狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于無壓管道的閉水試驗問題

    《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB50268-20088  條文9.1.11(強條)污水、雨污水合流管道及濕陷土、膨脹土、流砂地區的雨水管道,必須經嚴密性試驗合格后方可投入運行。這句話是不是意味著符合要求的管道都必須全數按規定進行嚴密性試驗?請大神指點一下!

  • 無壓力管道HDPE管的閉水試驗

    有幾個問題想問一下?1。是否是兩個檢查井一段管做閉水試驗? 2。規范規定小于試驗水頭時,應馬上加水至試驗水頭,但是施工現場如何精確測量?我是在井口邊作一記號,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒補水,但是人的視角有誤差,而且尺子測量也不準,1mm的液面下降怎么測出來? 3。HDPE管的允許滲水量是q=0.0046D這個公式計算嗎? 小弟剛剛作這個閉水試驗,很是疑惑,沒有看過其他高手現場操作,還盼解答。

  • 市政雨水、污水管道閉水試驗問題

    請問:市政排水管道閉水試驗的恒壓時間是多少?我在書上看到有一句話“滲水量的觀測時間不小于30min”,這個時間與閉水試驗的恒壓時間有什么區別? 請大家幫幫忙,謝謝各位。

  • 室外污水管道的閉水試驗及要求與做法

    室外污水管道的閉水試驗及要求與做法

    閉水試驗主要是檢測已施工完畢的污水管道其接口與管材密閉的程度,以單位滲水量計算。 對排放生活污水系統可抽段檢測;對排放有害有毒的工業廢污水系統應逐段進行檢測;對雨水系統可不做檢測;如采用雨污合流制的系統應按污水系統要求抽段檢測。 閉水試驗操作程序及要求: (1)首先將被檢測管段按如圖1一76所示連接,架好試驗水箱和連接水源及其管道。當被試驗管段為金屬管材時可采用鋼制堵板,如為非金屬管可采用砌磚封堵。1---76 (2)試驗水箱的架設高度當被檢測管道置于干燥上壤內時,其水箱試驗水位應高出該管段上游檢查井的管頂以上4m來進行滲水量測試。 (3)當采用非金屬管材時,宜在充水浸泡24h后再進行滲水量

  • 無壓力污水管道HDPE管的閉水試驗

    有幾個問題想問一下?1。是否是兩個檢查井一段管做閉水試驗? 2。規范規定小于試驗水頭時,應馬上加水至試驗水頭,但是施工現場如何精確測量?我是在井口邊作一記號,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒補水,但是人的視角有誤差,而且尺子測量也不準,1mm的液面下降怎么測出來? 3。HDPE管的允許滲水量是q=0.0046D這個公式計算嗎? 小弟剛剛作這個閉水試驗,很是疑惑,沒有看過其他高手現場操作,還盼解答。

  • 在線求助 HDPE 管道閉水試驗

    小弟 最近做一個雨水管道管材HDPE 管徑范圍D400- D1500由于現場晝夜溫差大 HDPE管道對檢查井接口處 產生熱脹冷縮 拉扯中介層現場提出要求 取消閉水試驗根據GB50268-97《給水排水管道工程施工及驗收規范》10.3.1“污水、雨污水合流及濕陷土、膨脹土地區的雨水管道,回填土前應采用閉水法進行嚴密性試驗。”目前工地是雨水單獨排放,土質為三類土(堅土)。能否取消閉水試驗,小弟拿不準,再線等幫助謝謝

  • 管道閉水試驗氣囊如何操作?怎么樣才是試驗合格?

    管道閉水試驗氣囊采用優質復合橡膠與高分子材料經高溫硫化工藝制成的一種彈性大、抗老化、耐磨性好、密封嚴密的管道閉水試驗的用橡膠產品,它可在不同管徑、不同平面和不同位置上快速阻斷水流,是地下管道進行輸排水和淤污治理的理想工具。 管道閉水試驗氣囊的操作所需條件及操作步驟: 在具備了閉水條件后,即可進行管道閉水試驗。試驗從上游往下游分段進行,上 游實驗完畢后,可往下游充水,倒段試驗以節約用水。試驗各階段說明如下: 1)注水浸泡:閉水試驗的水位,應為試驗段上游管內頂以上2米,將水灌至接近 上游井口高度。注水過程應檢查管堵、管道、井身,無漏水和嚴重滲水,在浸泡 管和井1~2天進行閉水試驗; 2)閉水試驗:將水灌至規定的水位,開始記錄,對滲水量的測定時間,不少于 30分鐘,根據井內水面的下降值計算滲水量,滲水量不超過規定的允許滲水量即 為合格。 3)試驗滲水量計算:滲水量試驗時間30分鐘時,每km管道每晝夜滲水量為Q= (48q)*(1000/L),式中Q---每km管道每d的滲水量,q---閉水管道30分鐘的 滲水量L---閉水管段長

  • 急急急!!!排水管道的閉水試驗

    閉水試驗的時候帶井試驗,如果坡度比較大,下游可能檢查井是滿水的,這樣的話240的磚墻承受5米多的水,能承受的了么?會(huì )不會(huì )跨啊??

  • 各位做污水管道項目的閉水試驗真的都做嗎?

    閉水試驗對重力管強制性條文,可是實際操作困難重重,即使用PE管也是,因為檢查井和管道的連接密封性很難保證,而且做閉水試驗是不能先回填土的,時間上又要灌滿水一天一夜,再試驗半小時,如果遇上第二天下雨管子很有可能浮起來,灌水也白灌了,因為閉水試驗中管槽不能有積水,那么等天晴又要抽水重做,看到施工圖上說每段都要做閉水試驗,這可行嗎?大家都怎么來做的?質監站對這個管的嚴嗎?

  • 關于給排水管道閉水試驗與管道試壓的問題

    各位老師,想請問一下,在套定額的時候,給水管道安裝是否還要套管道試壓和管道清洗、消毒這兩項;而排水管道是否還要套閉水試驗這一項?但在定額中好像沒有閉水試驗喔?請問該如何套呢??萬分感激!

  • 關于管道的強度試驗壓力如何確定?

    關于管道的強度試驗壓力如何確定?比如有一幢建筑80m高。地下一層設置消防泵房、水池。其消火栓設計壓力為1.15mPa,噴淋設計壓力為1.2mPa。那么根據《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范 GB50242-2002》4.2.1 室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。《自動噴水滅火系統施工及驗收規范GB50261—2005》6.2.1 當系統設計工作壓力等于或小于1.0MPa時,水壓強度試驗壓力應為設計工作壓力的1.5倍,并不應低于1.4MPa;當系統設計工作壓力大于1.0MPa時,水壓強度試驗壓力應為該工作壓力加0.4MPa。消火栓的強度試驗壓力為1.5*1.15=1.725mPa噴淋的強度試驗壓力1.2+0.4=1.6mPa本工程管道材質可承壓2.5mPa。請問A:這個試驗壓力是指在最低的水泵處要求打壓到上述壓力即可?(此時屋頂管道的壓力則比泵房

  • 關于管道打壓試驗的請教

    大家好!我又來提問了!因為在這里總是能找到滿意的答案!希望大家能夠多多的幫助我!謝謝我想請問大家,關于供水管道的打壓試驗,標準上說的工作壓力的1.5倍,這個1.5倍是怎么算的呢?比如說,我的管道工作壓力是0.3MPa,那么試驗壓力是4.5MPa還是7.5MPa?是3.5直接乘以1.5么?我想的是,如果你有10元錢,我的錢是你的一倍,那么我不是有20元么?難道我還是10元?再就是長距離的市政管網,如果消防單獨打壓,勢必要影響工期,使道路無法鋪設,有沒有什么好的解決辦法?

  • 關于消防管道的材質、試驗壓力

    關于消防(含噴淋系統,設置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料給水管或者鋼網復合塑料管(假設該塑料管工作壓力滿足要求)?我知道室內是不可以。2/消防管道的工作壓力是如何確定出來的?3/比如消防管的工作壓力為1.2MPa,試驗壓力則加0.4=1.6MPa,請問,如果采用塑料管或者別的管材,管材的工作壓力必須大于多少?

  • 如何確定PE管道試驗壓力?

    我們的小區外網管道采用pe100,公稱壓力0.8Mpa,根據規范進行試驗壓力,但是在確定試驗壓力時發生了許多分歧,咨詢了當地質檢站、生產廠家,但是說法均是模糊不清。按照規范《GB50242-2002建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》要求是“4.2.1 室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa“《CJJ101-2004埋地聚乙烯給水管道技術規程》規定是“水壓試驗靜水壓力不應小于管道工作壓力的1.5倍”問題出來了,這個“工作壓力”是指什么?設計工作壓力?管道系統正常工作實際壓力?管道本身的最大工作壓力(額定工作壓力)? 我的理解是根據額定工作壓力。按照mop=PN *f1mop最大工作壓力PN公稱壓力f1 壓力折減系數(根據溫度,20度為1 30度為0.87)那么試驗壓力應為P=1.5PN *f1,在水溫為20度時可以達到1.2M

  • 混凝土維勃稠度試驗視頻

    混凝土維勃稠度試驗視頻

  • 混凝土抗折強度試驗視頻

    混凝土抗折強度試驗視頻

  • 混凝土抗折強度試驗視頻1

    混凝土抗折強度試驗視頻1

  • 混凝土表觀密度試驗視頻

    混凝土表觀密度試驗視頻

  • 室外排水管道閉水試驗的方法和要求

    本帖最后由 qingting321 于 2013-3-25 15:33 編輯 室外排水管道閉水試驗具體步驟:1、試驗管段上游設計水頭不超過管頂內壁時,試驗水頭以試驗管段上游管頂內壁加2m作為標準試驗水頭

點擊加載更多

管道閉水試驗視頻

管道閉水試驗視頻專題,為您提供管道閉水試驗視頻相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管道閉水試驗視頻 相關的專業交流討論,更多管道閉水試驗視頻相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

管道閉水試驗滲水量

管道閉水試驗水頭

商洛市| 夜夜嗨韩国日本| 狠狠躁日日躁夜夜躁2020| 欧美 日韩 人妻 高清 中文| 欧美一区二区三区四区乱码小说 | 天天影视综合插插网| 亚洲精品成人AV在线| 欧美亚洲香蕉视频| 宅男噜噜噜66在线观看| 亚洲一区日韩| 久久精品99久久香蕉国产| 国产欧洲在线观看| 好吊欧美日韩一区二区| 欧美性爱一区二区| 日韩一区在线| 欧美A在线免费观看| 欧美一区二区3区4区| 18禁亚洲影院| 精品91| 午夜福利伦伦电影理论片在线观看| 武功县| 色爱区综合| 亚洲 欧美 另类 日韩| 男人的天堂黄色| 日本午夜| 精品偷偷| 欧美h视频| 欧美情涩日韩| 另类日韩欧美性| 国产又色又爽又刺激在线播放| 人人妻人人| 惠州市| 国产欧美日韩精品丝袜高跟鞋| 欧美日韩国产夜夜草| 久久久精品毛片一区二区| 亚洲高清无码不卡视频| 国产成人AV| 日本本一道网| 呦呦| 精品三级专区| 少妇免费视频久久久久|