管道水壓試驗方案_secret.doc
《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB50268-20088 條文9.1.11(強條)污水、雨污水合流管道及濕陷土、膨脹土、流砂地區的雨水管道,必須經嚴密性試驗合格后方可投入運行。這句話是不是意味著符合要求的管道都必須全數按規定進行嚴密性試驗?請大神指點一下!
各位大蝦,我現在在做一個高壓配電室,6/10KV的電纜需要我們給做耐壓試驗,請問哪位有相關的施工方案,煩請幫助幫助,小弟在這謝謝了先
包括:1.工程概況 2.試驗項目的工程意義 3.設計計算(荷載計算、各階段設計荷載大小值、荷載下的裂縫寬度計算、撓度計算) 4.加荷方案 5.規劃測點布置,量測內容、儀表選擇 6.實驗數據整理等
我是網易的新手,本想在本網站查找關于大型鍋爐水壓試驗方案參考一下,但是一直沒有找到,后來花費很長時間,查找了很多資料才編制了此方案,不知方案編寫的是否全面希望有關行家給以點評,同時也供需要此方面資料的網友參考,希望下載此方案的網友提出寶貴的意見,以便提高我在此方面水平。
有幾個問題想問一下?1。是否是兩個檢查井一段管做閉水試驗? 2。規范規定小于試驗水頭時,應馬上加水至試驗水頭,但是施工現場如何精確測量?我是在井口邊作一記號,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒補水,但是人的視角有誤差,而且尺子測量也不準,1mm的液面下降怎么測出來? 3。HDPE管的允許滲水量是q=0.0046D這個公式計算嗎? 小弟剛剛作這個閉水試驗,很是疑惑,沒有看過其他高手現場操作,還盼解答。
中國建筑第八工程局有限公司鋼筋、直螺紋套筒、防水、砼試驗[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-1-12 10:19 編輯 ]
電網系統的諧波試驗
請問:市政排水管道閉水試驗的恒壓時間是多少?我在書上看到有一句話“滲水量的觀測時間不小于30min”,這個時間與閉水試驗的恒壓時間有什么區別? 請大家幫幫忙,謝謝各位。
閉水試驗主要是檢測已施工完畢的污水管道其接口與管材密閉的程度,以單位滲水量計算。 對排放生活污水系統可抽段檢測;對排放有害有毒的工業廢污水系統應逐段進行檢測;對雨水系統可不做檢測;如采用雨污合流制的系統應按污水系統要求抽段檢測。 閉水試驗操作程序及要求: (1)首先將被檢測管段按如圖1一76所示連接,架好試驗水箱和連接水源及其管道。當被試驗管段為金屬管材時可采用鋼制堵板,如為非金屬管可采用砌磚封堵。1---76 (2)試驗水箱的架設高度當被檢測管道置于干燥上壤內時,其水箱試驗水位應高出該管段上游檢查井的管頂以上4m來進行滲水量測試。 (3)當采用非金屬管材時,宜在充水浸泡24h后再進行滲水量
1、在用壓力管道檢測方案的制訂: 在用壓力管道檢測方案應包括以下的內容: ①壓力管道的設計、安裝、使用、改造、檢驗等技術參數。 ②檢驗依據:相關規范、規程、國家(行業)標準,
小弟 最近做一個雨水管道管材HDPE 管徑范圍D400- D1500由于現場晝夜溫差大 HDPE管道對檢查井接口處 產生熱脹冷縮 拉扯中介層現場提出要求 取消閉水試驗根據GB50268-97《給水排水管道工程施工及驗收規范》10.3.1“污水、雨污水合流及濕陷土、膨脹土地區的雨水管道,回填土前應采用閉水法進行嚴密性試驗。”目前工地是雨水單獨排放,土質為三類土(堅土)。能否取消閉水試驗,小弟拿不準,再線等幫助謝謝
某堿廠75T鍋爐水壓試驗方案
我公司承包7.6kmPCP管道安裝工程,業主要求進行打壓實驗,那位樓主幫忙,發一個PCP管道打壓實驗方案?在下感激不盡。
管道閉水試驗氣囊采用優質復合橡膠與高分子材料經高溫硫化工藝制成的一種彈性大、抗老化、耐磨性好、密封嚴密的管道閉水試驗的用橡膠產品,它可在不同管徑、不同平面和不同位置上快速阻斷水流,是地下管道進行輸排水和淤污治理的理想工具。 管道閉水試驗氣囊的操作所需條件及操作步驟: 在具備了閉水條件后,即可進行管道閉水試驗。試驗從上游往下游分段進行,上 游實驗完畢后,可往下游充水,倒段試驗以節約用水。試驗各階段說明如下: 1)注水浸泡:閉水試驗的水位,應為試驗段上游管內頂以上2米,將水灌至接近 上游井口高度。注水過程應檢查管堵、管道、井身,無漏水和嚴重滲水,在浸泡 管和井1~2天進行閉水試驗; 2)閉水試驗:將水灌至規定的水位,開始記錄,對滲水量的測定時間,不少于 30分鐘,根據井內水面的下降值計算滲水量,滲水量不超過規定的允許滲水量即 為合格。 3)試驗滲水量計算:滲水量試驗時間30分鐘時,每km管道每晝夜滲水量為Q= (48q)*(1000/L),式中Q---每km管道每d的滲水量,q---閉水管道30分鐘的 滲水量L---閉水管段長
閉水試驗的時候帶井試驗,如果坡度比較大,下游可能檢查井是滿水的,這樣的話240的磚墻承受5米多的水,能承受的了么?會(huì )不會(huì )跨啊??
一、試驗條件1、發電機本體試驗合格(見試驗報告)。2、發電機測量用,勵磁用PT,勵磁變試驗合格。3、勵磁系統二次回路接線檢查正確。4、勵磁裝置開環調試合格。5、汽輪機調整完畢,并穩定在3000r/min。二、發電機空載試驗步驟:1、發電機出口斷路器置試驗位置。2、投入發電機測量PT隔離開關。3、投入發電機勵磁PT隔離開關。4、投入勵磁變壓器隔離開關。5、勵磁裝置置于手動(恒流調節)位置。6、合上 磁開關,起勵至發電機端電壓30%Ue。7、按階段增加勵磁電流至發電機端電壓30%Ue作層間耐壓1min。8、按階段減少勵磁電流 發電機端電壓最低。9、記錄與階段上升、下降時勵磁電流與發電機端電壓數據, 發電機空載特性曲線。10、完畢,分斷 磁開關。三、發電機短路試驗步驟:1、考慮到發電機殘壓過高,將汽機轉速降至500r/min以下。2、拆除發電機出口CT與零序CT的連接銅排(拆除人員須穿絕緣鞋,戴
一、試驗目的 1、檢驗導管是否有漏水,漏氣現象,保證灌注砼質量。
管道閉水試驗方案
管道閉水試驗方案專題,為您提供管道閉水試驗方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管道閉水試驗方案 相關的專業交流討論,更多管道閉水試驗方案相關內容請訪問