施工縫的處理常用的就是清理+鑿毛鑿毛也實際上是增加混凝土的粘結界面但是這個重新處理澆筑的粘結力有多大?是怎么算的?能保證構件抗剪嗎?像鋼結構就是有抗剪鍵或者栓釘,也可以有理論計算,混凝土這個咋算啊?
小施工縫不用說啦,鑿就可以,但對大面積的施工縫(如橋梁箱梁的施工縫),如果還用鑿毛的方法,工作量太大,請問關于施工縫的處理有沒有其他好辦法?
水工建筑物混凝土澆筑時,為了保證其整體性良好,每個結構構件最好一次澆筑完畢,中間不停歇。如果因構件混凝土量大,中間需要停歇,則停歇的時間應盡量縮短,應在前層混凝土凝結前將次層混凝土澆搗完畢。規范規定一般停歇時間不得超過2小時,否則,應當待混凝土抗壓強度不低12千克每平方厘米時,才能繼續澆搗。因為混凝土拌和物中的水和水泥經拌和后2小時開始初凝,但還不具備強度,如繼續澆搗會(huì )使已澆搗好的混凝土因受震動而破壞凝結作用,所以必須待混凝土能夠抵抗外來震動時,允許繼續澆搗,這時兩層混凝土之間就產生了施工縫。 水工建筑物的構件混凝土工作量都比較大,一次澆筑的機會(huì )不多,特別是基礎與上部結構一般都分兩次澆筑,即先澆筑基礎混凝土,然后在基礎上支模再澆筑上部結構混凝土。因模板工作量大,支模時間較長,有的長達2天。這樣兩次澆筑的混凝土之間就產生了施工縫,如不加處理,勢必影響基礎與上部結構的整體性和防滲性。因此,施工規范規定:對施工縫應認真處理。 過去對施工縫的處理,都采取人工鑿毛、刷毛、沖毛、高壓水槍沖刷等辦法。這些辦法都行之有效,但是沖毛的時間隨氣溫而異,春秋季節,在澆筑完畢后10~1
閥門井也好,水封井也好,一般都是預制的,少數現澆的,但是施工單位圖方便都是分2次澆筑,而且不設置止水帶。施工縫的位置沒有止水的措施。 規范里面也沒有相關的硬性規定,從哪里可以找到設置止水措施的依據呢?
施工中,防水混凝土應連續澆筑,少留施工縫。必須留設施工縫時,應埋設好止水條或止水帶,以提高混凝土抗滲能力,保證建筑物的使用功能。 目前,施工縫防水的構造作法主要有三種:(1)在施工縫處的迎水面外貼止水帶或刷防水涂料、抹防水砂漿;(2)在墻中固定遇水膨脹止水條;(3)在墻體中部埋設止水帶。其中第一種作法屬外作法,施工較容易,后兩種作法固定止水條和止水帶比較困難。本文主要介紹在實際工程中總結的固定止水條和鋼板止水帶的兩個小技巧。 一、遇水膨脹水條固定方法 通常在施工縫處固定膨脹止水條的難點主要有兩個,第一是在固定止水條時。下層混凝土強度已經非常高了,釘鋼釘非常困難;第二是在固定止水條時上部墻體鋼筋已經綁扎成型,用錘子固定不易操作。 解決方法非常簡單,就是在下層混凝土剛剛澆筑完成時,將鋼釘插入混凝土,待固定止水條時只要用力一按,就可以固定牢固了。具體操作時應注意以下幾點。 (1)鋼釘間距在800-1000mm之I司,不宜過大。埋設時釘尖應該向上。 (2)鋼釘應埋人新澆混凝
抗震等級為一級或特一級框架-剪力墻結構或剪力墻結構中施工縫超限大家通常如何處理??
收錄于話題
混凝土施工縫的留設及問題處理張小麗( 山西省冶金設計院, 山西太原, 030001)
各位同僚,請大家提出寶貴的意見,謝謝各位.:handshake 有這樣兩條尾水隧洞:完成砼澆筑后直徑為8.2m,它們之間約有15m左右的距離,第一條尾水隧洞充滿水后幾個月,驗收2#尾水隧洞時(隧洞內基處處理全部完曾),發現有幾處施工縫仍然射水(之前進行過水泥灌漿,但效果不很明顯),為了從根本上解決此射水區,請問大家有什么高招啊?請給予幾點意見,謝謝.:)
現在的工程是一個規模較大的住宅小區,下面是一個整體的地庫,由于開發計劃,需要分段施工,地庫的話也只能分段了。但是施工縫處如何處理呢,如果要用擋土墻,可以用什么樣的啊?
灌注樁施工,樁頭部分有缺陷,砸掉了,重新等截面接樁。這樣就有一水平施工縫界面。這個位置要不要做防水處理呢?好像一般沒有過。但是不做的話,水在施工縫的滲透會(huì )不會(huì )影響樁的鋼筋呢?如果說做,好像也就是在施工縫一圈做止水條。但是這樣止水條本身也不好固定,也容易被破壞掉。感覺沒什么作用。大家有什么看法?
1、什么叫施工縫? 施工縫:因施工組織需要而在各施工單元分區間留設的縫。施工縫并不是一種真實存在的“縫”,它只是因后澆注混凝土超過初凝時間,而與先澆注的混凝土之間存在一個結合面,該結合面就稱之為施工縫。2、施工縫留設方法? 施工縫的位置應設置在結構受剪力較小和便于施工的部位,且應符合下列規定:柱應留水平縫, 梁、板、墻應留垂直縫。 ( 1) 施工縫應留置在基礎的頂面、梁或吊車梁牛腿的下面、吊車梁的上面、無梁樓板柱帽的下面。 ( 2) 和樓板連成整體的大斷面梁,施工縫應留置在板底面以下20mm~30mm處。當板下有梁托時,留置在梁托下部。 ( 3) 對于長寬比大于二比一的單向板,施工縫應留置在平行于板的短邊的任何位置,同時施工縫應垂直留置,不能做成斜槎。 ( 4) 有主次梁的樓板,宜順著次梁方向澆筑,施工縫應留置在次梁跨度中間1/3 的范圍內。 ( 5) 墻上的施工縫應留置在門洞口過梁跨中1/3 范圍內,也可留在縱橫墻的交接
各位高人,最近在做一個加固學校飯堂項目,柱子配筋不夠需要加固,但是在施工縫處凈寬只有80mm,那么在包鋼加固的時候如何處理?用加大截面面積方法(三面圍套)計算過,但是效果不好,因為面積加大后柱配筋還是很大,如加大面積后計算得配筋16cm2,而原截面配筋只有4cm2,這樣如果配2根28柱子配筋偏心嚴重。我想請問大家有什么好方法處理施工縫處柱子加固的問題。謝謝!
大型設備基礎施工縫的留設和處理技術
在超厚的大體積混凝土施工中,往往采用“分層分段”的施工方法,這就不可避免地產生了水平施工縫,對于較大面積的水平施工縫,目前用的較多的大致有以下兩種方法:1、 傳統方法 傳統的處理方法為人工鑿毛、風鎬打毛、風砂槍和高壓水沖毛。但這些方法普遍存在著勞動條件差、強度大、功效低、進度慢和混凝土損失大的缺點。且機械打毛容易造成深層混凝土的松動和裂縫,降低混凝土的整體性,與毛面處理的初衷相悖,且此類大體積混凝土往往在水平縫處設計有較多的豎向插筋,更加大了施工的難度。 2、 “緩凝劑”法 針對傳統方法的種種缺點,也可采用檸檬酸、糖蜜、木鈣及其它緩凝減水劑等水溶性物質,來處理混凝土水平施工縫。其大致方法是將上述物質配置成一定濃度的溶液,將此溶液涂刷在新澆筑的混凝土表面上使之形成緩凝層。經10~20小時后,待緩凝層以內或以下的混牧硬唤一定的強度Ｃ水沖刷形成毛面。但這種方法根據實際使用經驗,也存在以下缺點: 1)此類溶液對混凝土表面吸附性差,實際應用中極難做到涂均勻;導致倉面呈“花臉狀”,還需二次處理; 2)由于不能做到均勻涂刷,使得局部摻
目前在建的一個大水池,由于水池較高,所以在+0.500左右留有一條施工縫,在澆筑過程中已經設置了橡膠止水帶。但在水池建成試水試驗時候出現了在施工縫滲水甚至漏水的現象。由于是污水池,不允許污水外滲。不知道有沒有什么切實可行的止漏的措施? 另外由于設計院在圖紙中設置了加強帶,而不是后澆帶,設計院要求不允許橫向分次澆筑,所以在施工完成后在加強帶處就出現了溫度裂縫,且有小部分滲水現象。這個又該怎樣解決。 望各位大大賜教了!
一般骨料要露出多少才算達到標準?是取最大粗骨料粒徑的幾分之幾?還是有特定的深度數值要求?哪本規范有明確規定沒有?謝謝
對于隧道拱墻和仰拱環的施工縫,可以采用外貼式橡膠止水帶或中埋式止水帶(施工縫采用中埋式橡膠止水帶,變形縫采用中埋式鋼邊止水帶)。
施工縫處理
施工縫處理專題,為您提供施工縫處理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與施工縫處理 相關的專業交流討論,更多施工縫處理相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題