狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 現澆板裂縫處理方案已通過

    現澆板裂縫處理方案已通過

  • 論現澆板裂縫的防治與控制

    隨著我國住房制度的改革,經濟適用房和商品住宅發展迅猛,現住宅樓面多為現澆結構,鋼筋混凝土強度等級也不斷提高,現澆板出現裂縫的機率增大。住宅樓現澆板裂縫問題成為居民住宅質量投訴的熱點,也給業主和物業管理部門帶來矛盾。雖然這些裂縫一般被認為對使用無多大危害,但在實際施工中仍有必要對其有效控制,避免有害裂縫的產生。本文主要從設計、施工和使用方面論述裂縫的預控措施。 一、裂縫的預控重點在設計 從住宅工程現澆板裂縫發生的部位分析,設計人員必須盡可能考慮各種影響因素,根據不同的結構部位,采取相應的合理配筋和分縫。在設計時嚴格執行規范和強制性條文要求,做到既能滿足結構要求,又盡可能地減少出現裂縫的機會(huì )。 1、鋼筋的使用應滿足抗裂要求,適當擴大配筋率,特別在房屋四周陽角處及形狀突變的房屋陽角處采用雙層雙向鋼筋加密加強,能對混凝土收縮裂縫擴展起到一定的作用。 2、平面布局力求規則,盡量避免突變。 3、適當增加樓板有效厚度和重視屋面的隔熱保溫設計也能起到一定作用。 4、對現澆板中預埋管路

  • 現澆板這些裂縫是什么原因?

    現澆板這些裂縫是什么原因?

    現澆板這些裂縫是什么原因?影響使用嗎?不規則的水漬

  • 現澆板裂縫的現象和原因

    住房商品化以來 關于住房質量的爭論 引起很大關注 作工程施工技術人員應當特別的重視 第一 :經過對投訴的房屋進行查看發現以下現象 一,裂縫大都出現在房屋的四角 呈八字形放射狀 有點一條有點多條 在陽臺部位比較多見 房子中間部位有縱向裂縫 一大開間的客廳鼻尖多 多單元住房的裂縫多于獨立單元住房 裂縫深度不一 有的表面裂縫 深進裂縫 部分是貫穿裂縫。 現澆板產生裂縫的原因有以下幾個方面。 (1)混凝土的水灰比過大 表面產生蜂窩裂縫 現在普遍使用泵送混凝土 坍落度大 材料中細顆粒比較多 水泥用量大 宜引起裂縫 (2)現澆板的混凝土保護層不足 導致其開裂(3)混凝土養護不足 失水過多 (4)過早施加荷載 在結構施工階段出現施工荷載大于實用荷載。

  • 現澆樓板裂縫原因及處理

    工程建設質量通病中樓板裂縫是其中主要一項,既影響了整體裝飾的美觀,又不能得到消費者的認同。因此,如何處理好這一問題,是施工單位亟待解決的問題。

  • 請教各位專家現澆板裂縫的問題

    請教各位專家現澆板裂縫的問題

    本帖最后由 講不出再見1986 于 2017-5-16 11:29 編輯 家里裝修,水電工裝燈的時候,發現客廳天花板中間有一條長裂縫,裂縫貫穿了整個房子的南北,有12米長,直線的,確定是現澆板裂縫。 問了開發商說是后澆帶,幫我貼繃帶重新油漆什么的,我沒同意,請問這是正常的嗎,該怎么辦,不敢入住啊。

  • 淺談混凝土現澆樓板裂縫的控制及處理

    【論文關鍵詞】:現澆樓板;裂縫;控制;處理 【論文摘要】:在建筑施工中,現場澆注的混凝土樓板常常會(huì )出現大小不等,深淺不一的裂縫現象,文章通過分析現澆混凝土樓板常見裂縫的表現狀況,揭示了裂縫產生的原因,并且提出了如何控制預防和處理的根本性措施。 鋼筋混凝土的裂縫控制問題是建筑工程中很重

  • 請教一個現澆板裂縫的問題

    最近一段時間在我們所監督的工程中,好多出現了混凝土現澆板裂縫,深度約一厘米,寬度不超規范,不論板的跨度大小均是從一角到對角貫通,不知道為什么?特請教各位專家!

  • 磚混結構的現澆板裂縫的形成

    工程介紹:某小區一住宅(6+1),7度(0.1g),天然地基,按舊規范設計,03年3月開工,8月初主體完工,9月底竣工通過驗收。裂縫發現時間:11月中旬。裂縫描述:1)部位在兩單元連接處(圖中虛線線內);2)垂直于建筑長方向(如圖中標注線條);3)出現在夸中,四角及四周沒有裂縫;4)裂縫是通縫且上大下小而不是上小下大(上部最大為0.6mm,下0.4mm);5)墻體沒有開裂,窗四角無裂紋,墻體及圈梁水平裂紋;6)裂縫每層位置并不規律,但在燈線附近;6)裂縫出現在2~5層樓面,2~3層最大,屋面及復式層沒有。建科院結論:溫度影響裂縫,目前不影響承載力,但影響美觀,續采取處理措施。同事及我們的意見:1)排除配筋不足、地基不均沉降;2)溫度影響,裂縫位置在建筑中部,是溫度應力較難分散的部位;我們沒有在此部位設置溫度鋼筋(我們通常是在屋面部位設置),規范GB50010-2002中10.1.9提到這一點,但我們認為這不是主要的原因,因為我們已往也這樣做卻沒有出現這種現象;3)電管采用的是塑料管,對裂縫有誘導作用;4)最重要的是施工,因為砼澆注在夏季,且因工期緊,樓面提

  • 現澆板切角裂縫防治二法:

    現澆板切角裂縫防治二法:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=17077

  • 現澆板出現大量的收縮裂縫

    目前建筑工程大多采用的是商品混凝土,但是目前現澆板出現大量的收縮裂縫,有主觀方面的也有客觀的,關鍵是目前沒有什么好的辦法預防,希望大家發表高見!

  • 住宅建筑現澆板裂縫的成因及預防

    住宅建筑現澆板裂縫的成因及預防

  • 再談住宅現澆板裂縫的成因與防治

    再談住宅現澆板裂縫的成因與防治

  • 探討建筑結構中現澆板處理技術

    探討建筑結構中現澆板處理技術 1.不規則現澆板的種類 在現代化建筑工程領域,不規則現澆板的應用極為廣泛,這就為不規則現澆板的應用奠定了廣闊的市場基礎。在這種時代背景下,目前的建筑工程設計中,對于不規則現澆板的設計也較為常見,其主要被應用在廚房、衛生間等特殊空間中。我們常見的不規則現澆板主要包含有現澆板、外墻磚角部位一體機樓層平面出現缺口部位的叫板結構等,由于這些地區本身就存在著結構復雜、個性的特征,為此在工作中做好相關設計工作是極為關鍵的,也是尤為重要的。在這類建筑結構中,其最大的特點在于結構的特殊性,是一些不規則、不均勻的線條構成的,這就形成凸凹不齊的現象。這些不規則的現澆板在設計中最難的環節就是對不規則線條的處理以及處理過程中需要注意的穩定性、強度方面的要求,在工作中要想達到是這一處理要求,我們有必要從屋里的角度去分析,針對現澆板在力的傳導等方面也具備著不規則特征,要想使得這些特征都達到穩定性,就需要通過大量計算、全面分析,從而實現設計的一致、科

  • 鋼筋混凝土現澆板裂縫原因的分析

    看到一篇不錯的文章,覺得應該與大家一起分享一下,互通有無,斑竹如果感覺不好,可以刪貼。鋼筋混凝土現澆板裂縫原因的分析一般情況下,樓屋面裂縫表現為:表面龜裂,縱向、橫向裂縫以及斜向裂縫。究其原因,主要有施工、設計及混凝土原材料等三方面的原因,以下將逐一具體分析。一)混凝土原材料質量方面1、水泥凝結或膨脹不正常,如水泥安定性不穩定,水泥中含有生石灰或氧化鎂,這些成分在和水化合后產生體積膨脹,產生裂縫。2、如果骨料中含泥量過多,則隨著混凝土的干燥,會(huì )產生不規則的網狀裂縫。3、堿----骨料反應:蛋白質、安山巖、玄武巖、輝綠巖、千枚巖等堿性骨料有可能與堿性很強的水泥起化學反應,生成有膨脹能力的堿--硅凝膠而引起混凝土膨脹破壞,產生裂縫。4、水灰比、塌落度過大,或使用過量粉砂混凝上強度值對水灰比的變化十分敏感,基本上是水和水泥計量變動對強度影響的疊加。因此,水、水泥、外滲混合材料外加劑溶液的計量偏差,將直接影響混凝土的強度。而采用含泥量大的粉砂配制的混凝土收縮大,抗拉強度低,容易因塑性收縮而產生裂縫,泵送砼為了滿足泵

  • 生手急求現澆板開裂處理方法.急

    本人現在在搞一棟18框剪結構層主體,梁板C30.柱C35,晚上澆筑4層梁板時.由于風太大和工人的大意.第二天發現板面多處裂開,求各位前輩給個處理方案,同時下次應怎樣避免此問題?

  • 混凝土現澆板裂縫防治有啥好辦法

    混凝土現澆板裂縫防治有啥好辦法

    屋面混凝土現澆初凝后即出現較多表面裂縫,如下圖中,養護也算及時,但是還是沒避免了,使用的是商品混凝土。請教下各位在施工中是否遇到這種情況,有沒有好的辦法啊?

  • [討論] 混凝土現澆板裂縫產生原因

    1、模板支撐未經計算或水平、豎向連系桿設置不合理,造成支撐剛度不夠,當混凝土強度尚未達到一定值時,由于樓面荷載的影響,模板支撐變形加大,樓板產生超值撓曲,引起裂縫。由于工期短,加之模板配備數量不足,出現非預期的早拆模,拆模時混凝土強度未達到規范要求,導致撓曲增大，也?huì )引起裂縫。2、由于不注意加強施工管理,在現澆樓板近支座處的上部負彎矩鋼筋綁扎結束后,樓板混凝土澆筑前,部分上部鋼筋常常被工作人員踩踏下沉,使其不能有效發揮抵抗負彎矩的作用,使板的實際有效高度減少,結構抵抗外荷載的能力降低,裂縫就容易出現。3、由于現澆板中線管出現十字交叉的現象較多,又無其他措施,對混凝土板斷面的消弱過多,造成樓板容易出現沿現澆板預埋線管方向的樓面裂縫。解決措施:在線管的上表面未設置鋼筋的部位或上層鋼筋間距大于150mm時,沿線管的走向增加構造鋼筋網片,可有效解決上述問題。4、保證鋼筋在混凝土構件中的位置,防止施工中人為踩踏造成鋼筋移位,使構件抵抗外荷載的能力降低,在現澆板上產生裂縫。5、根據工程實踐,混凝土澆搗后,在其終凝前用木蟹壓抹,能有效避免出現板面龜裂。

  • 砼現澆板板面至板底有貫通縫怎么處理?

    昨天去工地現場了,發現現澆板很多都出現了不同程度的裂縫,嚴重的很小開間的一塊板居然有貫通縫,且不止一條,且是上面通透的,因為從板面及板底瞅縫在同一位置.大伙說說像這種情況一般都是些啥原因造成的,都怎么處理?

點擊加載更多

現澆板裂縫怎么處理

現澆板裂縫怎么處理專題,為您提供現澆板裂縫怎么處理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與現澆板裂縫怎么處理 相關的專業交流討論,更多現澆板裂縫怎么處理相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

現澆梁張拉

臭氧防護

亚洲精品无码久久久| 国产精品久久久亚洲综合天堂| 国产一线二线三线女| 日韩裸中文字幕加勒比| 五月激情丁香| 亚洲一线二线三线电视推荐| 中久字幕日韩精品免费看| 延寿县| 小草免费观看在线播放| 懂色AV无码中字幕一区| 亚洲av动态图片| 亚洲爽妇网| 男女做AJ视频免费的网站| 午夜婷婷| 日本乱熟人妻中文字幕乱码| 欧美3区| 婷婷久久精品人人做人人爽公交车 | 亚洲无码一本大道| 日韩欧美亚洲综合| 欧美精品1区2区3区| 一本久道综合| 亚洲va成无码人在线观看天堂| 1024亚洲精品无码| 中国精品偷偷拍| 欧美亚洲天堂| 国产无码高清视频| 人人妻人人妻| 欧美视频一本| 男人j进入女人j内部免费网站| 日韩中文字幕免费视频| 亚洲欧美成人| 贵港市| 日韩欧美一区丝袜| 中文字幕欧美人妻精品一区桃花| 欧美三级真做在线观看| 伊人久久大香| 欧美xxx| 操老熟妇| 人人妻| 丁香成人一区二区三区四区| 五月婷婷一级片|