  • 坐井觀天:日本住宅混凝土樓板厚度調研結果200mm-350mm!

    經查詢日本地產商官網,發現日本住宅樓混凝土結構樓板結構層厚度一般200mm-350mm。

  • 混凝土樓板的設計及配筋

    論文簡介:適合做混凝土大學課程設計的參考,主要包括配筋,截面形狀等 投稿網友:mapeiyuan 上傳時間: 2013-07-30

  • 怎樣確定樓板厚度及配筋?

    怎樣確定樓板厚度及配筋?

    5.25*5.4的客——圖中黑色部分。怎樣確定樓板厚度及配筋

  • 一個關于樓板厚度的問題

    一般厚度是多少?保護層厚度呢?我看PKPM默認100和15可是我記得好象保護層應該是20左右啊還有哪本規范可以查到?謝謝了

  • 關于樓板厚度估算的問題

    關于樓板厚度估算的問題

    pkpm中的生成樓板,生成的樓板是由主梁和墻圍成的房間。如下圖。那么估算樓板的跨度是否按主梁和墻圍成的空間,還是按主梁、次梁、墻圍成的空間?

  • sap2000對混凝土樓板的處理

    建筑結構中,樓板通常用膜單元來模擬,因為膜單元具有平面內的剛度。板單元力學行為與膜單元相反,只具有平面外的剛度,通常用來模擬地基梁。殼單元的力學行為膜單元與板單元之和在建筑結構分析中,對于一般平面布置規則、樓板沒有過大面積開洞的結構體系中,混凝土規范允許假定結構平面內的剛度無限大,即采用剛性隔板假定。sap樓板在默認的情況下為彈性樓板,可以通過DIAPHRAGM來實現結構平面內無限剛性的假定。該約束用于:1、模擬建筑結構混凝土樓板或者混凝土填充板,這種板擁有很大的平面內剛度。2、模擬橋梁上部結構的隔板,這些樓板一般具有很大的平面內的剛度。此外,要注意隔板約束的節點必須在一個平面內,否則,該約束將會(huì )有效地束縛節點面外彎曲,會(huì )使結構變剛,與實際不符。

  • 樓板厚度與裂縫有關系嗎?

    最近做一個大面積商業,大概是100米X100米,不設伸縮縫,井字梁布置,板跨3米,請問一個問題,樓板取多少為宜?是不是樓板取得越薄,裂縫就越容易產生?

  • 現澆混凝土樓板裂縫問題

    【關鍵詞】混凝土 裂縫 原因分析 控制措施 裂縫處理當前在鋼筋混凝土民用建筑物中,現澆混凝土樓板出現變形裂縫的現象較為普遍,已成為商品房質量糾紛、投訴的熱點問題,它不僅影響使用功能,有損外觀,而且破壞結構的整體,降低其剛度,引起鋼筋腐蝕,影響持久性強度和耐久性。本文根據具體的工程實踐和實驗室的長期對比觀測,對現澆混凝土樓板裂縫的產生原因及施工控制措施進行深人的探討。!混凝土樓板裂縫產生的原因!.一 材料方面的因素 (1)水泥品種。不同品種水泥的收縮值取決于C3A、SO3、石膏的含量及水泥細度等。一般說,C3A含量大,細度較細的水泥

  • 泵送混凝土樓板裂縫的防治

    1.泵送混凝土的特點 隨著人民生活水平的提高,日益重視粉塵污染、噪音污染等環境保護問題。商品混凝土在廠家集中攪拌,可以解決施工現場粉塵污染、噪音污染等問題,極大地改善勞動條件,受到政府的大力推廣。 因商品混凝土為使其具有可泵性,同普通混凝土相比,它具有以下幾個特點: (1)混凝土坍落度大; (2)水泥用量較多; (3)砂率偏高,砂用量多; (4)水灰比大; (5)粗骨料粒徑小; (6)摻外加劑; (7)摻摻合料。 2.泵送混凝土樓板裂縫的種類 泵送混凝土的特點決定了其

  • 現澆混凝土樓板裂縫問題。

    現澆混凝土樓板裂縫問題。

    我想問問現澆混凝土樓板的一些問題,第一張圖上紫色線邊上有一條深灰色的像蚯蚓一樣的線是怎么形成的,因為該位置上面是一個沉30CM的花池上面目前有1-2CM的蓄水。看起來這個像水滲透下來干涸的痕跡,但是有人說這是裂縫,該建筑目前剛做完主體施工尚未開始砌墻。

  • 想問混凝土樓板裂縫,怎么檢測?

    想問一下商品房的混凝土樓板有三條三米長的裂縫,現在已經被開發商用砂漿抹了一層,有什么方法去檢測它裂縫的寬度以及深度啊?有沒有什么危害?

  • 混凝土樓板的裂縫問題和圖片

    混凝土樓板的裂縫問題和圖片

    鞍山某商業網點樓層樓板裂縫成因:1.使用商品混凝土,水灰比大。樓板混凝土設計C25,甲方改為C30.2.施工組織混亂,施工技術水平差。3.混凝土澆筑后養護不利,水分迅速揮發,形成“塑性收縮裂縫”。未出現裂縫的屋面板,原因:1.入冬施工,混凝土中加入早強劑和防凍劑,強度上得快。2.加強養護,采用保溫保濕措施。3.屋面板在設計中,考慮了溫度應力,設計了溫度筋,即采用鋼筋網式配筋。以上措施有效的防止了樓板的開裂。樓板裂縫問題是個老話題,但時常出現。設計單位和施工單位如果重視起來,采取一定措施是可以預防的。而且裂縫問題在大城市中慢慢漸少,在小城市中經常發生,也與當地施工技術水平,經驗都有關系。

  • 樓板開洞與樓板厚度為0的區別

    對于板厚不同及板厚為0和板厚開洞的問題,現在有些同行搞的不是很清楚,我的一個總工也沒搞明白,為了弄清楚這個問題我專門建了一個模型,驗證PKPM中對于板厚設置對其結構剛度的影響。平面圖如下,共建了4層:分別將板厚設置為200厚、100厚,0厚和全房間開洞,其結果如下板厚200 振型號 周 期 轉 角 平動系數 (X+Y) 扭轉系數 1 0.2830 92.53 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.2830 2.53 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 0.2683 90.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 Floor No. 1 Tower No. 1 RJX = 3.5511E+05(kN/m) RJY = 3.5511E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)板厚100 振型號 周 期 轉 角 平動系數 (X+Y) 扭

  • 線槽必須敷設在厚度≥150mm現澆混凝土樓板里嗎?

    現澆混凝土樓板的厚度一般總在110~120mm左右,按照《96D301-1》圖集,不能敷設線槽。假設遇到層高不高的樓層,不便于使用橋架,該如何走弱電線路?

  • PP-R管能否敷設與現澆混凝土樓板內?

    很多設計圖上要求將戶內的PP-R管暗敷在樓板的混凝土保護層內。但實際施工中樓板混凝土保護層厚度都很薄,當遇到PP-R冷熱水管交叉的地方,常常會(huì )造成PP-R管露出保護層;再加上現在土建在對找平層平整、打磨施工中都會(huì )使用機械作業,很容易造成暗敷的PP-R管損壞。 請問一下,將PP-R管敷設與現澆混凝土樓板的面筋下的剛性層內,現行的規范、規定是否不允許這樣做。 是“嚴禁”、“不得”還是“不宜”這樣做

  • 空心混凝土樓板在工程中的應用

    摘要:文章結合實際工程,總結了空心薄壁管現澆混凝土樓板施工注意事項,如防止空心管上浮、保證混凝土振搗密實、現澆混凝土空心樓板預留件等方面,并在施工機具準備、測量放線、固定模板、鋼筋焊接方面提出了系統的空心薄壁管現澆混凝土樓板施工工藝與方法。 關鍵詞:空心薄壁管;現澆混凝土樓板;施工技術;混凝土養護;預留件 一、工程概況 ####小學新教學樓工程,建筑面積4928.75m2,地上4層局部3層,主體結構為混凝土框架結構,跨度7.8m部分采用為250mm厚現澆空心樓板(Φ150空心薄壁管),跨度11m部分采用300mm厚現澆空心預應力樓板(Φ200空心薄壁管)。非預應力空心板混凝土強度為C30,預應力空心板的混凝土強度為C40,空心管上下保護層均為50mm,混凝土均采用車式混凝土泵輸送。 二、空心薄壁管樓板施工注意事項 (一)采取措施,防止空心管上浮 由于空心管是輕型材料密封管,其在混凝土中的浮力很大,因此在混凝土未凝固前,空心管上浮是客觀存在,必須采取有

  • 【討論】樓板厚度不夠,請問如何加固呢?

    這段時間,在瀏覽網頁的時候,經常遇到國內的一些業主上網反饋說,自己的商品房樓板厚度不夠 網絡(luò )上也凸顯了許多“樓薄薄”和“7厘米”“5.3厘米”的案例 我們作為施工人員,在日常做好監督管理的過程中, 如果遇到了這類的樓板厚度不夠,我們該如何處理呢? 首先先謝謝大家都參加這個討論,謝謝您的支持

  • 混凝土樓板下面鋼梁撓度

    簡單說一下情況:?jiǎn)螌?米已建,砼柱鋼梁輕屋面,現在要在5.5米位置加一層混凝土樓板(做展廳),樓板下做鋼梁,問下這個鋼梁撓度控制在多少比較好基本信息:4級抗震、C25、風荷0.45; 12米開間,建模分兩跨單跨是10.75,兩邊混凝土柱子500×500,中間一根鋼柱; 平面外計算長度2米(這地方打算做鋼梁間隔1米的樣子,可調整),現在簡單建模算下梁截面,貌似很難算勞啊,樓板下鋼梁(無吊車有輕質吊頂)撓度控制在多少為宜,1/250可以嗎?謝謝大家解答~[ 本帖最后由 linsh460997396 于 2013-1-5 21:37 編輯 ]

點擊加載更多

混凝土樓板厚度

混凝土樓板厚度專題,為您提供混凝土樓板厚度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與混凝土樓板厚度 相關的專業交流討論,更多混凝土樓板厚度相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

臭氧排放

臭氧排放標準

无码vr熟妇人妻AV蜜桃| 久久精品免费精品专区| 丁香亚洲国产| 欧美一区二区精品| 日韩精品免费看| 伊人精品在线| 亚洲AV永久综合在线红杏| 久久久爽爽爽夜夜夜精品| √天堂8资源中文在线| 人妻少妇69式99偷拍| 亚洲首页另类| ad无码在线| 自偷精品视频一区| 日韩精品熟妻人女亚洲一区| 日韩一二三| 国内综合一本在线| 欧美黄片在线观看| 欧美亚洲综合国产狼友| 久久久男人天堂| 中文字幕日韩在线观看| 大奶头视频网站| 色狠久久av北条麻纪| 五月婷婷激情网| 欧美 人妻 制服 在线视频| 久久精品色| 99热com| 欧美精品一区在线观看网址| 思南县| 日韩精品字幕| 青娱乐亚洲视频在线观看| 欧美激情综合色综合啪啪五月| 青青草中文一区二区字幕视频 | 91精品一线二线三线精华液| 99国产精品久久久久久久成人热| 久久久久久久亚洲视频| 国产特级婬片免费看| 免费a级毛片18禁网站免费| 日韩高清无码一区二区| 一本综av在线播放| HEYZO高无码专区人妻久久| 亚洲日韩欧美中字|