我想問問現澆混凝土樓板的一些問題,第一張圖上紫色線邊上有一條深灰色的像蚯蚓一樣的線是怎么形成的,因為該位置上面是一個沉30CM的花池上面目前有1-2CM的蓄水。看起來這個像水滲透下來干涸的痕跡,但是有人說這是裂縫,該建筑目前剛做完主體施工尚未開始砌墻。
【關鍵詞】混凝土 裂縫 原因分析 控制措施 裂縫處理當前在鋼筋混凝土民用建筑物中,現澆混凝土樓板出現變形裂縫的現象較為普遍,已成為商品房質量糾紛、投訴的熱點問題,它不僅影響使用功能,有損外觀,而且破壞結構的整體,降低其剛度,引起鋼筋腐蝕,影響持久性強度和耐久性。本文根據具體的工程實踐和實驗室的長期對比觀測,對現澆混凝土樓板裂縫的產生原因及施工控制措施進行深人的探討。!混凝土樓板裂縫產生的原因!.一 材料方面的因素 (1)水泥品種。不同品種水泥的收縮值取決于C3A、SO3、石膏的含量及水泥細度等。一般說,C3A含量大,細度較細的水泥
新建樓層,共有2層,現2層框架全部澆筑完畢。發現一層整個框架內所有混凝土全部質量缺陷,疑似水泥出現問題,其混凝土不固。內部就像一團散沙用手都能扣得掉,那金屬隨便都能鉆得進去。 現考慮,在梁下做支撐將一樓樓板打掉,保留原鋼筋重新澆筑。這種情況下支模又不好裝,各位大神有沒有處理過這種情況的,望賜教!!
現澆混凝土樓板裂縫的綜合剖析
很多設計圖上要求將戶內的PP-R管暗敷在樓板的混凝土保護層內。但實際施工中樓板混凝土保護層厚度都很薄,當遇到PP-R冷熱水管交叉的地方,常常會(huì )造成PP-R管露出保護層;再加上現在土建在對找平層平整、打磨施工中都會(huì )使用機械作業,很容易造成暗敷的PP-R管損壞。 請問一下,將PP-R管敷設與現澆混凝土樓板的面筋下的剛性層內,現行的規范、規定是否不允許這樣做。 是“嚴禁”、“不得”還是“不宜”這樣做
本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-23 10:26 編輯 根據實際建設經驗,住宅建設中采用現澆混凝土樓板,在加強建筑物的整體性的同時,也提高建筑物的抗震性能。但現澆混凝土樓板存在的裂縫問題在一定程度上影響到結構的抗滲性和耐久性,是一個迫切需要解決的技術難題。筆者回顧近年來的工程實踐,本文試從裂縫的形態、成因和控制措施,以及裂縫的處理等方面,談談自己的理解?一、裂縫的形態與發生部位 裂縫形態呈上寬下窄形式,或肉眼只觀察到上部裂縫,下部沒有縫,但澆水試驗,滲水軌跡清晰。裂縫呈現一定的規律性,即大開間多、小開間少;南向房間多、北向房間少;底層多、上層逐漸減少;進深方向多、開間方向少;條形樓中間單元多,邊單元少。 裂縫深度多為貫通裂縫和縱深裂縫,少部分為表面裂縫和淺層裂縫。裂縫寬度在0.1毫米~0.5毫米居多,個別的大于0.5mm,或只有0.05mm。 裂縫主要發生
我新買的房子施工過程中 去看 發現混凝土樓板有裂縫,呈井字形 并且范圍很大 客廳 臥室 廚房 廁所都有 求教各位高手 這是什么原因造成的 危害大不大
針對現在在建項目測實量的數據以及混凝土成型差,針對性對施工過程中進行控制及整改。其中,提高混凝土樓板的平整度為改進和不斷完善模板支撐體系,詳細如下:
由于現澆混凝土樓板的幾何尺寸不合適,鋼筋接頭位置在支座處浪費太大,下鐵搭接位置在板跨兩側的1/3范圍內,不知是否合理。
一、現澆混凝土樓板裂縫原因分析二、應對措施三、施工管理控制
希望對大家有所幫助!!
現澆混凝土樓板裂縫的原因與防治措施
論文簡介:適合做混凝土大學課程設計的參考,主要包括配筋,截面形狀等 投稿網友:mapeiyuan 上傳時間: 2013-07-30
建筑結構中,樓板通常用膜單元來模擬,因為膜單元具有平面內的剛度。板單元力學行為與膜單元相反,只具有平面外的剛度,通常用來模擬地基梁。殼單元的力學行為膜單元與板單元之和在建筑結構分析中,對于一般平面布置規則、樓板沒有過大面積開洞的結構體系中,混凝土規范允許假定結構平面內的剛度無限大,即采用剛性隔板假定。sap樓板在默認的情況下為彈性樓板,可以通過DIAPHRAGM來實現結構平面內無限剛性的假定。該約束用于:1、模擬建筑結構混凝土樓板或者混凝土填充板,這種板擁有很大的平面內剛度。2、模擬橋梁上部結構的隔板,這些樓板一般具有很大的平面內的剛度。此外,要注意隔板約束的節點必須在一個平面內,否則,該約束將會(huì )有效地束縛節點面外彎曲,會(huì )使結構變剛,與實際不符。
當前在鋼筋混凝土民用建筑物中,現澆混凝土樓板出現變形裂縫的現象較為普遍,已成為商品房質量糾紛、投訴的熱點問題,它不僅影響使用功能,有損外觀,而且破壞結構的整體,降低其剛度,引起鋼筋腐蝕,影響持久性強度和耐久性。本文根據工程實踐和試驗室的長期對比觀測,對現澆混凝土樓板裂縫的產生原因及施工控制措施進行深入的探討。 二、現澆板裂縫出現的位置特征 1.在房屋四角的房間,裂縫在板角部,與板邊緣約成45度,斜向發展; 2.穿過板中部,近似直線發展; 3.沿板邊緣,近似直線發展; 4.不規則裂縫 現澆板開裂原因分析 混凝土收縮裂縫產生的機理是:水泥在水化過程中會(huì )產生水化熱,由于構件內部和表面升溫和降溫速度不同,混凝土的收縮變形就不同,混凝土的收縮變形受到外界的約束時,如鋼筋的約束,就會(huì )產生較大的收縮應力,當收縮應力超過混凝土的抗拉強度時,混凝土就會(huì )產生裂縫。引起混凝土板收縮開裂與材料、設計、施工、等幾個方面的因素有關。 1.材料原因混凝土組分
在大部分人的印象中,混凝土外表硬的像一塊石頭,它可以抵擋外物的猛烈撞擊而安然無恙。然而,事實也不盡如此。由于原材料、制作工藝等方面的限制,混凝土內部存在大量的微裂縫及不均勻性,內部結構顯得極端復雜化,相比鋼材甚至木材,它都在某些方面相當脆弱。這些,都是因為混凝土的“脆”。 我們所說的對混凝土樓板進行加固,通常是在下列情況下進行的: 1.前期設計或施工階段出錯,導致混凝土樓板不能達到預期使用條件; 2.使用過程中鋼筋銹蝕嚴重,樓板承載力不足; 3.使用過程中混凝土產生裂縫,致使樓板承載力降低; 4.后期改變建筑用途,加大使用荷載。 對于上述原因引起的混凝土樓板病害,加
主講人:石百軍一、目前我市現澆混凝土樓板開裂現狀二、樓板開裂主要原因三、我市樓板開裂防治主要措施四、我市針對樓板開裂最近出臺的文件五、質量檢查與結構評優[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-8 08:11 編輯 ]
現澆混凝土樓板
現澆混凝土樓板專題,為您提供現澆混凝土樓板相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與現澆混凝土樓板 相關的專業交流討論,更多現澆混凝土樓板相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量