兩層小樓樓板,長5.5米寬4米,C25混凝土,12厘米厚,三級鋼8@200雙向配置的恒荷載和活荷載?三級鋼8@150雙向配置的恒荷載和活荷載?麻煩各位了,謝謝
房子是六層樓高的,買六樓送的七樓坡頂,可以做個復式。七月份做的現澆樓板,但是樓梯口的位子開得不理想。現在想換個位子重新開樓梯口,理想樓梯口的方位,北面和東面是房屋外墻,西面和南面是之前現澆做的梁,現在想挨著西面和南面的梁重新開一個樓梯口,面積就是拐角樓梯的面積,大概寬1.9米、長3.5左右。不知道是否可行?切割現澆樓板會(huì )不會(huì )影響整個樓板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接鋼筋來保證樓板的的承重和安全性?造價大概是多少?現在家人最擔心影響整個樓板的安全性,故在此請教各位大神,煩請詳細解答,謝謝!!!
三級10MM鋼 間距150 425水泥 雙層雙面植筋 樓板12CM厚度 此房間尺寸為4.5*7.1 跨度比較大 建造師說不需要加梁 不知道合理不 求各位老師幫忙看看
在荷載規范中的附錄B中,詳細的介紹單向板的局部荷載的等效均布活荷載的計算方法,對于雙向板,B.0.6中提到,雙向板的等效均布活荷載可按與單向板相同的原則,按四邊簡支板的絕對最大彎矩等值計算。 我想請教各位,這如何計算呢? 我在用pkpm建模時,如果板中需要加集中荷載,可不可以建一根與板厚度相同的小虛梁,在其上面加載集中荷載呢?
現澆樓板撓度一般控制在多少mm內比較正常?我剛做結構時間不長,雖然每次模型里的樓板撓度都沒有顯紅,但總覺得不放心,有點樓板撓度達到10mm以上,覺得心里沒有底,怕樓板會(huì )裂開。請高手指教!
工程建設質量通病中樓板裂縫是其中主要一項,既影響了整體裝飾的美觀,又不能得到消費者的認同。因此,如何處理好這一問題,是施工單位亟待解決的問題。
樓板的受力荷載怎么計算啊? 回答:1、確定樓板跨度、板厚、支座約束條件、荷載分布等參數2、查表或者建模進行內力計算3、根據內力計算結果進行配筋計算4、復核配筋計算結果是否滿足構造要求齊活.
我最近在做一個大商場的結構,8.4x8.4m柱距,我準備用無梁樓蓋,有人建議我用現澆空心樓板,但我對此沒有經驗和資料,請用過的各位給與支持。
長8米 ,寬4米,水深1.2-1.5米 的淘寶購買的橡膠泳池, 水量預計50噸,紅色部分是房子有梁的部分,或者說是墻體部分,墻體是250MM厚度,內外分別是6MM的泡沫保溫層,只有中間130MM的混凝土墻體,請求專業建筑結構的高手給指條路?1:樓板鋼筋需要如何布置,什么型號的鋼筋?2:樓板倒150MM厚度是否能夠承受住
我想在設計荷載為2.0KN/m2的樓板上放一個5000KG的物品,房間長8.4米寬6米,我準備靠房長邊貼墻放置,在房子長邊離墻20CM的地方水平布置三根長6米的12的槽鋼,槽鋼間距0.8米,物品就放上面,物品長4.5米寬2.7米。
工業廠房, 樓板上有不同的設備,有的有混凝土設備基礎,有的直接和樓板螺栓連接.有混凝土基礎的,可以用等效均布荷載,但沒有基礎的,怎么計算呢?pkpm的樓板計算只能輸入均布荷載,strat可以采用點荷載輸入計算嗎?大家來討論一下吧
板跨4米,集中荷載10KN作用于板跨中,按荷載規范GB 50009-2001附錄B的方法確定樓面等效均布荷載如下:荷載有效分布寬度2米,簡支板最大彎距M=0.125*ql2=20KN.M,樓面等效均布荷載=8M/bl2=5kn/m2,再按1米寬連續板計算內力,以五跨連續板為例,跨中最大M=0.078ql2=0.078*5*16=6.24kn.m,支座最大M=-0.105*ql2=-0.105*5*16=-8.4kn.m;以上實際就是把2米寬簡支梁上的荷載等效成均布荷載;那么如果計算出荷載分部寬度2米后不進行等效,就承受集中荷載的2米寬的五跨連續板計算(這樣更符合實際受力情況),則跨中最大M=0.17PL=0.17*10*4=6.8KN.M,支座最大M=-0.158*PL=-0.158*10*4=-6.32KN.M;兩個計算結果是不一樣的,哪一個更準確呢?
設計圖紙如下圖9號附加筋在梁的每跨都表示出來了,我用白線圈出來的11號和4號附加筋設計就標了一跨我想問下11號和4號附加筋是每跨都有的,還是就是圖上標的一跨?哪本規范可以看現澆板附加筋的設置??
現澆樓板開裂的原因的初步總結 住房分配制度改革和住房商品化貨幣購房政策出臺以后,住戶作為消費者和實際的投資者,對住宅的質量和要求越來越高,并逐步轉向功能質量和外觀質量;反映方式有投訴、上告法庭、訴諸媒介、甚至更激烈的程度。一個典型的現象,即現澆砼板裂縫正在上升為住宅工程質量的主流,市場投訴的熱點, 成為一個社會(huì )不穩定因素之一。有些裂縫雖屬正常現象,但老百姓不認這個理,對裂縫要求苛刻。本文擬對鋼筋砼現澆板裂縫產生的原因,進行綜合的分析,供大家參考。一、 設計的原因及控制措施1. 現在有些設計圖紙,無論怎么計算,其受力鋼筋均能滿足要求,但對溫度應力與砼收縮應力的控制進行針對性的配筋考慮不夠。部分只考慮到樓板在承重豎向荷載作用下的彎曲變形,沒有考慮墻板變形迫使樓板在樓板平面內變形,還有當邊梁是帶窗臺的深梁時對樓板的影響,由于沒有考慮到以上一些原因,其端跨的板角雖加了負彎矩鋼筋或放射筋,但仍不能阻止45°向的裂縫。2. 設計對開孔的樓板及預埋管多的樓板在構造措施上考慮不到位。3. 梁、板、柱不同砼級配,使收縮變形不協調,也是造成該交接處開裂的原
大家好!新手設計一幢底框結構的房屋,請問:120mm的樓板恒載取值5.0大嗎?如果勾選程序自動計算板重,程序是否計算了地板磚、抹灰層的重量,謝謝大家了![ 本帖最后由 chunlaiyy 于 2011-4-25 23:29 編輯 ]
我想問問現澆混凝土樓板的一些問題,第一張圖上紫色線邊上有一條深灰色的像蚯蚓一樣的線是怎么形成的,因為該位置上面是一個沉30CM的花池上面目前有1-2CM的蓄水。看起來這個像水滲透下來干涸的痕跡,但是有人說這是裂縫,該建筑目前剛做完主體施工尚未開始砌墻。
板自重:2.5kN/m2
現澆樓板與梁頂兩側出現裂縫,個人認為是混凝土塌落度較大引起的。。請教各位專家指明其可能的原因及相應的處理方法。謝謝大家。。
【論文關鍵詞】:樓板;裂縫;措施 【論文摘要】:我國住房經濟適用住房和商品住宅發展迅猛,現有住宅樓面多為現澆結構,出現裂縫機率增大,全現澆鋼筋混凝土樓屋面板的裂縫,是目前較難克服的質量通病之一,特別是住宅工程樓板的裂縫發生后,引起的投訴、糾紛、以及索賠要求等。 一、設計必須盡可能考慮各種影響因素,根據不同的結構部位,采取合理配筋和構造措施 在設計時嚴格執行規范和強制性條文要求,做到既能滿足結構承載力要求,又能滿足板的撓度及裂縫等變形要求,減少結構出現裂縫的可能性。 設計中的重點加強部位:從住宅工程現澆樓板裂縫發生的部位分析,最常見和數量最多的是房屋四周陰、陽角處,即在樓板的分離式配筋的負彎矩筋以及角部放射筋未端或外側發生45度左右的樓地面斜角裂縫。其原因主要是砼的收縮特性和溫差雙重作用所引起的,并且愈靠近屋面處的樓層裂縫往往愈大。從設計角度看,設計人員側重于按強度考慮,未充分考慮溫差和混凝土收縮特性,而房屋的四周陽角由于受到縱、橫二個方向墻體或剛度相對較大的樓面梁約束,限制了樓面板砼的自由變形,因此在溫差和
現澆樓板荷載
現澆樓板荷載專題,為您提供現澆樓板荷載相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與現澆樓板荷載 相關的專業交流討論,更多現澆樓板荷載相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度