隔油池的設計,有規范嗎?另外,國家法律有對隔油池出水水質的約束嗎?
我司準備接一個廚房廢水來做,每天水量約200方,我準備采用先隔渣隔油再用A/A/O工藝,不知這樣合不合理?多謝指教!
住宅的廚房需要設置隔油池嗎?
正在施工的酒店需要做3個隔油池,根據設計(最大設計排水秒流量)計算1個3立方米(用餐250人),17洗滌盆,10立方米1個34個洗滌盆,20立方米1個(1750人)58個洗滌盆,但標準04S519最大才4.5立方米,請教如何確定。
現有廚房改造,排水流量約8m3/h,室外原有一隔油池,現業主想新增一沉淀池接入隔油池,想請問有單獨做小型的沉淀池的嗎?圖集上好像沒有吧。如果是做一個小型的沉淀池,那應該從哪找資料,我找了很久都找不到??!有好心人幫幫忙嗎?:loveliness:
圖紙簡介: 本圖中有兩個隔油沒分別為東華天驕大酒店施工圖,包含隔油池平面圖,隔油池剖面圖,隔油池設計說明。 投稿網友: azyvip 上傳時間: 2014-07-17
酒店廚房隔油池的計算方法
隔油池設計是在化糞池前吧?下圖是我以前設計的,是放在了化糞池后
有一個美食街的項目,要設隔油池,現按照GB50015 4.4.6算出來排水設計秒流量為20L/s,如果按照圖集04S519選用隔油池的話,最大的一種隔油池最大設計秒流量為4.80L/S,那么要選好多個隔油池,感覺很奇怪然后想了想,對這個設計秒流量上面有點疑問參考隔油器的計算的話,它的處理水量是按餐廳面積或人數來算的另外,網上看到說要算實際水量,
本人正在做一座屠宰廠污水處理的畢業設計,水量為1000m3/d,進水動植物油脂含量為2000mg/L,采用平流式隔油池作為第一道隔油設施,由于油量多,所以隔油池長度很長,老師建議將隔油池做成回轉式的(有點像氧化溝的形式),但是刮油刮泥機無法選用,集泥坑也不知道要如何布置,請各位達人們教教小弟該如何設計~~~
隔油池的容積我已經粗估了一下,選產品時有一個數據是處理量, 如xx T/H, xx T/D之類的, 這里的T/H和T/D是否是噸/小時和噸/天?這個處理量是如何算出的?很急, 謝謝!
妮妮想問大家,這是我課程設計題目, 設計參數:含油廢水Q=1000m3/d,C1=1500mg/L,污水密度=990.5kg/m3,油密度=846.7kg/m3,粘度=0.000693,出水二級標準。 沒有頭緒,請教大家
平流隔油池設計中常用的數據
今天突然發現措施上關于化糞池的一般規定中(P91)的第一條就是“含有油脂的廢水(包括經過隔油池的廢水)不得流入化糞池,以防影響化糞池的腐化效果。”那么隔油池處理后廢水應該流入什么地方呢,雨水管道?
我現在要做分別為150人、250人、350人就餐的餐廳隔油池三個,請各位高手幫忙獻計。麻煩將做法及圖紙告知我。我的郵箱:wsx735048891wsx@yahoo.cn或347786327@qq.com.謝謝!
預制混凝土制品具有優良的物理性能,比鋼、鑄鐵和塑料的比強度都高,熱傳導系數只有鋼的0.5,是一種很好的熱和電的絕緣體驗。玻璃鋼制品設計靈活性大,壁結構性能優異,產品工作溫度在-50200之間,耐壓一般在6.4MPa以下具有耐壓 、耐腐蝕、抗老化、使用壽命長等優點。預制混凝土隔油池且具有重量輕、強度高、防滲、隔熱、絕緣、無毒和表面光滑等特點。機械纏繞容器可以通過改變樹脂系統或采用不同的增強材料來調整產品的物理化學性能以適應不同介質和工作條件需要,通過結構層厚度、纏繞角和壁厚設計制不同壓力,是纖維纏繞復合材料的顯著特點。 預制混凝土隔油池分離精度高,能夠滿足未來嚴格的污水排放標準,運行費用低。安裝簡單,無需專業人員,可由用戶自行安裝,無需調試,設備在制造廠已經調校固定完畢。無需動力,系統本體無需外部動力或電力即可實現極其穩定的運行。維護方便,便于清洗,系統預留法蘭接口,可通
我需要設計一個秒流量為8.9L/S的隔油池,但是國標04S519小型排水構筑物所列的隔油池流量最大的為4型,其最大設計秒流量4.8L/S,請問應該如何處理了呢?
圖紙簡介: 本圖紙為土建類型施工圖紙,包含隔油池尺寸圖紙,預埋件管件說明圖,俯視圖,大樣說明圖。 投稿網友: fanxiaowei2010 上傳時間: 2014-05-28 <
請問有誰知道,酒店廚房隔油池的計算方法嗎?
設計隔油池時,對Qmax如何計算不是很了解。人數1000,0.05m3/人?次,可時間如何定,可以是5個小時,但這樣超出了規范的最大設計秒流量應在0.01L/s~4.80L/s;可以使10個小時。勉強在范圍內。對于這種可有可無的做大了領導不同意,做小了又怕起不到作用,是在不知如何布置。請賜教。還有,設計化糞池,由于周邊沒有市政管網,我們采用定期清掏的方法,如何設計?