狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 隔油池處理后廢水的排放

    今天突然發現措施上關于化糞池的一般規定中(P91)的第一條就是“含有油脂的廢水(包括經過隔油池的廢水)不得流入化糞池,以防影響化糞池的腐化效果。”那么隔油池處理后廢水應該流入什么地方呢,雨水管道?

  • 隔油池的設計,有什么規范可以遵循的嗎?

    隔油池的設計,有規范嗎?另外,國家法律有對隔油池出水水質的約束嗎?

  • 標準隔油池的做法及圖紙

    我現在要做分別為150人、250人、350人就餐的餐廳隔油池三個,請各位高手幫忙獻計。麻煩將做法及圖紙告知我。我的郵箱:wsx735048891wsx@yahoo.cn或347786327@qq.com.謝謝!

  • 關于隔油池和隔油器的問題

    我一直沒弄明白隔油池和隔油器到底哪個好,我知道圖集上都有設計參數,但是具體餐飲廚房排水設計的時候是采用哪個多一點?希望各位大神指點指點小弟

  • 什么是預制混凝土隔油池?

      預制混凝土制品具有優良的物理性能,比鋼、鑄鐵和塑料的比強度都高,熱傳導系數只有鋼的0.5,是一種很好的熱和電的絕緣體驗。玻璃鋼制品設計靈活性大,壁結構性能優異,產品工作溫度在-50200之間,耐壓一般在6.4MPa以下具有耐壓 、耐腐蝕、抗老化、使用壽命長等優點。預制混凝土隔油池且具有重量輕、強度高、防滲、隔熱、絕緣、無毒和表面光滑等特點。機械纏繞容器可以通過改變樹脂系統或采用不同的增強材料來調整產品的物理化學性能以適應不同介質和工作條件需要,通過結構層厚度、纏繞角和壁厚設計制不同壓力,是纖維纏繞復合材料的顯著特點。      預制混凝土隔油池分離精度高,能夠滿足未來嚴格的污水排放標準,運行費用低。安裝簡單,無需專業人員,可由用戶自行安裝,無需調試,設備在制造廠已經調校固定完畢。無需動力,系統本體無需外部動力或電力即可實現極其穩定的運行。維護方便,便于清洗,系統預留法蘭接口,可通

  • 餐飲廢水的處理技術能不能跳出隔油池的束縛?

    目前我市餐飲廢水的管理在技術成面上很傷腦筋。大都餐飲企業采用隔油池,但出水很難達標排放,cod平均達到800以上。目前市場上的各類鋼結構產品投資費用大,只適合大型場所。有沒有什么更好的產品呢?

  • 小型餐飲企業簡易三級隔油池建設方案

    一、隔油池基本原理:利用油與水的比重差異,采樣自然上浮法分離去除餐飲污水中的可浮油和部分細分散油,一般除油率在90%以上。二、隔油池構造示意圖: 說明:1.隔油池位于廚房清洗池下面,長度以不低于1.8米(每隔長0.6米以上),寬度不低于0.4米,長寬比最好在2倍以上,深度在0.5米以上為宜; 2.隔油池沿水流方向布設三格,內墻一個比一個低,考慮加蓋因素,第一個內墻比外墻(外墻高度一致)低10公分以上,第二個內墻比第一個低3-5公分即可;3.每一個內墻前設置隔油擋板,上平下空,上面與外墻齊,下面留出水縫(2-3公分);4.為提高廢油去除率,有條件的單位可以設置4-5格,但不得低于2格;5.隔油池上面要加蓋,小型餐飲單位應配備專用儲油桶(或有收置單位提供),每天定期清油,做好臺帳記錄;三、簡易隔油池主要優點:1.不用電、無動力、投資省;2.地上移動式,不占地,安裝維護簡單方便(可安裝于洗菜盆、刷鍋盆、灶臺下方);3.進油濃度不受限制,簡單實用,便于推廣。

  • 疑問:餐飲隔油池容積到底怎樣計算是正確的?

    一、餐飲隔油池容積計算公式:V=Qmax·60·t二、04S519中餐飲隔油池的選用表中,最大設計秒流量和有效容積對應關系為:Qmax=1L/s時,V=0.9m3;Qmax=1.6L/s時,V=1.5m3;Qmax=3.2L/s時,V=3.0m3;Qmax=4.8L/s時,V=4.5m3;我的問題是:為什么計算公式和國標數據不對?餐飲隔油池的容積到底該怎樣計算?請各位老師賜教。謝謝!

  • 中大型餐飲隔油池安裝提升裝置的必要性

    關于餐飲隔油池在這里就不做介紹了,之前很多篇文章中都有提到過。今天小編主要介紹的是中大型餐飲隔油池產品內構造“污水提升裝置”安裝的必要性。 餐飲隔油池提升裝置安裝與隔油池箱體內部,該裝置與油水分離池內相關的管件閥門共同組成一套污水提升系統,可以輕松有效的解決傳統帶油污水存在的問題。廢污水通過整套設備的入口自流進入集水箱,到達設備的啟動水位后,設備自動啟動,將污水提升排放到市政管網。本段內容節選自(taocihome.com)在隔油池提升裝置中,隔油池代替了傳統方式中的水箱。除進口、出口、通風口外,集水箱完全密閉、防水、防異味泄漏,所以隔油池內的污水與土壤無接觸,異味不會(huì )因泄漏而彌漫在設備間中,從而徹底避免了對自然環境的污染,提供了維修與保養的人員一個相對舒適的工作空間。隔油池水箱體積遠比傳統水箱占地空間小得多。隔油池提升裝置中,傳統隔油池箱體的作用不再是蓄水,而是“過流”;隔油池提升裝置配套的水泵,可以頻繁起停,性能穩定。隔油池過流污水,一旦到達設定液位高度水泵即會(huì )啟動,將污水提升排放出去,污水很難在集水箱內積存,減少了異味的產生,同時,污水提升裝置采用全密閉結構,

  • 不設隔油池,但含油超標,急!

    不設隔油池,但含油超標,急!

    一生產運動器材廠,廢水主要由金屬表面前處理工序產生的。由于前處理過程中使用大量的酸性溶液,廢水顯酸性,而且金屬原料附有一層保護油脂,經處理后油脂進入了廢水中,所以廢水中含有大量的油脂,懸浮物以及多種重金屬離子等有害污染物。 水質: COD:300mg/l; 油類:150-500mg/l;鋅:10-25mg/l; SS:150-350采用物化法,即:調節--氣浮--混凝沉淀---中和---過濾----出水考慮到進水油類不是特別高,且氣浮也可除油,沒設隔油池。(這是我個人認為,但不知道進水油類超過什么標準設隔油池較合理)現出水油類超標,不知道是由工藝引起的,還是調試沒調好。希望各位高手指點一下,不勝感激!!!!!!!

  • 還是隔油池泵的問題(非常緊急)

    我們這有正在使用的隔油池,設計施工都是按照標準圖集,泵選用的就是一般的潛污泵。但是現在在使用過程中,泵三兩天就堵塞,請各位高手幫忙想想怎么樣解決這個問題呢?我們想加攔污網,不知道這樣會(huì )不會(huì )好些,或者還 是換個什么樣的泵?在此謝過了。

  • 如何計算隔油池有效容積?

    俺看了一下設計手冊,只給了一個簡單的公式,V=Qmax*60,Qmax為污水最大秒流量,但俺還是不會(huì )計算,比如職工食堂,它在后面給出了人均日用水量15L/(人*餐),工作時間為9小時,K=2.0,但是俺不明白這幾個數怎么計算出最大秒流量。哪位能告訴俺怎么計算隔油池有效容積?

  • 有誰做過菜場的隔油池!!???

    我現在做一個菜場家禽宰殺處的隔油池,但是我沒做過,哪位知道該怎么做啊?大概要做多大?最關鍵是我想知道最少要做多高??謝謝!!急!!

  • 請教隔油池有效容積怎么確定?

    小弟才工作不久,現在搞的設計需要隔油池,小弟不才不知怎么確定?設計手冊上說的很不清楚,v=Q*t,v有效容積,Q最大秒流量,t停留時間2~10min,Q最大秒流量書上說可按下標準選用營業餐廳20L/(人’餐),工作時間12h/d,K=2.0,我做的工程就餐有120人/餐,可不知Q怎么確定?隨便問一下隔油池有哪些規格。請各位高手高高手,點撥。點撥。

  • 住宅的廚房需要設置隔油池嗎?

    住宅的廚房需要設置隔油池嗎?

  • 請問,哪位同仁有隔油池的圖集

    請問,哪位同仁有隔油池的圖集

    哪位同仁有隔油池的圖集,可否共享,謝謝

  • 隔油池的安全距離是多少阿

    我做加油加氣站站房的給排水,隔油池的安全距離在規范上沒有明確說明,可是審圖中心和甲方經常提出這個問題。沒辦法就把隔油池換個名字叫污水處理池 ,各位同仁給個建議哦

  • 詢問有關隔油池防雷接地的做法

    請問隔油池是否是采用避雷針安1類防雷做?保護范圍需多大?周?。5米范圍就行了么?用了避雷針,隔油池本身就不需要接地了吧?如果需要怎么做?謝謝

  • 關于屠宰廢水隔油池的幾個問題

    關于屠宰廢水隔油池的幾個問題

    1.配水渠內流速多少,取小了產生沉淀,取大了配水不均勻。2.圖中H1、B和H2都怎么取值,是根據流速還是長度范圍值。請各位指教。[ 本帖最后由 liutie715 于 2012-3-19 11:22 編輯 ]

點擊加載更多

餐飲隔油池

餐飲隔油池專題,為您提供餐飲隔油池相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與餐飲隔油池 相關的專業交流討論,更多餐飲隔油池相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

餐廳專用隔油池

餐飲店隔油池

五月丁香激情婷婷| 在线观看国产成人AV天堂| 天堂一区二区三区| 亚洲熟女色图| 理论片在线| 99精品国产在热久久| 夜夜夜夜久久久久| 香蕉综合在线| 第一章少妇初尝云雨69章| 成人在线免费观看无码视频| 91色老久久精品偷偷蜜臀| 国产成人av在线播放| 精品人伦一区二区三区蜜桃牛牛| 婷婷视频基地| 97色伦| 777片理伦片在线观看| 你懂得在线一区二区| 国产美女91视频| 熟女一区二区三区| 日韩欧美一道本| 国产成人一区二区三区在线| 国精品午夜福利视频不卡| 欧美一级黄片免费在线观看| 色图欧美| 亚洲色图综合| ww.成人亚洲精品视频| 亚洲日韩欧美二区| 综合视屏网成人| 91天堂| 中文字幕亚洲欧美一区| 麻豆一区| 中文字幕欧美成人免费| 伦理片| 224日韩一级大黄片| 国产精品一亚洲AV日韩AV欧| 亚洲国产乱伦熟女| 欧美性大战久久久久久| 亚洲AV无码国产精品综合| 综合久久激情| 任意干黄色网站| 啊啊啊白浆在线观看|