狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 樓板加固計算規范問題探討

    樓板加固計算規范問題探討

    我在網上看了很多計算軟件。覺得不符合規范。規范中對受壓區高度x,和ψ都有要求。而軟件都沒有考慮。其次對于纖維板加固,它的規格20mm寬,1.5mm厚合理嗎?我有的計算板間距甚至不到100mm。群毆用自己編的程序計算板,為什么長跨本來不怎么需要加固的,最后計算結果比短跨加固的還要厲害。這讓我很矛盾,麻煩各位哥哥姐姐能給我指點一下。

  • 加固設計計算要這樣進行

    加固設計計算要這樣進行

    一、構件承載力驗算1.外包型鋼加固法1)外包型鋼加固混凝土柱時,型鋼構架承載力應按現行國家標準《鋼結構設計規范》GB50017規定的格構式柱進行計算,并乘以與原柱協同工作的折減系數0.9。 2)外包型鋼加固混凝土柱時,新增型鋼強度利用系數除抗震計算取為1.0外,其他計算均取為0.9。2.粘貼纖維復合材料加固法采用粘貼纖維復合材料加固梁時,實際應粘貼的纖維復合材截面面積應考慮纖維復合材厚度折減系數km。 二、體系抗震加固驗算1.多層砌體房屋抗震加固多層砌體房屋抗震加固整體驗算,可采用加固后的綜合抗震能力指數作為衡量多層砌體房屋抗震能力的指標,也可按設計規定方法對加固后的墻段用截面受剪承載力進行驗算。【綜合抗震能力指數法】加固后的樓層和墻段的綜合抗震能力指數,

  • 關于樓板加固的兩個問題

    1.5米X2.7米的風井洞口,需要封堵,請問有什么方法。植筋做板的話,植筋是否只能用直徑12的鋼筋,因為加固規范中只有12的有鉆孔直徑,再小就沒有了,是不是意味著不能用直徑10個以下的鋼筋?風井四邊是200寬的梁,植筋的埋深按規范計算需要270,不夠寬,該怎么處理。還有一個就是在一個4X4米的板(板厚120)中間有一個400X1000的洞,現需要堵上,該怎么做,植筋的話,120厚的板是否施工不好操作,埋深270的話,估計板容易裂吧。

  • 各種加固方法的計算軟件

    目前常用的加固方法如:碳纖維、粘鋼、增大截面等計算軟件比較少見,提供計算書通常都需要使用手算,不方便,希望喜歡這個專欄的朋友們能夠將自己平時編寫的軟件拿出來給大家分享,我先提供一個我在網上收集的碳纖維加固的程序,希望大家支持。另外世紀云旗也可以計算碳纖維梁和柱加固。

  • 關于PKPM在樓板計算的時候的問題?

    究竟要不要去手動調整樓板的邊界條件??因為我發現除懸挑板外,它全部默認為固定支座,這感覺與實際不太相符?有沒有必要去調整呢?

  • 關于預制樓板開孔,怎么加固?

    一個本院十年前設計的底框結構,現在甲方要重新設計裝修,把它改造為一個旅館.結構要在預制樓板房間的陰角開洞,這涉及到洞口加固問題.請問哪位有這方面的經驗,指導一下小弟,謝謝了!

  • 為什么樓板計算后出現全部是0.00???

    :Q 為什么按照圖形錄入順序輸入后, 進入樓板次梁和磚混計算的時候,計算樓板,顯示出來的全部是0.00呢 ?那里出錯了啊!!!

  • 關于組合樓板栓釘的計算

    看了一些計算手冊,組合樓板栓釘挺麻煩的請問大家算的時候都是如何計算的有沒有軟件,要是一幢樓全部采用手算,計算量是不是太大了。謝謝指教。

  • 請教:關于樓板負彎距的計算(碳纖維加固)

    一5層的工業廠房,梁板現澆,樓板尺寸為4M×6M,板厚為100mm,混凝土為C20,樓板配筋為φ6@200,負筋為φ6@150,長度為2.2M.請教:根據上面的數據怎么算出樓板的負彎距啊?各位高手,小生在此拜謝了。樓板裂縫:離梁20cm、沿梁軸線方向開裂。我的做法是:在板頂沿梁方向滿鋪一層2.2m的碳纖維布(正彎距的另算了)。給點意見。。。。。。

  • 關于彈性樓板的計算與選擇

    彈性樓板的計算與選擇.pdf

  • 關于樓承板組合樓板的計算

    前幾天看到詢問關于“樓承板組合樓板的計算”的內容,本人倒是計算過,自覺還蠻認真的,發來給大家看看,以期拋磚引玉。本人以前基本不發帖,如不符規矩,請諒解,刪了就是

  • 樓板開洞,怎樣計算樓板配筋?

    樓板開洞,怎樣計算樓板配筋?

    本帖最后由 swear357 于 2014-10-29 10:49 編輯 出屋面洞口(800x800),還有600mm的翻邊,怎樣計算? 洞口邊加附加鋼筋怎么計算鋼筋直徑夠不夠? 《11G101-1》只有洞邊無集中荷載的情況,有翻邊的話應該算有荷載吧,也可以套用嗎? 求大神~

  • 樓板計算彈性與塑性算法

    樓板計算彈性與塑性算法

    最近才換公司,各方面設計思路相差不小,現在有個樓板計算的問題,希望大伙一起說一下自己院的習慣做法。以前單位樓板計算時按彈性算法,如今這個單位樓板計算采用塑性算法,支座與跨中彎矩比值β取值1.8,取一對比如下圖。樓板條件:此板板厚暫取100mm,凈跨尺寸4650mm X 3925mm 彈性算法配筋量如下:

  • 樓板開洞及加固方式詳解

    樓板開洞及加固方式詳解

        在樓板開洞以后,要根據現場的實際情況選擇正確的加固方案     在現實的生產與生活中,經常會(huì )涉及到結構的加固改造,這樣就避免不了會(huì )在樓板上進行開洞。樓板開洞后局部切斷了原有傳力路徑和配筋,一方面促使洞口周邊板的內力增大,會(huì )造成應力集中,另一方面板筋減少,承載力降低,需要根據實際情況進行有效的加固。     當垂直于板受力方向的洞口寬度b≤300mm或孔洞直徑D≤300mm,且切斷鋼筋數量≤5%時,可不做處理。當b≤1000mm或D≤1000mm,切斷鋼筋數量≤20%,且開洞后對板的受力影響小,僅按構造加固時,可采用補償配筋法,將板中切斷的鋼筋(Asfy),補設于洞口邊。為便于施工,一般采用粘鋼或碳纖維布作為后補償筋,其總量應≥1.2(Asfy)。當超出以上情況時,則需要通過設計計算采用合適的型鋼邊梁或現澆混凝

  • 樓板病害頻發,如何加固處理?

    樓板病害頻發,如何加固處理?

    隨著經濟的不斷發展,人們安全意識的不斷提高,各種建筑結構的安全受到了越來越高的重視。結構安全與人們的生命、財產安全息息相關,任何安全隱患都必須及時發現、消除。改革開放以來,我國在基礎建設方面的投資力度不斷加大,而結構安全問題也隨之暴露了出來。 我們都知道,混凝土在具有較高抗壓強度的同時,抗拉強度卻很低,因此,在建筑結構中的受彎構件,例如混凝土梁、板、大偏心柱等,都是混凝土病害容易發生的位置。其中,樓板病害威脅較大,影響較普遍,必須及時修復或加固保障結構安全。 樓板病害原因

  • 樓板撓度計算,大神們,你們都怎么看?

    本帖最后由 richardyjh 于 2013-8-10 22:57 編輯 最近出計算書的過程中特別關注了一下樓板撓度的問題,試著用pkpm和理正的單塊矩形板做了計算比較,發現問題很多計算條件邊界條件(左端/下端/右端/上端):鉸支/鉸支/鉸支/鉸支/荷載: 永久荷載標準值:g = 5.00+ 2.50(板自重)=7.50 kN/m2

  • 關于樓板受力荷載計算的問題

    樓板的受力荷載怎么計算啊? 回答:1、確定樓板跨度、板厚、支座約束條件、荷載分布等參數2、查表或者建模進行內力計算3、根據內力計算結果進行配筋計算4、復核配筋計算結果是否滿足構造要求齊活.

  • 過樓板的套管預算應按什么計算

    預算書中說穿墻及過樓板鐵皮套管安裝人工已含,及過樓板的鋼套管的制作、安裝工料,按室外鋼管(焊接)項目計算。不明白究竟按什么計算,請高手指點。如果按室外鋼管項目計算還是有人工啊。

  • 工程加固的計算書怎么出啊?

    剛剛改行做工程加固,(原來做鋼結構設計).原來做設計嘛也出計算書,但那都是用軟件出的.現在好象加固還沒有什么軟件,那要出計算書該怎么出呢?

  • 彈性樓板的計算與選擇(趙兵)

    :time: 彈性樓板的計算與選擇

點擊加載更多

樓板加固計算

樓板加固計算專題,為您提供樓板加固計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與樓板加固計算 相關的專業交流討論,更多樓板加固計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

輻流式初沉池設計

釜式反應器設計

欧美精品另类| 亲亲抱抱蹭蹭的刺激原声哔哩哔 | 狠色狠色一服三服| 色哟哟在线观看一区二区| 91色国产| 国产精品无卡毛片视频 | 狠狠干天天干天天射| 日本无遮挡边做边爱视频| 亚洲日韩中文字幕| 色综合久久无码字幕| 神马家庭影院| 亚洲精品乱码久久久久久自慰| 先锋影音在线资源| 日韩影片一区| 欧美日韩精品中文字幕一区二区 | 被窝AV| 久久一本无码| 国产中文天堂| 成人美女黄网站色大色费全看下载| 亚洲av无码专区亚洲av| 99久久久久无码国产精品免费| 偷拍网| 免费人成视频X8X8入口| 欧美另类色图| 欧美 日韩 亚洲 成人 国产| 久久国产| 色激情亚洲| 日久精品亚洲精品无码| 久久国产欧美日本| 宾川县| 丰满人妻hd| 伊人激情视频| 女人十八学生水真多毛片| 国产日韩精品| 精品久久久久久久国产高清| 妻欲| 深夜影院| 久久久久久久久毛片精品论坛奶茶| 女女色婷婷| 国产成人欧美自拍| 狠狠干综合网|