狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 這種情況下的閉水試驗怎么做?

    各位:請教一個問題,80米高的高層住宅,有兩個衛生間背靠背,設計時僅在公共衛生間設置排水立管,管材選用柔性接口排水鑄鐵管,為了提高排水量,設置專用通氣立管,但按照常規,僅在排水立管上每隔一層設置一個立管檢查口,專用通氣立管上不設立管檢查口,專用通氣立管和排水立管每隔一層設一個結合通氣管連接。大家知道,常規情況下,作閉水試驗時利用立管檢查口,但現在排水立管和專用通氣立管之間有結合通氣管連接,專用通氣立管上無立管檢查口,誰就會(huì )順著專用通氣立管流走,無法作閉水試驗。請問該怎么辦?

  • 關于無壓管道的閉水試驗問題

    《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB50268-20088  條文9.1.11(強條)污水、雨污水合流管道及濕陷土、膨脹土、流砂地區的雨水管道,必須經嚴密性試驗合格后方可投入運行。這句話是不是意味著符合要求的管道都必須全數按規定進行嚴密性試驗?請大神指點一下!

  • 什么樣的管道需要做通水試驗?具體怎么做?

    什么樣的管道需要做通水試驗?具體怎么做?這個問題一直都在困擾我,不知道給水管做還是排水管做,具體試驗怎么做法,往高手指點。

  • 防止管道震動的管墩怎么做

    石化廠里面從活塞式壓縮機出來的管道要做防震,我們結構的需要做管墩,管墩的大小怎么確定啊,若按泵基礎那樣三倍重量控制,墩子太大,空間不允許。

  • 市政管道DN600爆管要怎么做

    剛參加工作,學給排水設計的,做預算有點摸不著頭腦。請教各位大師,市政管道DN600管,在柏油路面下爆管,進行搶修。我都要套那些項目啊。。急找師傅!!!!

  • 灌漿漿液的試驗怎么做的?

    請教:灌漿用的水泥漿液的試驗是怎么做的?需要檢測那些數據?每個數據合格的指標是怎么?有沒有相關規范?查了不少資料了,也問了不少人,都沒答案,那為大俠知道告訴我下,謝謝!

  • 監理要求我們做閉水試驗,怎么辦

    監理要求高層每層衛生間都要做閉水試驗。叫我們拿發案。我們以前都是做的通水試驗。請大家幫我想想 辦法。謝謝

  • 各位做污水管道項目的閉水試驗真的都做嗎?

    閉水試驗對重力管強制性條文,可是實際操作困難重重,即使用PE管也是,因為檢查井和管道的連接密封性很難保證,而且做閉水試驗是不能先回填土的,時間上又要灌滿水一天一夜,再試驗半小時,如果遇上第二天下雨管子很有可能浮起來,灌水也白灌了,因為閉水試驗中管槽不能有積水,那么等天晴又要抽水重做,看到施工圖上說每段都要做閉水試驗,這可行嗎?大家都怎么來做的?質監站對這個管的嚴嗎?

  • 無壓力管道HDPE管的閉水試驗

    有幾個問題想問一下?1。是否是兩個檢查井一段管做閉水試驗? 2。規范規定小于試驗水頭時,應馬上加水至試驗水頭,但是施工現場如何精確測量?我是在井口邊作一記號,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒補水,但是人的視角有誤差,而且尺子測量也不準,1mm的液面下降怎么測出來? 3。HDPE管的允許滲水量是q=0.0046D這個公式計算嗎? 小弟剛剛作這個閉水試驗,很是疑惑,沒有看過其他高手現場操作,還盼解答。

  • 怎么做變壓器差動保護試驗

    如何做變壓器差動保護試驗如何做變壓器差動保護試驗!自己懂點差動的知識,但是不是太懂,誰能系統的告訴我啊。到底怎么做,還有最好能有個圖。謝謝了啊!!!!

  • 無梁板管道支架怎么做可靠

    一大型地下室(車庫),頂板沒有梁屬于無梁板,在做管道施工時,管道的支吊架仍按照有梁板那樣做,但是 是把膨脹螺栓打在頂板里而不像有梁板那樣打在梁的側面,請問能不能抗住管道的重量,膨脹螺栓4個直徑10,

  • 如何用堵水氣囊做閉水試驗

    管道閉水試驗施工方法:(1)準備:先將管道堵水氣囊充氣裝置的配件進行組合,作工具試漏檢查。將堵水氣囊置于盛滿水的水桶中并按住,用氣筒向堵水氣囊充氣,檢查氣囊、膠管及接口是否漏氣,壓力表有無指示。(2)用卷尺測量由立管檢查口至樓層下方最低橫支管的垂直距離并加長500㎜(長約2m),記住此長度并將此長度標示在堵水氣囊與堵水氣囊連接的膠管上,作出記號,以控制堵水氣囊插入立管的深度。(3)打開立管檢查口,將堵水氣囊從此口慢慢向下送入至所需長度,然后對堵水氣囊充氣,觀察壓力表值,指針上升至0.08~0.1MPa為宜,使堵水氣囊與管內壁緊密接觸屯水不漏為度。若檢查口設計為隔一層裝一個,則立管未設檢查口的樓層管道注水試驗,應將堵水氣囊從下層立管的檢查口向上送入約0.5m,操作人員在下層充氣,上層灌水。注意,堵水氣囊要避免放在立管管件接頭處,因為該處內壁有接縫,影響堵水嚴密性。對于鑄鐵排水管,要求清砂干凈,內壁平整,不允許有毛刺,否則會(huì )影響堵水密封性,甚至刺破氣囊。(4)

  • 室外污水管道的閉水試驗及要求與做法

    室外污水管道的閉水試驗及要求與做法

    閉水試驗主要是檢測已施工完畢的污水管道其接口與管材密閉的程度,以單位滲水量計算。 對排放生活污水系統可抽段檢測;對排放有害有毒的工業廢污水系統應逐段進行檢測;對雨水系統可不做檢測;如采用雨污合流制的系統應按污水系統要求抽段檢測。 閉水試驗操作程序及要求: (1)首先將被檢測管段按如圖1一76所示連接,架好試驗水箱和連接水源及其管道。當被試驗管段為金屬管材時可采用鋼制堵板,如為非金屬管可采用砌磚封堵。1---76 (2)試驗水箱的架設高度當被檢測管道置于干燥上壤內時,其水箱試驗水位應高出該管段上游檢查井的管頂以上4m來進行滲水量測試。 (3)當采用非金屬管材時,宜在充水浸泡24h后再進行滲水量

  • 市政雨水、污水管道閉水試驗問題

    請問:市政排水管道閉水試驗的恒壓時間是多少?我在書上看到有一句話“滲水量的觀測時間不小于30min”,這個時間與閉水試驗的恒壓時間有什么區別? 請大家幫幫忙,謝謝各位。

點擊加載更多

管道閉水試驗怎么做

管道閉水試驗怎么做專題,為您提供管道閉水試驗怎么做相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管道閉水試驗怎么做 相關的專業交流討論,更多管道閉水試驗怎么做相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

管道閉水試驗允許滲水量

管道的閉水試驗

北条麻妃一区二区三区在线观看| 日韩 欧美 不卡| 日韩av网址| 日日日干| 国产波霸爆乳一区二区| 全部孕妇孕交bbbbbb| 亚洲欧美 中文激情| 国产精品久久一区| 国产精品夜间视频香蕉| 亚洲免费在线观看| 欧美亚洲日韩久久久久久另累| 亚洲中文字幕一区二区| 亚洲精品一区二区三区老狼| 欧美一飞二区三区久久久久| 精品久久久久久久中文| 成人亚洲无码免费观看视频| 中文字字幕在线中文乱码电影| 亚洲色图21p| 亚洲五月天综合| 国产99精品| 欧洲肉欲K8播放毛片| 在线播放亚洲第一字幕| 99精品欧美一区二区三区不卡| 久久精品国产精品亚洲毛片| 昆山市| 本道综合精品| 大焦香煮伊在人亚洲一区二区三区| 无码乱人伦一区二区亚洲第一| 日本视频高清一区二区三区| 精品无码久久久久久久久水蜜桃| 天天射天天爽| 亚洲一区域二区域三区域四区域| 狠狠色综合7777久夜色撩人Ⅰ| 又爽又黄无遮挡高潮视频网站| 你懂的在线观看这里都是精品| 喷水| 中文字幕在线观看免费视频| 亚洲国产精品国自产拍久久| 91精品国产综合久久久久久VA | 一.com本道久在线| 高淳县|