發一張自己畫的動力配電箱系統圖希望大家多提寶貴意見相互交流學習
請各位大哥幫小弟解釋下,電流是如何計算地,謝謝。
1.一工業用電工程,進線柜與PT柜的避雷器是否相同,是HY5WS還是HY5WZ型,(S與Z區別已知),另還是用過電壓保護器,如TBP-B/F-10/85,JPBHY5CZ1-12.7;2.零序電流互感器只是加在變壓器柜上嗎,進線柜不要加嗎?變比大小是150/5AOR100/5A,還是取變壓器的30%???3.對電流互感器的型號,保護等級時是選用5P10,還是10P10還是其他的???-------做過許多工程,這次與原來都不同,請指教!!! CCGQC@YAHOO.COM.CN
現在在做一份機房配電系統圖,樓層(總空開的每個開關都只控制一個房間)與每個房間總空開用16平方的三箱四線,房間總空開里每個開關也空調、插座之間用4平方的三箱四線。請問一下,16平方的三箱四線是不是可以表示為:3*16+1*16,4平方的三箱四線:3*4+1*4,還是3*4+1*2.5做了一半的系統圖,請大俠幫看看對不對:
前面講過照明系統圖,其負荷主要是AC220V的燈具、方便插座、~220V的風扇或電加熱器等小型用電設備,下面我們來談?wù)劦蛪汗╇姟5蛪河秒娫O備主要是指AC380V的低壓用電設備(個別地方也有AC220V用電設備),所謂動力配電系統是低壓配電系統的一種方式。動力配電系統主要是向用電設備數量較少、容量較小的設備供電,其特點是方便、靈活,比如:工廠企業里的辦公樓、宿舍樓、倉庫等,小區里各棟樓內的供電。動力配電箱的種類很多,大家在選擇時也是百花齊放,但主要采用的類型還是XL21、XL(F)等,防爆的型號應按照制造廠的規定來選。由于動力配電系統圖中參數較多,說起來比較繁瑣,所以大家可以參照下面的圖紙來看,這里把一些主要注意事項強調一下:1. 按照動力配電箱安裝的位置正確選擇配電箱的防護等級(IPxx)、防腐級別、防爆等級。2. 動力配電箱的短路承受能力(kA)。3. 按照設計手冊或供貨商提供的樣本選擇一次方案時,要注意:① 注意配電箱的進出線位置。② 隔離開關、刀熔
低壓配電系統圖,很全的哦
我是電氣新手 請問大家 電氣系統圖中 每一級的照明配電箱里的需用系數和功率因數怎么選 所有配電箱里的這兩個系數都一樣嗎 還有辦公樓里 的設備容量怎么算啊 比如10個普通插座和10個空調插座10個雙管熒光燈 總用電負荷 各怎么算呢 謝謝高手指點
我是大四的學生,在寫關于供配電的論文,自己在看照明配電箱系統圖時,遇到了一些困難,希望可以再次有好心人幫忙解答。1.照明配電系統圖是先知道各個回路的設備容量,然后相加的總的設備容量呢還是先知道總的設備容量,然后分配到各個回路,那么各個回路的設備容量要怎么選取呢。2.各個回路的需要系數和功率因數怎么查表求取3.計算出計算電流后,怎么選取斷路器,和導線的規格4住戶配電箱的進線到底是三相的,還是單相的5什么時候需要漏電保護6.設置浪涌保護器是避雷用的嗎,因為我是電氣設計方面的新手,還請好心人能詳細解答一些,謝謝
望大俠幫忙,教教我怎么讀圖
圖紙簡介: 水泥行業配電一次系統圖,水泥行業配電一次系統圖 (此圖是cad圖紙,查看DWG格式的文件需要專用軟件,請先下載并安裝AUTOCAD軟件才能打開。) 投稿網友: znsy63706 上傳時間: 2013-10-21
請問下里面的互感器是用來給傳感器供電,還是傳輸電流信號給通信線路的
此圖簡介:此是一個公租房配電的低壓系統圖。 不知道能否看清楚,想請教的問題是:1.畫圈的右半邊可以很清楚的看到有兩段母線(不知這說法是否正確),上面的一段3AL5時上面那段母線沒有用,而是用的雙電源切換(畫圈框起來的部分)。為何此處要采用切換,還有兩段母線如何理解?是單母線分段嗎?我看不懂。 可時施工圖上明確說明,出線78回,0.4KV配電采用的單母線接線。問題2:在下面那段母線最右端,可以看到一個三個電流互感器將另一段母線連接起來,此處為何不采用常規的手車斷路器?并進行整定電流,例如下圖
配電系統圖按配電箱報價,要求詳見附件,截至提交日期3月17日下午2點。獎品:網易禮品一件。
大家幫忙給找茬吧,配電系統圖謝謝了!!!!!!
如圖:GA-AP是門衛總箱,進線來自廠區變電所低壓開關柜(為非耐火電纜)。GA-AT是門衛內消防配電箱,進線一路來自總箱GA-AP(耐火電纜),另一路來自相鄰消防泵房消防配電箱FP-AT(耐火電纜)。低壓柜內給總箱GA-AP饋線回路設置了電氣火災監控。 問題1:低壓開關柜給總箱GA-AP饋線處監測到剩余電流跳掉GA-AP電源,意味著跳掉了消防配電箱GA-AT的一路消防電源,是否合理?是否應該在GA-AP饋線處設置電氣火災監控吧? 問題2:總箱GA-AP供給門衛內正常負荷及提供消防配電箱GA-AT一路消防進線電源。GA-AP本質上是門衛單體的總配電箱,不屬于消防配電箱吧,所以進線采用非耐火電纜是合理的吧? 求大神指點,我好像經常看到這種設計,不知是否合理?
美國一個小別墅,因為美國民用標準電壓為110V(單相),進戶電壓為415/240V,他們的家用電器都是110V的,所以我在照明箱內裝了變壓器,請大家幫忙看一看我畫的對不對!謝謝!
請各位大師幫下小女的忙,我想知道配電系統圖怎么畫的啊? 配電系統圖中包含些什么內容? 在畫配電系統圖之前我首先要了解些什么或確定些什么啊? 如果有知道的請詳細明說,因為我對這方面一點也不懂,如果肯交我也可以加我的qq:809886808,也可以發這方面的資料及網站,以及這方面的書啊! 我在此謝過大家了. 我急用
請問各位大哥大姐,這個系統圖有沒錯了~因為我剛在百度上看到一句話,讓我產生了疑問,這話是:普通的照明箱動力箱都是單路進線供電居多。但在火災時,消防可以切斷這些不重要的負荷,雙電源箱一般就不允許消防切斷,因為它是給一級二級負荷供電的。 不是說不允許切斷嗎?這張系統圖貌似有切斷電源的模塊啊!是不是這樣不行?[ 本帖最后由 yyy0
總負荷800KW的動力設備車間,電纜接入動力配電柜,然后走母線槽到各動力配電箱,母線槽規格怎么定? 動力配電箱系統圖怎么畫。小弟給排水專業畢業,因單位缺人臨時兼做電氣,才做了2月。請各位大哥教教小弟哦。
動力配電系統圖
動力配電系統圖專題,為您提供動力配電系統圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與動力配電系統圖 相關的專業交流討論,更多動力配電系統圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量