本人剛剛入門,現在碰到一個問題。業主裝修過程中就是現澆板上要開一個通水孔洞,直徑約110mm。請問要加固嗎? 我記得在哪里看到過多少尺寸不要加固的。希望高手告知,并告訴我出自哪里。非常感謝!!
本帖最后由 講不出再見1986 于 2017-5-16 11:25 編輯 家里裝修,水電工裝燈的時候,發現客廳天花板中間有一條長裂縫,裂縫貫穿了整個房子的南北,有12米長,直線的,確定是現澆板裂縫,問了開發商說是后澆帶,幫我貼繃帶重新油漆什么的,我沒同意,請問這是正常的嗎,該怎么辦,不敢入住啊。
本帖最后由 reenoip 于 2013-12-27 15:39 編輯 1.很多院現澆板支座負筋取兩側板短跨凈跨較大值的1/4,兩側支座負筋是否可以不一樣即取各自板塊短跨1/4長度(如圖)?2.雙向板兩個方向的負筋怎么考慮?都是按相鄰兩板短跨的的較大值嗎?
問題補充:現澆板/筏板基礎的頂標高是一樣的,但是在某一個范圍,板厚和周嚹板厚不一樣Ｚ軟夹憮如何繪制這種現澆板/筏板基礎?
現澆板裂縫處理方案已通過
隨著我國住房制度的改革,經濟適用房和商品住宅發展迅猛,現住宅樓面多為現澆結構,鋼筋混凝土強度等級也不斷提高,現澆板出現裂縫的機率增大。住宅樓現澆板裂縫問題成為居民住宅質量投訴的熱點,也給業主和物業管理部門帶來矛盾。雖然這些裂縫一般被認為對使用無多大危害,但在實際施工中仍有必要對其有效控制,避免有害裂縫的產生。本文主要從設計、施工和使用方面論述裂縫的預控措施。 一、裂縫的預控重點在設計 從住宅工程現澆板裂縫發生的部位分析,設計人員必須盡可能考慮各種影響因素,根據不同的結構部位,采取相應的合理配筋和分縫。在設計時嚴格執行規范和強制性條文要求,做到既能滿足結構要求,又盡可能地減少出現裂縫的機會(huì )。 1、鋼筋的使用應滿足抗裂要求,適當擴大配筋率,特別在房屋四周陽角處及形狀突變的房屋陽角處采用雙層雙向鋼筋加密加強,能對混凝土收縮裂縫擴展起到一定的作用。 2、平面布局力求規則,盡量避免突變。 3、適當增加樓板有效厚度和重視屋面的隔熱保溫設計也能起到一定作用。 4、對現澆板中預埋管路
我們工程現澆板的鋼筋用的是冷軋扭鋼筋Φ8和Φ10的、能不能代換成二級鋼HRB335 Φ8和HRB335 Φ10 的。因為冷軋扭鋼筋不常用且不好調直。如果能代換應該怎樣代換。請各位專家指導、這里先謝了
現澆板這些裂縫是什么原因?影響使用嗎?不規則的水漬
以前我看到規范上都是講現澆板的受力是單項板為短邊受力雙項板為長邊受力.現在我正在施工的工程圖紙中寫明為現澆板未說明的均為短邊受力.這讓我有點不明白請那位老師講解下關于這方面的知識
PKPM08版局部很小的板,想不畫配筋,但輸入板厚他就一定要畫出來,不知有什么辦法沒有,04版可以輸板厚為0,但用了PKPM08版后,現澆板板自重我都讓他自動計算了,不知大家有什么好辦法沒有,謝謝了!!!!:time: :time:
看到許多貼子提到暗梁,有很多人不是很了解,在此對這一類問題進行匯總,請高手集中解答!還有不了解的地方,請跟貼提問!1.暗梁到底是不是梁?或者它是什么東東?2.暗梁的截面怎么考慮呢?截面高度,寬度怎么取?3.暗梁時,要不要加箍筋?4.暗梁上設置負彎距鋼筋嗎?為什么?5.在pkpm里面建模時,要不要輸入? 6.暗梁的撓度怎么考慮呢?如果按普通梁來計算,應該是不滿足的,還有裂縫問題? 7.暗梁有什么需要注意的構造措施? 8.暗梁在施工時應該注意什么? 9.暗梁計算時,按簡之還是固端? 10.暗梁和扁梁有什么不同? 11.加設暗梁后板的配筋怎么變化? 12.現在在實際施工中,在轉角窗處增加了暗梁可不知道是什么原因還是要出現裂縫?
住房商品化以來 關于住房質量的爭論 引起很大關注 作工程施工技術人員應當特別的重視 第一 :經過對投訴的房屋進行查看發現以下現象 一,裂縫大都出現在房屋的四角 呈八字形放射狀 有點一條有點多條 在陽臺部位比較多見 房子中間部位有縱向裂縫 一大開間的客廳鼻尖多 多單元住房的裂縫多于獨立單元住房 裂縫深度不一 有的表面裂縫 深進裂縫 部分是貫穿裂縫。 現澆板產生裂縫的原因有以下幾個方面。 (1)混凝土的水灰比過大 表面產生蜂窩裂縫 現在普遍使用泵送混凝土 坍落度大 材料中細顆粒比較多 水泥用量大 宜引起裂縫 (2)現澆板的混凝土保護層不足 導致其開裂(3)混凝土養護不足 失水過多 (4)過早施加荷載 在結構施工階段出現施工荷載大于實用荷載。
平法圖集04G101-4(現澆I砼樓面與屋面板)第25頁中有規定板頂筋可以在跨中搭接,也可以貫通連接。但對于板底筋只畫出了分跨錨固的構造且沒有說明是否可以貫通連接。平時在現場鋼筋下料中經常是直接下料連續貫通好幾跨的,所以想請教下高人這種做法對不對,是否這圖集上別的地方有這方面的說明(我沒看到)或者還有別的規范有這方面的規定?如果不能貫通,那是不是與“能通則通”這個原則矛盾?期待各位同仁能幫忙指點下。謝謝了
家用自建房,二樓客廳一塊板的凈跨為4,長跨為7米。。。。四周均有梁,板底未設任何梁。。。配筋為一級鋼8@120,底層雙向,上層為扣筋,8@150,沿梁布置。。。現已澆筑完畢。。請問大師這種情況下會(huì )不會(huì )出現板的撓度過大,或者出來下沉呢,更希望有PKPM的大俠們,給驗算下配筋,非常感謝。。。如不符合驗算要求,該怎么加固。。。。板厚為120mm。。。
在上幾期文章中卡本曾對結構的三大構件,梁、板、柱加固方法進行過討論。主要介紹了常見的加固方法,及其注意事項。在實際的工程之中,現澆樓板開洞后,需要運用粘貼碳布、粘鋼等加固方法,當面對這些問題時,我們又該注意什么呢?今天,就讓我們共同來探討一下。 現澆樓板開洞加固方式一般是根據開洞大小進行確定,當開洞大小小于300mmX300mm時,切斷鋼筋數量≤5%時,可不作處理。當開洞大小小于1000mmX1000mm時,切斷鋼筋數量≤20%時,當板受影響小,可按照構造進行加固,采用粘鋼和粘接碳布方式來進行加固處理。當超出以上情況時,則需要通過設計計算采用合適的型鋼邊梁或現澆混凝土邊梁進行加固方法。
本帖最后由 一介書生第二 于 2014-1-4 14:20 編輯 用商品混凝土澆筑現澆板,普遍存在混凝土成型后出現裂縫問題,大部分是龜裂,小部分是貫穿裂縫。為防止裂縫,我們在混凝土澆筑成型后2-3個小時內,采用塑料薄膜覆蓋養護,中間可以掀開打毛、壓光等,隨后繼續覆蓋。如工期緊,滿足24小時以上可以撤走薄膜,對防止混凝土早期裂縫確實較好。
本帖最后由 講不出再見1986 于 2017-5-16 11:29 編輯 家里裝修,水電工裝燈的時候,發現客廳天花板中間有一條長裂縫,裂縫貫穿了整個房子的南北,有12米長,直線的,確定是現澆板裂縫。 問了開發商說是后澆帶,幫我貼繃帶重新油漆什么的,我沒同意,請問這是正常的嗎,該怎么辦,不敢入住啊。
現澆板上部,與梁和墻根部開裂,強度回彈過夠C30,拆模時間和強度滿足要求,沒有提前加載情況,監理說鋼筋位置沒問題,板厚基本夠,但是開裂,而且小跨度的板也存在這樣的問題,大家給我分析分析,怎么處理。
8400×9400的220厚大板一面與500×600的邊梁相聯撓度達到70多采用在PM中把與邊梁相接的簡支邊改為固定邊的方法,撓度勉強夠了可是這樣現澆板對邊梁就有一個扭矩了邊梁該如何加強?箍筋,扭筋該加大多少?現澆板對邊梁的扭矩是多大?
近日在一工程上碰到了這樣一件事情:一剪力墻結構的高層住宅樓,原設計圖上,在每一層的樓板標高處都有幾塊懸挑的空調板。該懸挑板為一邊固定在墻體上,另外三邊為自由端的典型懸挑板。僅配置上部鋼筋,與現澆樓板同時澆筑。后來業主出了工程變更,對其中的一塊懸挑板變換了位置,變成了三邊固定在墻體上而一邊為自由端的板。在剛出變更的時候,甲方說該板的配筋仍按懸挑板來配,即只配上部鋼筋,而不配下部鋼筋。后來甲方又找設計人員出了專門的變更圖,設計變更意見為只配置短向的板底部鋼筋,而不配置上部鋼筋。我個人認為這兩種做法都不妥,但又找不到具體的依據和參考資料。所以在此向各位專家請教,像這種類型的現澆板到底如何配筋,其受力形式又是怎樣的,請各位不吝賜教!謝謝!:L[ 本帖最后由 xie761128 于 2009-5-11 19:35 編輯 ]
現澆板開洞
現澆板開洞專題,為您提供現澆板開洞相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與現澆板開洞 相關的專業交流討論,更多現澆板開洞相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量