狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 一個關于樓板厚度的問題

    一般厚度是多少?保護層厚度呢?我看PKPM默認100和15可是我記得好象保護層應該是20左右啊還有哪本規范可以查到?謝謝了

  • 關于樓板厚度估算的問題

    關于樓板厚度估算的問題

    pkpm中的生成樓板,生成的樓板是由主梁和墻圍成的房間。如下圖。那么估算樓板的跨度是否按主梁和墻圍成的空間,還是按主梁、次梁、墻圍成的空間?

  • 怎樣確定樓板厚度及配筋?

    怎樣確定樓板厚度及配筋?

    5.25*5.4的客——圖中黑色部分。怎樣確定樓板厚度及配筋

  • 板式樓梯中板厚度計算的相關討論

    請問板式樓梯中確定梯段板厚度時所用公式(1/25~1/30)ln,其中ln是板的斜長,還是水平投影長度?因參考的兩本參考書說法不一,請高手指點:handshake :handshake

  • 水工鋼閘門的初選面板厚度計算問題

    請問水工閘門里面初選面板厚度里規范給的公式里面區格中心的水壓力強度,怎么計算啊,一直對不上,要不要考慮下游水位呢?麻煩有懂的大佬救救孩子

  • 樓板開洞與樓板厚度為0的區別

    對于板厚不同及板厚為0和板厚開洞的問題,現在有些同行搞的不是很清楚,我的一個總工也沒搞明白,為了弄清楚這個問題我專門建了一個模型,驗證PKPM中對于板厚設置對其結構剛度的影響。平面圖如下,共建了4層:分別將板厚設置為200厚、100厚,0厚和全房間開洞,其結果如下板厚200 振型號 周 期 轉 角 平動系數 (X+Y) 扭轉系數 1 0.2830 92.53 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.2830 2.53 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 0.2683 90.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 Floor No. 1 Tower No. 1 RJX = 3.5511E+05(kN/m) RJY = 3.5511E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)板厚100 振型號 周 期 轉 角 平動系數 (X+Y) 扭

  • 樓板厚度與裂縫有關系嗎?

    最近做一個大面積商業,大概是100米X100米,不設伸縮縫,井字梁布置,板跨3米,請問一個問題,樓板取多少為宜?是不是樓板取得越薄,裂縫就越容易產生?

  • 底框結構中轉換層樓板厚度的計算

    由于底框結構中上下兩部分側移剛度不同,故轉換層樓板的設計非常重要,因該層的水平地震剪力是通過樓板在框架剪力墻中分配傳遞的,這就要求此轉換層樓板有足夠的抵抗此處水平地震剪力的能力,但大家在設計該轉換層樓板時,經常預估樓板厚度,無科學依據,下面是根據GB50011-2001及GB50010-2002推算一個計算轉換層樓板厚度的計算公式,供大家設計時參考.對于一層底框:t0=9.4n1 amax (G1/G+n-1)Lq/fc 公式中: t0----轉換層樓板的最小有效厚度,n1-----底層的縱橫向地震剪力增大系數,在1.2--1.5范圍內選用,amax----水平地震影響系數最大值,見規范GB50011-2002表5.1.4-1,G1----一層底框中底層重力荷載代表值,G----標準層重力荷載代表值, n-----房屋的層數,L-----房屋的總長度,q-----標準層單位面積重力荷載代表值,fc----混凝土軸心抗壓強度設計值.注:本公式是按底部剪力法計算水平地震作用的,并根

  • 分享:水工鋼閘門面板厚度計算程序

    分享:水工鋼閘門面板厚度計算程序

    //輸入中以“//”開頭的行為注釋，計算時自動被忽略////水工鋼閘門面板厚度計算程序--輸入數據格式//guanhuaming-2005.03.10//Email: guanhuaming@163.com////每行輸入的數據格式:ID a b q GridType MaxStress StressFactor QFactor//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~// ID: 區格號// a: 區格短邊長度(mm)// b: 區格長邊長度(mm)// q: 區格中心水壓力強度(MPa)//GridType: 區格類型(0,1,2,3),含義如下://---------------------------------------------------------------// 0: 四邊固定矩形彈性薄板受均載// 1: 三邊

  • [下載]水工鋼閘門面板厚度計算程序

    運行環境: windows + .net framework軟件下載: upload/forum/2004228140520.rar 界面:upload/forum/2004228140624.jpg

  • 弧形鋼閘門計算中的問題關于面板厚度計算

    請問:在面板厚度計算中的P-面板計算區格中心的水壓強度。中的H怎么取值。我參考取水輸水建筑物叢書中的《閘門與啟閉設備》一書中的P157面表3-5中的q(N/mm2).這個值是怎么取的。其中的H是怎么算的。弧形鋼閘門計算中的問題關于面板厚度計算

  • 管道保溫厚度計算小軟件

    管道保溫厚度計算小軟件,絕對好用

  • 外行請教:如何看出樓板厚度?

    外行請教:如何看出樓板厚度?

    我是做給排水的,因為涉及到標注管道標高,所以要從結構圖紙中查出梁高和板厚,我從圖紙中只看出了梁的寬高,有些樓板厚度直接寫在結構圖中倒好說,但是沒寫的卻不知道如何從圖紙中查出,還請結構專業的朋友指點,謝謝了!

  • 工藝配管的保溫厚度計算

    工藝配管的保溫厚度計算

  • 【討論】樓板厚度不夠,請問如何加固呢?

    這段時間,在瀏覽網頁的時候,經常遇到國內的一些業主上網反饋說,自己的商品房樓板厚度不夠 網絡(luò )上也凸顯了許多“樓薄薄”和“7厘米”“5.3厘米”的案例 我們作為施工人員,在日常做好監督管理的過程中, 如果遇到了這類的樓板厚度不夠,我們該如何處理呢? 首先先謝謝大家都參加這個討論,謝謝您的支持

  • 咨詢下,對于起拱的樓板,大家怎么保證樓板厚度呢?

    目前,一般工程在結構設計總說明中都會(huì )對樓板要求起拱,起拱高度為跨度的1‰~3‰,如果某樓板跨度為6m,那么起拱的高度為6mm~18mm。那么這樣,問題就來了,對于樓板的中間部位,樓板的界面尺寸如何保證,一般工人施工時,都是拉線找平,樓板中間部位的截面尺寸就會(huì )減少6~18mm。大家發表一下看法吧!

  • 5.25*5.4怎樣確定樓板厚度及配筋?

    5.25*5.4怎樣確定樓板厚度及配筋?

    圖中黑色部分為客廳,5.25*5.4怎樣確定樓板厚度及配筋?

  • 水庫除險加固工程改造墊層厚度及混凝土板厚度計算

    水庫除險加固工程改造墊層厚度及混凝土板厚度計算

  • 現澆樓板厚度和負彎矩筋的控制

    現澆樓板厚度和負彎矩筋的控制

    在住宅的現澆鋼筋混凝土樓板施工過程中,為控制好樓板厚度和負彎矩筋的位置,我們采取了以下措施,取得了較好的效果。 針對施工圖紙統計出一個單元各個房間的尺寸,然后根據尺寸進行鐵凳(見下圖)的焊接。首先用20mm×40mm的方管或者DN15的圓管進行焊接,在各個支撐腿上焊上長60mm、直徑10mm的圓鋼,使之成十字型,高度為混凝土樓板上平,用來控制樓板混凝土的厚度。然后制作專用掛鉤,采用直徑10mm的圓鋼制作,上部掛在鐵凳上,下部勾住負彎矩筋,掛鉤下部角度為70度,用來控制負彎矩筋的位置。 在施工過程中,將鐵凳分別吊裝到相應的房間,用專用掛鉤按500mm的間距將負彎矩鋼筋吊起,在鐵凳上鋪上木板,以便于工人站在板上進行操作,混凝土的厚度以支撐腿上的鋼筋標記為準。在樓板混凝土澆筑完畢后,用平直的鋁尺或木桿刮平,在混凝土初凝前將掛鉤拔出,將鐵凳吊起,沖洗干凈后以備下次使用。 采用此措施的優點在于:(1)盡管焊接鐵凳耗用了一些鋼材,但節省了傳統使用的馬凳,并可以重復利用;(2)有效控制了樓板混凝土的厚度,防止了負彎矩鋼筋的下移及位移;(3)如果采用竹膠板支模,而又采用傳

  • 保溫經濟厚度計算軟件.rar

    保溫經濟厚度計算軟件.rar

點擊加載更多

樓板厚度計算

樓板厚度計算專題,為您提供樓板厚度計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與樓板厚度計算 相關的專業交流討論,更多樓板厚度計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

防水工程閉水試驗

防水試驗

国产精品久久久国产精品| 亚洲一区二区三区精品中文字幕| 欧美综合啪啪| 欧美精品一色哟哟| 欧美特黄片| 久久精品蜜桃一区二区AV| 黄色片子女同| 亚洲色区欧美色区| 你懂的视频 在线| 亚洲一级无码毛片免费| 综合av| 建阳市| 综合第一页| 亚洲欧美一区二区三区在| 国产69精品久久久久毛片| 一级黄片日韩| 亚洲av乱码一区二区三区香蕉| 无码人妻久久一区二区三区| 老色批影视.com| 天天射网| 亚洲AV无码精品无码| 日本午夜人妻中文字幕| 日韩精品三级| 97在线| 日本视频www| 亚洲色图一区二区| 亚欧美日韩| 日韩人妻高清无码| 欧美va亚洲va日韩va| 亚洲精品高清无码在线观看| 欧美日韩亚洲一二三| 色呦呦 国产电影 一区二区| 精品国产一区二区三区久久久蜜臀| 久久久无码人妻精品一区唯美写真| 国产欧美精品久久久| 亚洲欧美另类日韩| 亚洲日韩一级| 色欲av少妇av| 超碰火爆| 亚洲 日本 欧美 中文幕| 青青草原视频亚洲天堂网|