  • 關于無壓管道的閉水試驗問題

    《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB50268-20088  條文9.1.11(強條)污水、雨污水合流管道及濕陷土、膨脹土、流砂地區的雨水管道,必須經嚴密性試驗合格后方可投入運行。這句話是不是意味著符合要求的管道都必須全數按規定進行嚴密性試驗?請大神指點一下!

  • 監理要求我們做閉水試驗,怎么辦

    監理要求高層每層衛生間都要做閉水試驗。叫我們拿發案。我們以前都是做的通水試驗。請大家幫我想想 辦法。謝謝

  • 閉水試驗PPR管鼓肚,開裂是什么原因

    2010年10月室內給水管道安裝完成后打壓,試驗壓力0.9mpa,未發現滲漏。進入冬季前將水排出,并用氣泵把水平支管內剩余水吹出。 今年6月市政管網接通(市政管網壓力0.4mpa),衛生間做二次閉水試驗時發現管道漏水,經剖開地面檢查發現實為管道鼓肚、破裂所致。后聯系供貨商,供貨商技術人員分析說:“是去年冬季水沒排凈,凍脹造成管道變形,今年給水后破裂的。”這個解釋是否合理? 我單位認為不合理。對方又提出送實驗室進行復試。就用現在現場開裂的那根管子,去除開裂部分做承壓試驗。是否合理? 目前已發現兩處存在以上問題,全部是De25管。現場共進該品牌管1000m。很擔心別的位置再出類似問題。因為已經隱蔽了。 請高人指點!

  • 閉水試驗允許滲水量的提問

    給水排水管道工程施工及驗收規范GB 50268-97 無壓力管道嚴密性試驗允許滲水量 D800混凝土管是35.35 m3/ (24h · km) ,然后我把這個滲水量換算成三十分鐘每三十米,算出來后是28mm,但覺得滲水量不可能有這么多吧。但是自己驗算幾次還是這個結果,不知道自己是不是錯了。故發帖求助,希望能得到各位前輩師兄師姐的幫助。萬分感謝!

  • 雙壁波紋管閉水試驗標準探討

    看到好多論壇上說起閉水試驗標準,關于雙壁波紋管的閉水試驗有一個問題請專家幫忙解答一下:100米長的內徑D225的雙壁波紋管,井位8個,井筒直徑28CM,套用甲方給出的允許滲水量標準Q小于等于0.0046D的結算公式,得出每個井位下降2.15米水位的結果,請問是什么原因,這樣的結果是正確的嗎?

  • DN1000鋼管給水管氣壓試驗?

    因為現在是冬天了,水壓試驗不能進行了,所以改成氣壓試驗了,我現在想知道DN1000鋼管給水管可以進行氣壓試驗嗎?依據什么規范呢?我看了《給水排水管道施工及驗收規范》沒有氣壓試驗的要求,求助???

  • 方鋼管混凝土框架試驗照片

    這是我們所進行的試驗的部分照片,方鋼管梁柱接點采用內置隔板

  • 無壓力管道HDPE管的閉水試驗

    有幾個問題想問一下?1。是否是兩個檢查井一段管做閉水試驗? 2。規范規定小于試驗水頭時,應馬上加水至試驗水頭,但是施工現場如何精確測量?我是在井口邊作一記號,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒補水,但是人的視角有誤差,而且尺子測量也不準,1mm的液面下降怎么測出來? 3。HDPE管的允許滲水量是q=0.0046D這個公式計算嗎? 小弟剛剛作這個閉水試驗,很是疑惑,沒有看過其他高手現場操作,還盼解答。

  • 這種情況下的閉水試驗怎么做?

    各位:請教一個問題,80米高的高層住宅,有兩個衛生間背靠背,設計時僅在公共衛生間設置排水立管,管材選用柔性接口排水鑄鐵管,為了提高排水量,設置專用通氣立管,但按照常規,僅在排水立管上每隔一層設置一個立管檢查口,專用通氣立管上不設立管檢查口,專用通氣立管和排水立管每隔一層設一個結合通氣管連接。大家知道,常規情況下,作閉水試驗時利用立管檢查口,但現在排水立管和專用通氣立管之間有結合通氣管連接,專用通氣立管上無立管檢查口,誰就會(huì )順著專用通氣立管流走,無法作閉水試驗。請問該怎么辦?

  • 鋼管混凝土柱低周往復試驗

    摘 要:地震時,結構的破壞類型主要有首次超越破壞和累計損傷破壞。在多遇地震下,結構的破壞主要是后者。結構的承重構件承受著超過使用工況荷載的反復作用,損傷的累積導致這些構件最終發生破壞。為了研究鋼管混凝土構件在不同地震作用下的損傷破壞規律,本文通過23 根大比例圓鋼管混凝土柱的低周往復試驗研究了鋼管混凝土柱的抗震性能。考察了不同的加載條件和不同的試件類型對鋼管混凝土柱的荷載退化、剛度退化、滯回耗能等性能的影響。關鍵詞:地震作用;累計損傷破壞;低周往復試驗;鋼管混凝土柱

  • 鋼管鋼骨混凝土組合柱試驗研究

    鋼管鋼骨混凝土組合柱試驗研究

  • 薄壁鋼管混凝土長柱軸壓性能試驗研究

    薄壁鋼管混凝土長柱軸壓性能試驗研究

  • 市政雨水、污水管道閉水試驗問題

    請問:市政排水管道閉水試驗的恒壓時間是多少?我在書上看到有一句話“滲水量的觀測時間不小于30min”,這個時間與閉水試驗的恒壓時間有什么區別? 請大家幫幫忙,謝謝各位。

  • 室外污水管道的閉水試驗及要求與做法

    室外污水管道的閉水試驗及要求與做法

    閉水試驗主要是檢測已施工完畢的污水管道其接口與管材密閉的程度,以單位滲水量計算。 對排放生活污水系統可抽段檢測;對排放有害有毒的工業廢污水系統應逐段進行檢測;對雨水系統可不做檢測;如采用雨污合流制的系統應按污水系統要求抽段檢測。 閉水試驗操作程序及要求: (1)首先將被檢測管段按如圖1一76所示連接,架好試驗水箱和連接水源及其管道。當被試驗管段為金屬管材時可采用鋼制堵板,如為非金屬管可采用砌磚封堵。1---76 (2)試驗水箱的架設高度當被檢測管道置于干燥上壤內時,其水箱試驗水位應高出該管段上游檢查井的管頂以上4m來進行滲水量測試。 (3)當采用非金屬管材時,宜在充水浸泡24h后再進行滲水量

  • 污水廠水池等構筑物閉水試驗

    污水廠水池構筑物等閉水試驗1)水源接觸池閉水試驗,共用水量1600m3,水源來自廠區上水管線,利用上水消火栓井,采用臨時管線將上水輸送至接觸池頂板,通過檢修孔注入接觸池內部,當上水壓力不能滿足接觸池閉水水位的需要,在接觸池外側加設水泵,將試驗用水標高達到試驗水位標高。2)充水 ① 、接觸池池內充水分三次進行:第一次充水為設計水深的1/3(50.75);第二次充水為設計水深的2/3(53.15);第三次充水至設計水深。②、充水時的水位上升速度不宜超過2m/d。相鄰兩次充水的間隔時間、不應小于24h。③、每次充水宜測讀24h的水位下降值,計算滲水量,在充水過程中和充水以后,應對水池作外觀檢查。當發現滲水量過大時,應停止充水。待作出處理后方可繼續充水。記錄3)水位觀測①、充水時的水位可用水位標尺測定。②、充水至設計水深進行滲水量測定時,應采用水位測針測定水位。水位測針的讀數精度應達1/10mm。③、充水至設計水深24小時后,開始進行滲水量測定,測讀水位測針的初讀數。④、測讀

  • 如何用堵水氣囊做閉水試驗

    管道閉水試驗施工方法:(1)準備:先將管道堵水氣囊充氣裝置的配件進行組合,作工具試漏檢查。將堵水氣囊置于盛滿水的水桶中并按住,用氣筒向堵水氣囊充氣,檢查氣囊、膠管及接口是否漏氣,壓力表有無指示。(2)用卷尺測量由立管檢查口至樓層下方最低橫支管的垂直距離并加長500㎜(長約2m),記住此長度并將此長度標示在堵水氣囊與堵水氣囊連接的膠管上,作出記號,以控制堵水氣囊插入立管的深度。(3)打開立管檢查口,將堵水氣囊從此口慢慢向下送入至所需長度,然后對堵水氣囊充氣,觀察壓力表值,指針上升至0.08~0.1MPa為宜,使堵水氣囊與管內壁緊密接觸屯水不漏為度。若檢查口設計為隔一層裝一個,則立管未設檢查口的樓層管道注水試驗,應將堵水氣囊從下層立管的檢查口向上送入約0.5m,操作人員在下層充氣,上層灌水。注意,堵水氣囊要避免放在立管管件接頭處,因為該處內壁有接縫,影響堵水嚴密性。對于鑄鐵排水管,要求清砂干凈,內壁平整,不允許有毛刺,否則會(huì )影響堵水密封性,甚至刺破氣囊。(4)

  • 城市管網施工,如何應對閉水試驗滲漏問題

    本人在從事城市道路施工中遇到雨污水管道在做閉水試驗時,發現滲漏大于規范要求值,試用了各種堵漏方法(在管道接頭處涂刷瀝青、在接頭處涂抹堵漏王……)還是有滲水現象發生,請問各位在施工過程中都是如何處理的……求指教!!!!

  • 埋地排污管閉水試驗檢查井如何處理?

    塑料埋地排污管安裝后做閉水試驗,下游檢查井如何處理?下游檢查井內管口需不需要封堵,如何封堵?初次涉及此領域!請高人賜教!

  • 無壓力污水管道HDPE管的閉水試驗

    有幾個問題想問一下?1。是否是兩個檢查井一段管做閉水試驗? 2。規范規定小于試驗水頭時,應馬上加水至試驗水頭,但是施工現場如何精確測量?我是在井口邊作一記號,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒補水,但是人的視角有誤差,而且尺子測量也不準,1mm的液面下降怎么測出來? 3。HDPE管的允許滲水量是q=0.0046D這個公式計算嗎? 小弟剛剛作這個閉水試驗,很是疑惑,沒有看過其他高手現場操作,還盼解答。

點擊加載更多

鋼管閉水試驗

鋼管閉水試驗專題,為您提供鋼管閉水試驗相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼管閉水試驗 相關的專業交流討論,更多鋼管閉水試驗相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

水泥預制板

混凝土墻開洞

亚洲欧洲国产日韩综合| 综合婷婷| 五月丁香啪啪综合| 新百年AV在线| 夜夜骑免费视频| 一本无码久久免费| 欧美国产黄片免费观看| 司法| 亚洲视频在线观看免费| 99精品久久久| 久久久国产精品一区二区18禁| 99精品欧美一区二区三区不卡| 四季一区二区三区日韩欧美 | 久久色| 97超碰在线播放| 91久久人澡人人添人人爽爱播网 | 精品综合久久久久久88| 久久亚洲国产成人影院| 日韩欧美一区二区三区久久精品| 中文字幕人妻伦伦| 少妇与黑人4p| 人妻丰满熟妇AⅤ无码| h视频免费在线观看| 一本色道久久综合亚洲精品小说| 色老头╳xxx老头老头| 美日韩一二三区| 精品久久欧美熟妇WWW| 精品在线视频二区| www.7| 青青操国产| 建瓯市| 人妻在线中文字幕视频| 久久丰满熟女精品国产| 狠狠狠狠干| 丰满熟妇人妻中文字幕| 香蕉超碰| √天堂8在线网| 黄片免费看视频| 人人操人人爽歪歪| 最近最新免费观看AV| 欧美国产资源中文字幕网乱码|