狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 哪些城市已經回用中水了呢?

    目前我這的中水只回用于道路綠化。中水供大于需,想到已經回用中水的城市學習一下。哪些城市已經將中水回用于沖廁、洗車等方面了呢?

  • 中水回用是什么,及其技術。

    中水回用是什么,及其技術。

    什么是中水,中水這一詞是相對于上水〔給水〕、下水〔排水〕而言的。中水回用技術是指將小區居民生活廢〔污〕水(沐浴、盥洗、洗衣、廚房、廁所)集中處理后,達到一定的標準回用于小區的綠化澆灌、車輛沖洗、道路沖洗、家庭坐便器沖洗等,從而達到節約用水的目的。 廢水回用,通常與中水回用混為一談,但是有所不同,廢水回用指工業廢水經過UF+RO工藝回用到生產線,循環使用的,回收率相對低于75%,非用于綠化澆灌、車輛沖洗、道路沖洗、家庭坐便器沖洗等。 回用水:以上二種都可以稱作回用水,但一般廠家為提高回收率都有會(huì )結合起來做。 中水回用,就是

  • 關于中水回用裝置的設計

    我現在在設計一套關于工業廢水中水回用的裝置,水依次從調節池,曝氣生物濾池,氣浮池,一級濾器,二級濾器,三級濾器流過,然后回用,來水的指標是:油:4.06 COD:84 PH:7.27 氨氮:2.380 濁度:29.10 回用水水質為:油:0.84 COD:3.63 氨氮:0.870 濁度:1.847回用處理去除率為:油:76.3COD:95.7 氨氮:66.6 濁度:92.9.回用水的合格率為:99.78%.哪位幫幫小弟,調節池,曝氣生物濾池,氣浮池,一級濾器,二級濾器,三級濾器,這些都怎么計算啊,我都找了一個多月都沒有結果!!!小弟在這里跪拜,求求各位高人,大俠幫幫忙,算算,小弟的郵箱是 maxin_com@163.com 謝謝了!!!!!小弟感激涕零!~!~!~!~!~!~!~

  • 招標---中水回用項目

    我單位有一個中水回用項目,日處理水100噸左右。原水水質COD 100左右,主要是懸浮物相對較高,需要處理到城市景觀用水標準以及沖廁所之用。地點:廣州;單位:外資。我目前找不到合適的單位,故在網站上尋求幫助,請有意向的聯系我。謝謝要求:有外資單位的工程經驗; 公司所在地在廣東省或有業績單位在廣州及周邊地點; 不建議用膜處理;我郵件地址:luliangfu@163.com

  • 《中水回用技術及工程實例》

    本書針對我國水資源缺乏、水污染嚴重的形勢,分析和探討了中水回用處理技術及其發展中的諸多問題,全面闡述了中水再生與利用的理論和技術方法,包括中水的水源與特性,中水回用的水質標準,污水化學與物化處理、好氧生物處理、厭氧處理、生物脫氮除磷、膜生物反應器和中水深度處理等,并列舉國內外大量的工程實例。本書具有較強的綜合性、系統性和實用性。 如果有需要可以到這里下載資料:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=431294&topID=114897

  • 請各位給個建議(中水回用)

    我們廠的出水目前COD70左右,色度小于50,氨氮10,磷在15左右,磷不達標,要上個中水回用系統,應該再加什么系統最好。請各位能個建議。

  • 中水回用-氧化還原技術

    中水回用中源水中溶解的有機或無機污染物,在投加氧化劑或還原劑后,由于污染物與藥劑的氧化還原反應,把廢水有毒有害的污染物轉化為無毒或微毒物質的方法,稱為氧化還原法。氧化還原的目的是將污染物氧化還原成無害的終端產物或較易被物降解的中間產物,通過氧化還原,可使水中的有機物和無機物氧化還原分解,降低了水中的BOD、COD。在化學反應中,氧化和還原是并存的,元素(原子和離子)失去或得到電子,引起化合價升高或降低,失去電子叫氧化,得到電子叫還原,失去電子的物質稱為還原劑,得到電子的物質稱為氧化劑。氧化還原的電子得失理論,用于闡明無機物的反應原理是適宜的,但無法用來闡明有機物的氧化還原過程,因為有機物在氧化還原反應中沒有明顯的電子得失。對于有機物的氧化或還原的過程,可以按照加氧或加氫反應來判斷,把加氧或去氫的反應稱為氧化反應,把加氫或去氧的

  • 如何防止中水回用泄漏及處理?

    在中水回用使用過程中,用戶發現中水回用的泄漏是影響供水的一個嚴重問題。很多人不把它作為一個小問題來特別關注,但小問題發展緩慢,成為一個大問題,我們也應該注意它。當泄漏發生時,必須及時判斷原因和解決問題,確保問題得到解決。那么,我們如何如何防止中水回用泄漏及處理?

  • 關于中水回用構筑物的設計!!!

    我現在在設計一套關于工業廢水中水回用的裝置,水依次從調節池,曝氣生物濾池,氣浮池,一級濾器,二級濾器,三級濾器流過,然后回用,來水的指標是:油:4.06 COD:84 PH:7.27 氨氮:2.380 濁度:29.10 回用水水質為:油:0.84 COD:3.63 氨氮:0.870 濁度:1.847回用處理去除率為:油:76.3COD:95.7 氨氮:66.6 濁度:92.9.回用水的合格率為:99.78%.哪位幫幫小弟,調節池,曝氣生物濾池,氣浮池,一級濾器,二級濾器,三級濾器,這些都怎么計算,怎么設計啊,我都找了一個多月都沒有結果!!!小弟在這里跪拜,求求各位高人,大俠幫幫忙,算算,小弟的郵箱是 maxin_com@163.com 謝謝了!!!!!小弟感激涕零!~!~!~!~!~!~!~

  • 中水回用資料--(中國期刊網)

    中水回用資料--(中國期刊網)的資料!

  • 中水回用試驗裝置的設計

    最近要做實驗,用陶粒作生物載體處理洗浴廢水,如果要自己設計一個實驗柱子需要設計多高的柱子,填料的高度為多少合適,當然處理后的水一定要達到中水回用的標準。據初步測量洗浴廢水的COD的值在100-115之間變動。 請各位高手賜教,小蝦不慎感激

  • 關于中水回用的一些資料,和大家分享

    中水的定義中水,即城市污水經三級處理后的再生水。常用于灌溉、洗滌、環衛、造景等非飲用功能。中水回用裝置

  • 我們是做中水回用工程的公司

    大家好,我們是做中水回用工程的公司,如果大家對這方面有需求的話,請與我們聯系。我們的網址:www.aquatechgz.com 我們將提供以下幾個方面的服務:

  • ENMAX-ZSR(中水回用技術)--阿奎特

    干凈的淡水在中國和世界其他一些地區已經變成了一種稀缺的資源,工業化的突飛猛進更加劇了淡水供應的緊張,同時意也嚴重制約了未來工業的持續發展。中水的回用可以解決很大一部分工業用水,這樣節約更多的淡水可以用來飲用或其他用途。ENMAX-ZSR是現在市場上優秀的中水回用技術。如對此技術有興趣,可下載附件。

  • 幫忙設計套中水回用方案

    諸位同行好,本人昨天接到一單工程,電子廠線路板廢水,主要情況:廠內已建有污水處理站,處理水量3500噸/天,達到廣東省地方標準第一時段一標準,主要指標COD,SS,Cu,Pb,Ni,Cr,CN-,現環保局要求其必須回用60%,廠方叫我們做3000噸/天的處理量,產水率要求70%,要求產水指標電導率按兩種方案:一是純水標準10us/cm,二是自來水標準200us/cm.另外我覺得是不是污水站排放的3500噸/天的廢水全部拿來做回用水,產水率要求降為60%,這樣設計好點呢?本人是新手,不怎么懂,還請大家幫幫忙設計下方案,先謝謝了,如果是東莞這邊的,方案比較好的,我們可能成為合作伙伴哦!我們是外包出去的聯系電話:13580896562,QQ:51129817,萬生

  • 中水回用填料BOD5負荷問題

    請問各位大蝦,優質雜排水用生物接觸氧化法處理中,原水水質BOD一般按多少設計啊?還有填料的容積負荷按多少設計?向大蝦們請教了!本人是個新手啊,最好給我發個關于生物接觸氧化法詳細的設計方案,感謝萬分~~~~~~~~

  • 急!!!學校公寓中水回用!!!!

    我的畢業設計是學校公寓的中水回用,請給點建議嘛~謝謝!!!由于條件有限,不能對原水水質進行分析,應該怎樣確定中水水源水質呢 ?

  • 關于電路板中水回用的問題

    本人做了一套電路板的中水回用,流程如下:電路板清洗廢水--集水池--pH調節--PAC--PAM--深沉池--pH回調--砂濾--碳濾--超濾--RO--回用。可是由于操作人員的問題,經常在pH調節中出問題,造成在低pH的情況下造成加了PAC\PAM不能沉淀,結果超濾和RO有大量膠體堵膜,可以用堿清洗出來。清洗出來的顏色是棕黃色的,應該是鋁鹽。請問各位高手有沒有比PAC、PAM更好,而且在pH不正常時對RO影響很少的方法?

點擊加載更多

蘇州中水回用

蘇州中水回用專題,為您提供蘇州中水回用相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與蘇州中水回用 相關的專業交流討論,更多蘇州中水回用相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

中水回用率

工業中水回用標準

国产中文字幕在线观看中文字幕| 亚洲天堂色图| 日韩Av最新| 日韩Av久| 秋霞轮理久久| 天天夜骑熟女| 在线日韩一区| 日韩成人av在线| 精品久久久久久中文字幕大豆网 | 99久热在线精品996热是什么| 欧洲亚洲精品| 性色Av人人爽| 天堂av无码av在线a√| 漳平市| 欧美香蕉日屁视频| 久一成人在线视频观看| 久久国产欧美日韩| 国产偷V国产偷V亚洲高清| 和静县| 欧洲无线乱码2021免费| 国产伦乱| 母乳在线麻豆| 亚洲图片| 女同在线播放| 亚洲人在欧美精品| 久久久久久久激情| 四虎欧美| 亚洲欧美国产国产综合一区| 色五月婷婷中文字幕网| 精品久久夜夜| 99超碰伊人| 久久无码av观看| 日韩精品久久| 美女一级性爱| 亚洲性情二| 日韩精品人妻一区二区| 69天堂网| 能直接看的国产av传媒网站| 在线网页你懂的黄| 碰超老熟女699xx| saoyaav|