我準備用鋼結構做個框架,然后屋頂做鋼筋混凝土現澆約10公分,墻用20公分厚的加氣磚,墻厚20公分。框架支柱用150*150MM的方鋼,實厚4MM,梁用100*100MM實厚2.3MM的方鋼做成框子。鋼筋用12MM的間距20公分一根,是一層平房,我這樣的結構合理嗎?鋼結構的壁厚能減少嗎?大概能抗幾級地震?看到的大師留下寶貴意見啊,隨便說點什么都行!!
一直以來習慣了用PKPM計算,然后CAD繪圖,工作兩年,繪圖的速度有了提高,但是還是感覺速度不夠快。這幾天,試著用TSSD,感覺也TSSD做混凝土確實比較專業,但是鋼結構這一塊,似乎速度還是不能有太大的提高。
現如今,鋼結構雨棚在生活中是很常見的,很多建筑、工地、廠房都會(huì )使用到鋼結構雨棚,但市場上鋼結構雨棚質量不一樣,使用材質不同,其造價也就存在一些差異,那么雨棚造價都與哪些內容有關呢?下面小編就來給大家介紹一下。
我有一套<鋼結構住宅一>的標準圖集,可是這里附件大學不能超過10MB,要是大于10MB的文件如何上傳呢?請各位達人指點指點第一次發貼,請各位多包函!
3D3SPKPM-STSMSTMTS
鋼結構節點怎樣設計才容易合格 我做了幾個模型 在satwe分析都通過 進入節點設計時有的通不過 請問 按抗震規范8.2.8條進行梁柱連接的極限承載力驗算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不滿足 ****** 程序沒有用加蓋板方式來加強如果把柱翼緣板的厚度改為比梁翼緣板的厚度大6mm 則 程序用加蓋板方式來加強 節點合格 什么意思下圖節點對比 用蓋板和不用蓋板的
還不錯的工具,奉獻給大家!
各位:您好,目前在一個原有框架上添加設備,但是由于原有框架的主梁承載不能滿足新加的設備的要求。因此要加固原有鋼梁(型號HM294X200),現想底部焊接一T型鋼147X200。疑問:補強的T型鋼是否應該滿足一些其他的要求?(不能讓T型鋼太高,使得梁高但很窄?)如,保證補強之后的梁高寬比在一個限制之內。我提出的補強方式是否可行。
1.感謝大家進來幫忙!2. 有1茶樓,面積240,層高4.5米(可以向下挖至少1米,所以層高5.5米),想做一隔層,上下各有10多個包廂3.這個隔層怎么做呢? 鋼結構還是現澆呢?4.能否簡單介紹 鋼結構和現澆的區別,各自多少錢一個平方5.閣樓上的包廂準備用鋼筋龍骨 隔包廂。 個人希望是鋼結構做隔層。怕被宰,請高人告知用什么樣的標準。房子的平面是一長方形, 34米乘7米
鋼結構廠房,基礎混凝土短柱已施工完畢,軸線沿進深方向偏差較大(200-400)不等。上部采用鋼結構H型鋼梁,且有10噸吊車。請教各位前輩如何處理?
鋼結構公示牌 高5.4米 寬6米 全部用角鋼制作
這種女兒墻的頂包怎么做?
關于鋼結構計算的一個工具,這種工具很多,這個工具總體還是可以的,有一些東西還是不錯的。
各位結構有人,現上傳雕工剛鋼結構PKPM視頻,對結構新人和在鋼結構領域不懈努力的達人都有很大的幫助!http://115.com/lb/5lbcdh4d454#雕工鋼結構視頻5.62G 115網盤禮包碼:5lbcdh4d454
對于鋼結構門式鋼架中一般設置了柱間支撐(存在水平支撐)的情況下,此跨還用做系桿嗎?本人認為不用了....大家的意思呢?:victory:
根據抗震規范,采用鋼框架結構時,甲乙類建筑不應采用單跨結構。現在有一個乙類建筑,結構形式是鋼框架,類似刀把形,橫向局部為單跨,可以么?還需要再做處理么,例如:增加支撐。
現場鋼結構焊接,有的施工單位打坡口,有的不打坡口。現場剛才厚度也是3mm到20mm的都有。施工單位說手工焊的12mm以上打坡口,自動焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管鋼材厚度多少。想請教各位,手工焊多少以上必須要打坡口.全溶透性自動焊和不全溶透型有什么區別,多少以上才需要打坡口。謝謝各位如果能給出規范和條文最好。謝謝。
砼結構我們接觸多了,規范也有很詳細的規定。比如:周期比、位移比、層剛度比、剪重比等等。而對鋼結構來說,需要滿足哪些參數?特別不少鋼結構,造型很復雜,沒有明確的層概念,這些結構需要滿足什么參數?
1.鋼結構設計資質,經常看到輕型鋼結構甲級這樣的,那超過輕鋼甲級的鋼結構又怎么設計(輕鋼甲級有個工程適用范圍)?2.輕型鋼結構是什么意思?有沒有具體的權威的名詞解釋?.抗震規范中,有說到房屋鋼結構抗震等級,其中列舉了 框架結構,框架-支撐結構等結構體系,那請問 日常中我們經常碰到的一些小鋼架,小桁架結構的抗震等級怎么確定?經常審圖的拿這些說事。比如 鋼筋混凝土框架頂上做個鋼架,那這個抗震等級怎么確定?是不是按照 框架結構那個高度直接確定,是的話等級一般就是4或3級了,但主體鋼筋混凝土框架的抗震等級又不一樣。
請教一下,用pkpm鋼結構中支架建模,建好后看什么信息能夠判別所選鋼柱鋼梁符合要求?
現澆鋼結構
現澆鋼結構專題,為您提供現澆鋼結構相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與現澆鋼結構 相關的專業交流討論,更多現澆鋼結構相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量