如題,本來找了幾個樣本,但上面畫的跟實際的有點差距,還有就是不能拿來套用,下了幾份圖紙,但發現做的好的都沒拿出來,拿出來的都是些不入眼的圖紙,不知道網易怎么審查通過的.具體情況簡要說明一下:多層辦公樓,全三級負荷,6個左右的饋出線回路,6000平方,浙江杭州地區,請盡量選擇本地企業產品。謝謝.另外.只有一天時間.加急.(以前沒做過,本人琢磨著畫了一個,心里沒底,不好意思拿來獻丑了,請高人賜教,重酬)
圖紙簡介: 400kVA箱式變電站高低壓系統圖,包括高壓進線、高壓PT和計量、高壓出線、低壓進線、低壓出線等原理圖,柴油發電機和變壓器電氣連鎖開關圖。 投稿網友: mxt1976 上傳時間: 2014-03-06
圖紙簡介: 35kV變電站35kV高壓系統圖,從進線到變壓器饋線段,圖紙內容比較簡單,適合初 投稿網友: guitengyue 上傳時間: 2013-02-28
圖紙簡介: 堆龍德慶縣某鄉政府100kVA箱式變電站系統圖。一路10kV進線選用HXGN15-12高壓供電,低壓計量。箱式變壓器內含高壓進線、變壓器、低壓出線及無功補償三部分。圖紙8張,含高壓配電柜外形圖、箱式變電站一次系統圖、箱變設備布置及基礎圖、箱變高、低壓柜排列布置圖、接地平面圖、高壓柜原理接線圖、低壓進出線柜接線圖。 投稿網友: huangxi
1.概述 隨著我國城市現代化建設的飛速發展,城市配電網的不斷更新改造, 要求高壓直接進入負荷中心,形成高壓受電———變壓器降壓———低壓配電的供電格局。箱式變電站正是這種集成化程度高,工廠預安裝、節能、節地的發展中設備,因而在城鄉電網中得到廣泛應用。而信息化、網絡(luò )化和智能化住宅小區發展,不僅要求箱變安全可靠,同時要求具有“四遙”(遙測、遙訊、遙調、遙控)的智能化功能。完成智能箱式變電站(簡稱智能箱變)環網供電時,在特定自主軟件配合下,達到故障區段自動定位、故障切除、負荷轉帶、網絡(luò )重構等功能,從而保證在一分鐘左右恢復送電。2.箱變結構特點 智能箱變是由高壓柜、電力變
某供電局變電站設備主系統圖www.visual-graph.com
本帖最后由 gd2013 于 2014-6-13 20:49 編輯 剛畫了一個圖,望大師指教。
請部箱式變電站的布置圖怎么畫,求參考
1 二次系統的定義及分類 1.1 箱式變電站的設備通常可分為一次設備和二次設備兩大類。主接線所連接的都是一次設備,而二次設備是指測量表計、控制及信號設備、繼電保護設備、自動裝置和運動裝置等。根據測量、控制、保護和信號顯示的要求,表示二次設備相互連接關系的電路,稱為二次接線或二次回路。 1.2 電氣測量儀表及測量回路為了保證供電系統的安全運行和用戶的安全用電,使一次設備安全、可靠、經濟地運行,必須在變(配)電站中裝設電氣測量儀表,以監視其運行狀況。具體要求如下;準確度高,誤差小。其數值應符合所屬等級準確度的要求;誤差不應隨時間、溫度、濕度和外磁場等外界條件的影響而變化;儀表本身消耗的功率應越小越好;儀表應有足夠的絕緣強度、耐壓和短時過載能力,以保證安全運行;應有良好的讀書裝置;構造堅固,使用維護都要方便。 1.3 二次系統全站智能
一個商業街改造項目,需要在室外建一個商業活動的舞臺,舞臺為永久性構筑物,為了節約占地空間,計劃在舞臺底下安裝一座箱式變電站,就像是給箱變搭一個三面敞開的頂棚。如果箱變的高度按2.5米考慮,那么舞臺底下的最小凈空高度應該怎樣確定呢?規范有要求嗎?
墊層C-15混凝土,底壁C-20混凝土頂蓋增設預埋件4個 臺階下挖1.8M沉砂。用C20混凝土澆筑,鋼材采用二級鋼、轉角放拉結筋。
變壓器容量為1600kVA,1臺高壓進線,選用真空負荷開關(額定電流630A,開斷電流25kA);1臺高壓計量;1臺出線,選用負荷開關配熔斷器,低壓側1進線柜,2臺200kVar電容補償柜,2臺出線柜。這樣做,是否符合規范?哪位有更好的方案?
箱式變電站通用技術協議,需要的話可以下載下來參考參考!
變電站安全運行系統
箱式變電站中變壓器低壓側中性點直接接地,低壓側零排接到變壓器中性點上。我現在就有一個疑問,為什么低壓側零排不能直接接地,非得接到變壓器中性點上?
公司接了個2000KVA的箱式變電站的單子,按規定,箱式變電站最大只能做到干變1250的。。。我們這還是S11的變壓器。。(開會(huì )再聊)
1、并聯電容補償裝置可否置于箱變內,還是要單獨設1套裝置?2、容量315kVA,能否做成35/10.5/0.4kV的三卷干式變壓器?若可以,與普通35/0.4kV普通變成本會(huì )受到多大影響?[ 本帖最后由 lisoloist 于 2012-12-26 14:09 編輯 ]
兄弟剛接觸電力輸配電行業,目前做銷售,懇請高手指點,箱式變壓器和箱式變電站是一回事嗎?YXBW-12/0.4-1250KVA終端箱式變壓器;
箱式變電站在我們日常生活中是很常見,也是必須存在的,然而其如何進行避雷呢?對于箱式變電站的避雷方式,如下有幾種: 1.設置良好的接地線 箱式變壓器接地并不能確保變壓器無雷擊之慮,但良好的接地可降低變壓器(或中性線)上雷電高地電位,減輕高地電反擊強度。變壓器良好接地可泄放更多雷電流,避免或減輕雷電流對低壓終端 用戶的危害。要改良變壓器接地性能,除盡可能降低接地工頻電阻值外,還要盡量用短、直、粗的接地線以降低線感。 2.進行全面的高壓瞬態等電位連接 對變壓器常態非等電位部位全部實現高壓瞬態等電位連接,包括在變壓器高壓側和低壓側分別安裝高壓、低壓避雷器各3只,所有避雷器與中性線、箱式變壓器殼和其它金屬的支撐件共同接地。連接處理之后,遭到雷擊時,變壓器所有金屬部位的電力瞬時同升同降,因而變壓器不會(huì )被雷電損壞。 目前,在箱式變壓器的高壓側和低壓側安裝避雷器是最有效、最簡單的方法。
箱式變電站系統圖
箱式變電站系統圖專題,為您提供箱式變電站系統圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與箱式變電站系統圖 相關的專業交流討論,更多箱式變電站系統圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度