對于已經澆好的樓板,可以開設小型樓梯使用的洞口嗎?洞口尺寸大約為1.5*2.0米。如果可以做法應該是什么樣的?哪里需要加梁,哪里需要加附加鋼筋,對于截斷的原樓板鋼筋怎么處理?
看了怎么設計板經濟那篇帖子,有人提到在較大樓板設置暗梁的做法。我現在提幾個疑問:1、多厚的板設置暗梁?本人做過150~400厚的樓板或底板,板越厚暗梁設置比較好,對樓板負筋的位置也有較大幫助。但是150mm的板的暗梁就不怎么像暗梁了,減去保護層,2層鋼筋中心間距才100左右,房在樓板上,箍筋如果做的不到位,截面較難控制。所以本人建議厚150以上才使用。如果大家有更好的經驗和道理,請說明,我這里還缺乏經驗。2、如果設置暗梁,暗梁的作用怎么體現?強度我想就是把暗梁筋分攤整個截面的鋼筋,滿足計算要求即可。那么裂縫控制,撓度控制時候暗梁起什么作用呢?
我最近在做一個別墅業主要一個壁爐這就牽扯了樓板開洞的問題可是廣廈的布板功能里沒有板開洞這項功能我的想法是在那用次梁圍出一個煙道在周囑布現澆或預制班還請有經驗的同仁幫忙謝謝
關于樓板設計幾篇好資料與大家共享
圖紙簡介: 唐山某地區樓板開洞加固設計施工圖紙,有設計說明、基礎平面布置圖、樓板加固平面圖、節點圖等。 投稿網友: liuliubestplayer 上傳時間: 2014-06-16
我最近在做一個大商場的結構,8.4x8.4m柱距,我準備用無梁樓蓋,有人建議我用現澆空心樓板,但我對此沒有經驗和資料,請用過的各位給與支持。
一個4.5mx6.2m的樓板,在其上靠墻邊的位置開一個0.9mx3.3m的洞(該洞口是室內樓梯),可不可以不設梁?只是在板上加鋼筋(暗梁),同時加大板的厚度?還有就是如果可以的話,板厚取多少比較合適?麻煩各位給答復一下,謝謝了!
情況是這樣的:設計在屋面板開一個700X1400的矩形檢修孔,根據平法圖集04G101-4,板洞尺寸小于1000X1000才可按構造加補強鋼筋個人想法是平行于洞口長邊按計算配筋做暗梁問題是這個做法對否?如果可行··暗梁要如何計算?:L 本人力學基礎并不扎實,這種沒碰到過得問題真不知道從何下手去算··請各位賜教,謝謝··
本人在做的一個項目是三層的鋼筋砼工業廠房,樓面要有給排水、電氣、暖通等專業的開洞,問下一般這些開洞是現場開好還是事先圖紙上預留?現場開的話,洞口大可能要剪斷鋼筋,而且開洞質量可以不好,另外預留的話是否要翻邊處理?譬如內排水管的洞口,衛生間給排水管,電氣電纜洞口等預留的話是否都要翻邊?
一般樓梯間的荷載簡單輸入的方法是取樓梯間板厚為0然后取恒載8.0,活載2.5向兩邊導荷。也有采用的是樓梯間開洞,然后加集中力和均布荷載的做法。通常為了簡便我都是采用前者,但不太清楚地梁層是取板厚為0還是開洞……
CECS273-2010組合樓板設計與施工規范
本帖最后由 swear357 于 2014-10-29 10:49 編輯 出屋面洞口(800x800),還有600mm的翻邊,怎樣計算? 洞口邊加附加鋼筋怎么計算鋼筋直徑夠不夠? 《11G101-1》只有洞邊無集中荷載的情況,有翻邊的話應該算有荷載吧,也可以套用嗎? 求大神~
論文簡介:適合做混凝土大學課程設計的參考,主要包括配筋,截面形狀等 投稿網友:mapeiyuan 上傳時間: 2013-07-30
在對樓板設計的時候,計算出來的X,Y方向的彎矩值都不到2KN*M,按照素混凝土受彎構件的承載力計算公式,對于彎矩作用的矩形截面有M≤1/6γmftbh2,按照C20混凝土計算,這個彎矩值大概有2.38KN*M,比樓板的x,y方向跨中彎矩要大,難道說不要配筋?這肯定不對,那么問題出在哪里 (1)、房間編號: 11 條件(左端/下端/右端/上端):鉸支/鉸支/鉸支/鉸支/ 計算跨度 Lx = 2100 mm ;計算跨度 Ly = 2100 mm板厚 H = 100 mm; 砼強度等級:C20;鋼筋強度等級:直徑大于12選用HRB335。算方法:彈性算法。泊松比:μ=1/5.考慮活荷載不利組合。計算: Mx =(0.03680+0.03680/5)*(1.20* 3.2+1.40* 1.0)* 2.12 = 1.03kN?M 考慮活載不利布置跨中X向應增加的彎矩: Mxa =(0.03680+0.03680/5)*(1.4* 1.0)* 2.12 = 0.27kN?M Mx= 1.03 + 0.2
在樓板開洞以后,要根據現場的實際情況選擇正確的加固方案 在現實的生產與生活中,經常會(huì )涉及到結構的加固改造,這樣就避免不了會(huì )在樓板上進行開洞。樓板開洞后局部切斷了原有傳力路徑和配筋,一方面促使洞口周邊板的內力增大,會(huì )造成應力集中,另一方面板筋減少,承載力降低,需要根據實際情況進行有效的加固。 當垂直于板受力方向的洞口寬度b≤300mm或孔洞直徑D≤300mm,且切斷鋼筋數量≤5%時,可不做處理。當b≤1000mm或D≤1000mm,切斷鋼筋數量≤20%,且開洞后對板的受力影響小,僅按構造加固時,可采用補償配筋法,將板中切斷的鋼筋(Asfy),補設于洞口邊。為便于施工,一般采用粘鋼或碳纖維布作為后補償筋,其總量應≥1.2(Asfy)。當超出以上情況時,則需要通過設計計算采用合適的型鋼邊梁或現澆混凝
自建房5層,如上圖,提問開洞位置是在3層處,底下有兩層結構一模一樣的,第四層,結構也是一模一樣,請問如圖藍色虛線處,開一個2平方的洞口,作為樓梯間,是否影響結果安全,樓梯準備做L型樓梯
高層建筑樓板側邊開洞后單邊梁_跨層柱的設計
樓板開洞設計
樓板開洞設計專題,為您提供樓板開洞設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與樓板開洞設計 相關的專業交流討論,更多樓板開洞設計相關內容請訪問