預制混凝土制品具有優良的物理性能,比鋼、鑄鐵和塑料的比強度都高,熱傳導系數只有鋼的0.5,是一種很好的熱和電的絕緣體驗。玻璃鋼制品設計靈活性大,壁結構性能優異,產品工作溫度在-50200之間,耐壓一般在6.4MPa以下具有耐壓 、耐腐蝕、抗老化、使用壽命長等優點。預制混凝土隔油池且具有重量輕、強度高、防滲、隔熱、絕緣、無毒和表面光滑等特點。機械纏繞容器可以通過改變樹脂系統或采用不同的增強材料來調整產品的物理化學性能以適應不同介質和工作條件需要,通過結構層厚度、纏繞角和壁厚設計制不同壓力,是纖維纏繞復合材料的顯著特點。 預制混凝土隔油池分離精度高,能夠滿足未來嚴格的污水排放標準,運行費用低。安裝簡單,無需專業人員,可由用戶自行安裝,無需調試,設備在制造廠已經調校固定完畢。無需動力,系統本體無需外部動力或電力即可實現極其穩定的運行。維護方便,便于清洗,系統預留法蘭接口,可通
有個項目,關于隔油池,但是對于隔油池我一無所知啊,特別需要隔油池的圖集與規范,求土木友們幫忙哈。我的郵箱是 630697753@qq.com 謝謝了啊
L=vt=0.005*2*60=0.6, B=4.17竟然是從L*h這個斷面進水,相當于沿水流方向的池長只有0.6m。
我一直沒弄明白隔油池和隔油器到底哪個好,我知道圖集上都有設計參數,但是具體餐飲廚房排水設計的時候是采用哪個多一點?希望各位大神指點指點小弟
今天甲方打電話過來,說聽我們設計單位的意見。問是否可以用成品 的。貌似化糞池有成品圖集,隔油池還沒有吧。。我們應該怎么給意見。原設計圖紙是傳統的。
最近做個項目,上海外高橋的一個二類高層辦公樓,地下一層為汽車庫。問問上海地區地下車庫的排水是需要做隔油沉砂處理吧?具體做法怎么樣?看了圖集上的04S519,那是洗車用的隔油沉砂池,尺寸不合適。
隔油池圖集
新人求助各位大神,想請問下各位,修建容量為30立方米的隔油池是不是不符合相關規范?因為現在遇到一個設計師給出的意見是 國家圖集中 沒有30立方米的做法,最大容積為4.5立方米。隔油池最大能修建多少容積啊?相關依據在哪?急求各位大神為魚唇的萌新解答疑惑~~~
公共食堂和飲食業排出的污水中含有植物油和動物油脂,含油污水排入下水道后,隨著水溫的下降,污水中夾帶的油脂顆粒便開始凝固,粘附在管壁上,使過水斷面減小,從而堵塞管道。所以,含油污水在排入城市管網前,應去除污水中的可浮油。 水泥成品隔油池:由三個槽組成。當污水進入靠前個槽時,雜物筐將其中的菜葉,飯渣等固體雜物除去。進入第二個槽后,利用油水密度差使油水分離,水由隔板下的空間進入第三個槽,而油被擋在第二個槽內進入集油槽,集油槽內的油污由排油管排出。第三個槽內的出水管帶有彎頭,阻擋油和水同時排出。 水泥成品隔油池:由兩個室組成,當含油污水進入地埋式水泥成品隔油池靠前室后,過水斷面增大,水平流速減小,污水中密度較小的可浮油上浮至水面,由人工定時收集排除。水由隔板孔進入第二室,由
隔油池與污水提升設備的區別眾所周知,市面上到處流行著各種各樣的污水提升設備以及隔油池,那么這兩種設備都有著怎樣的區別和聯系呢?首先是它們之間共同點都是可以用來美化環境的,只是應用的范圍不同而已,兩種設備都是通過相同的工作原理進行油水、污水分離提升的。 隔油池前生是隔油器,是一種主要應用于一些大中型企事業單位或者地下商場而用來進行油污水分離處理的一套設備,其中所采用的原理是通過油和水的密度差異比進行提純出來,然后達到凈化空氣的效果。 而污水提升處理設備是什么呢?該設備主要是用來將河流中的航臟的水源進行清理和提純,通過一些專門的設置使得原本的污水徹底的凈化達到人們可以使用的干凈水源。其實不管是進行油水分離的隔油池還是污水凈化器的提升設備,原理還是一樣的,結構稍微的有點區別,以下圖片就是隔油池與污水提升設備圖片對比,大家僅供參考。
預制混凝土隔油池次要由污水流入口、雜物箱、隔板、箱板、蓋板、流進口等構造組成,分為截留拆散區和污染排水區兩大性能區。截留拆散區次要是將含油污水中的固體雜物,如菜渣等等截流除去,應用重力拆散法將油、污泥和水逐漸拆散,污染排水區則將解決后的水進一步積淀拆散,醉后通過排水口排出,從而完成對含油污水的高度污染。 預制混凝土隔油池裝置簡略不便、可以在空中裝置,也可以在半公開裝置和全公開裝置,占空中積小,裝置快捷。預制混凝土隔油池應用隔油池與積淀池解決廢水的根本原理雷同,都是應用廢水中懸浮物和水的比重不同而到達拆散的目的。隔油池的結構多采用平流式,含油廢水經過配水槽進入立體為矩形的隔油池,沿程度方向遲緩活動,在活動中油品上浮水面,由集油管或設置在池面的刮油機推送到集油管中流入脫水罐。在隔油池中積淀上去的重油及其余雜質,積聚到池底污泥斗中,經過排泥管進入污泥管中。
有沒有大蝦做過這種池子, 傳點資料 CAD俯剖面圖 謝謝啦~~~
預制混凝土隔油池在矩形平面上,沿水流方向分為2~4格,每格寬度一般不超過6米,以便布水均勻。有效水深不超過2米,隔油池的長度一般比每一格的寬度大4倍以上。 預制混凝土隔油池多用鏈帶式的刮油機和刮泥機分別刮除浮油和池底污泥。一般每格安裝一組刮油機和刮泥機,設一個污泥斗。若每格中間加設檔板,擋板兩側都安裝刮油機和刮泥機,并設污泥斗,則稱為兩段式隔油池,可以提高除油效率,但設備增多,能耗增高。 若在預制混凝土隔油池內加設若干斜板,也可以提高除油效率,但建設投資較高。 在寒冷地區,為防止冬季油品凝固,可在集油管底部設蒸汽管加熱。
一個項目,現設計伙房,供餐人數7000,供應三餐,伙房工藝未定。熱水定額我套用的10L/S,那就是7000*3人次,日用水量要210立方,這么大????然后隔油池的選型,按照白皮書上,貌似都是人數/100作為設計排水量。所以7000人就是70L/S,這么大的流量選一個隔油池肯定是不夠的,或者還可以降低排水量?
有一個美食街的項目,要設隔油池,現按照GB50015 4.4.6算出來排水設計秒流量為20L/s,如果按照圖集04S519選用隔油池的話,最大的一種隔油池最大設計秒流量為4.80L/S,那么要選好多個隔油池,感覺很奇怪然后想了想,對這個設計秒流量上面有點疑問參考隔油器的計算的話,它的處理水量是按餐廳面積或人數來算的另外,網上看到說要算實際水量,
請教,1隔油池排水是否可以不經過化糞池直接進入市政管網?,我一直 是接入化糞池的。2.噴淋試水是否可以排入污水管網,我一般是排入雨水管網謝謝
酒店廚房隔油池的計算方法
隔油池設計是在化糞池前吧?下圖是我以前設計的,是放在了化糞池后
圖紙簡介: 8T/h餐館隔油池CAD三維結構圖,按1:1比例 投稿網友: jiashun520 上傳時間: 2013-08-01 圖紙省
圖紙設計隔油池為4#但是有一部分未設計考慮排水,怕以后增加排水加大隔油池容積,但最大就是4#了!為了剛工期用化糞池更改行不?
gg-4sf隔油池
gg-4sf隔油池專題,為您提供gg-4sf隔油池相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與gg-4sf隔油池 相關的專業交流討論,更多gg-4sf隔油池相關內容請訪問