請問檢測費大約多少錢?防雷中心大約開價10000元。

  • 關于無功補償的元件選擇

    現在變壓器是10/0。69的那么我電容柜 里面 電容 電抗,接觸 避雷器 功率表 都應該選690 的,我切換電容接觸器 選用人民廠的,只有380 V 的 不知道可不可以,如果換成普通接觸器 有690V 的 不知道可以代替不, 二,避雷器 最高只有500V 的 ,不知道能用不。

  • 關于電纜與防雷分區的問題

    戶外電纜在規范的圖例中都歸入LPZ0區。我覺得有問題。按照規范對防雷區的文字定義:LPZ0區:本區內電磁場強度沒有衰減。LPZ1區:本區內電磁場強度可能衰減,這取決于屏蔽措施。如果戶外電纜是穿鋼管引入的呢,電纜在鋼管內,鋼管內的電磁場強度肯定有很大衰減,鋼管內的電纜怎么能算在LPZ0區?同理用鎧裝電纜或屏蔽電纜,其線芯能算在LPZ0區?我認為這種情況下只能把鋼管、鎧裝層、屏蔽層算入LPZ0區,內部線芯算在LPZ1區,按LPZ1區的條件選SPD即可。

  • 【求助】制冷電控元件有那些

    小的向各位大大們求教一個基礎問題,制冷的電控元件有那些,我所知道的有高低壓保護器,過流保護器,電池閥,斷序與相序保護器求比較全的電控元件,和元件的功能,和處于制冷電控的流程中和那些元件關聯。望大大們不吝賜教,小的感激不盡。

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。

  • AT89C5130AM元件開發及解析

    AT89C5130AM特性解析與解密?80C52X2核心(6時鐘指令)- 最大核心頻率48 MHz的X1模式下,24MHz的X2模式- 雙數據指針- 全雙工增強型UART(EUART)- 3個16位定時器/計數器T0,T1和T2- 256字節的暫存RAM?16/32-Kbyte通過USB在系統編程的片上閃存- 字節和頁(128字節)的擦除和寫入- 10萬次擦寫循環4 KB的EEPROM引導加載程序(3字節)和數據(1字節)- 字節和頁(128字節)的擦除和寫入- 10萬次擦寫循環?片上擴展RAM(ERAM):1024字節?集成的電源監控器(POR / PFD)監督內部電源?USB 1.1和USB 2.0全速兼容模塊,傳輸完成中斷- 端點0的控制傳輸:32字節的FIFO- 6個可編程端點或縮小的方向和使用批量,中斷或同步傳輸端點1,2,3:32字節FIFO端點4,5:2×64字節的FIFO,

  • 關于機房防雷的幾點認識

    雷擊的種類 電力線是雷電侵入的重要渠道,雷電襲擊機房供電的電力線主要有三種方式,即:遠點雷擊、近點雷擊和錯相位雷擊。 1.遠點雷擊:即根據磁電轉換原理電力供應線路上輸送50赫茲的交變電流,線路隨之產生交變的磁場,雷擊擊穿大氣時產生高壓電場,雷擊高壓電場通過靜電吸收原理,向大地方向運動。在下雨天氣,空氣濕度增大,此時雷電較易擊穿空氣通過電力線的保護地入地,從而因較高的電壓損毀用電設備。為此,防雷必須首先考慮遠點雷擊。 2.近點雷擊:雷電近點襲擊電力線,實際上是雷電襲擊用電設備所在的建筑物的避雷針,從而引起雷電電磁脈沖的保護問題。避雷針引下線由于電感作用,最大只能將50 %的電流引入大地。30米以上的樓體引下線只能引下較少電流,其余則通過地面有連接的水管,電力屏蔽槽等聯合引雷,其中有25%擊穿UPS輸出負載的電源線及局域網線等設備后,通過邏輯地 線入地。其中包括UPS的輸入、輸出的火線對地線端。為此,必須對UPS及重要用電設備如小型機、服務器等設備進行等電位保護,對網絡(luò )端口進行保護,堵死一切雷電導入的端口,才

  • 請教防雷接地的有關問題?

    請問有了避雷網或者避雷帶后,避雷針還需要設置嗎,是必須的嗎?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,對嗎?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢?謝謝各位指點?

點擊加載更多

防雷元件

防雷元件專題,為您提供防雷元件相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防雷元件 相關的專業交流討論,更多防雷元件相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

避雷針多少錢

攝像機防雷

久久亚洲精精品中文字幕| 久久99久久| 国产精成人品日日拍夜夜免费| 精品国产一区二区av麻豆不卡| 99国内精品久久毛片| 久久99精品久久久久久水蜜桃| 久久久久亚洲AV成人片热热热| 操美女b| 麻豆精品久久久久久久99蜜桃| 少妇与大狼拘作爱性a| 你懂的网址黄色在线观看| 精品一区二区三区免费视| 欧美日韩激情| 免费久久国产精品无码一区| 日产乱码卡一卡2卡三卡四颐和园| 久久精品播放六| 午夜福利人成| 亚洲一区,欧美| www.午夜精品| 美女性爱免费在线观看| 欧美性猛交富婆| 日韩精品天堂| 久久久久美国一级毛片aaa| 久久久久华人精品一区二区| 人妻一二三| 极品色综合网| 成人免费无码视频| 超碰国产人人模| 99国产精品久久久久久久久久久| 国产精品欧美成人片| 女厕久久| 崇礼县| 成人精品在线| 中文字幕在线观看免费视频| 你懂的网址欧美日韩国产| 婷婷久久| 日本激情网| 国产日韩免费| 伊人久久综合精品一区二区三区| 99久久精品国产一区二区三区 | 回本久久久|