1. 單位柵渣量怎么確定?2. 過柵流速為什么設計的通常比柵前流速大?3. 柵前水深怎么確定?4. 最大過柵水頭損失是什么意思?跟算出來的過柵水頭損失不一致啊。5. 如果算出格柵條數n=12.4,取12還是13?6. 什么時候采用人工清渣?什么時候采用機械清渣?因為剛剛從事設計,很多問題都不懂,請高手不吝賜教,多謝!
洗車房玻璃鋼格柵是通過網格排水的 0318-8489464
粉碎性格柵相對應用較少,而采用該種設備,將導致大量被粉碎的廢棄物進入提升泵站,如果哪位同任應用過該種設備,能不能談談使用該設備的優缺點,及應注意的地方,在此多謝了!
關于機械格柵的流速室外排水設計規范上面建議采用0.6-1.0m/s。但是我幾個工程都算出來小很多(一般我算出來流速都在0.1以下),不知道問題出在哪里了,還是大家也有同樣的問題!例如:Q=75m3/h,格柵池寬1.0m,高1.5m。則格柵池流速v=Q/3600/A=75/3600/(1.0*1.5)=0.0140m/s 遠小于規范要求0.6-1.00m/s格柵流速大家都是怎么算的?我怎么算出來不對呢?ps:計算沉砂池流速的時候也出現類似的東西!ps:剛才有人說是過柵流速,我查了一下 確實是,但是按照給排水手冊上面算下來還是很小,數值差不多!ps:這樣算下來的話池子會(huì )很窄,窄到不能安進去機械格柵!我其實想問下各位大俠,這種小水量的機械格柵選取時能夠按照規范、給排水手冊來計算么?各位大俠平時都是怎么做的?
圖紙簡介: 本圖為某地排水口格柵間工藝設計施工詳圖,圖紙內容包括格柵間工藝平面圖、結構圖、剖面圖、格柵間池配筋圖、格柵間基礎配筋圖、格柵間動力照明平面圖、采暖平面圖及部分詳圖等,圖紙僅供參考。 投稿網友: gh1658 上傳時間:
3版 排水工程第169頁,進水漸寛部分長度:若進水渠寬0.56米,漸寬部分展開角20度,此時進水渠道流速為0.77米/秒。0.77米/秒?是怎樣得來的?謝謝!
一個酒店,地上部分二十八層,裙房部分四層,地下室三層(地下室簡圖如下)。經現場實際測量,地下室部分無法利用重力排水,需增加潛水提升設備。大家來看看地下三層應該怎么排水?地下室簡介:一層-一個地下廚房及部分停車場 二層-停車場 三層-人防
CJT 443-2014 給水排水用格柵除污機通用技術條件
學習之用
請教上海的同行,圖集中排水專用檢測井內已經有格柵,那檢測井上游還需要設格柵沉砂池嗎,浦東的排水管理部門要求設格柵沉砂,檢測井能代替格柵沉砂嗎?
本標準規定了格柵除污機的術語和定義、分類與型號、性能參數、材料、要求、試驗方法、標志、包裝、運輸和貯存等。 本標準適用于城鎮給水排水和工業廢水處理工程中使用的格柵除污機。
該產品采用加強型高分子塑膠材料一次性成型,具有防水、防油、防滑、高 承載、攜帶方便、美觀等特點,主要針對高人流量、高承載、有水地面處 理。 洗車房排水板 具有承載高,排水防滑效果好,以及極佳的裝飾效果, 受到洗車美容店鋪客戶的廣泛好評!拼接格柵在洗車店,洗車工位,美容車 間,貼膜車間等工位鋪設,是地面無積水,美好裝飾店面環境,是首選的地
此圖是幼兒園建筑的一部分,一層為衛生間,二層為音體室。根據規范要求,肯定要設環形通氣管了或專用通氣管了,但問題是:1、設置環形通氣管還是專用通氣管好?2、立管應該放在哪?設置幾根立管?3、怎么設置環形通氣管?3、立管要不要通頂的?
聽各位的討論后,我安裝了一套天正給排水軟件,但是打開后與卻與CAD并無區別的界面,怎么辦,相關指令和工具一點都不知道,謝謝有心人給予幫助!
河中有一個小島,島上的有個小型的動物園,還有一個休閑茶館,沒有橋,上島只能考船.市政管道在河邊的道路上.請教各位前輩島上的給排水怎么解決???????????????????
大家對給排水在線滿意嗎?來這里覺的浪費時間嗎?好象人來的不多,問的問題也沒有人解答。問的問題也籠統,回答的也沒幾個認真的,有時候來了一次什么也沒收獲,覺的挺沒意思的。不知道大家有沒有同感?
大家好,我是搞監理的,請教一下,21層的住宅衛生間的排水管,原設計的廢污水管為U-PVC管,廢污水立管共用專用透氣立管(用H管連接),因衛生間空間太小(無管井,管子布置在衛生間),我想把U-PVC管改為螺旋U-PVC排水管,取消共用專用透氣立管和消能裝置,以節省空間是否可行?
在建筑給水排水的設計當中,會(huì )很多的衛生器具,他們的安裝位置很可能會(huì )影響最后的計算,對于我們剛剛進行設計的大學生來說,對于這些衛生器具的擺放位置不是很清楚,不知道某某東西應該與什么什么有多少間距,應該選用什么……這些東西在規范上并不是很明了的有著具體的規定!希望哪位能提供一些具體的,又比較簡單的建筑給水排水設計,(包括給水。排水,消防,熱水)
我們現在有一個小區正在建設,現在正在考慮外網的管線,本小區的面積為300mx80m,園區內0.000的絕對標高為52.98,園區內的自然地坪絕對標高為52.08,馬路牙子的絕對標高為51.00。這種情況是否可以把雨水管網取消,改為由園區內找坡直接向馬路的市政管網排放。
最近在做一個農村給排水的工程,采用雨污合流,蓋板溝排水。道路坡度特別大(最大達到9%),我計算的排水溝尺寸為600X600~600X1000(考慮0.2m的超高),溝身結構為漿砌磚,溝底為C20砼,我查了規范,混凝土結構的明溝最大允許流速為4m/s,如果排水溝和道路同坡度的話流速過高,所以最初考慮設跌水,但有老工程師跟我說即使設置了跌水在施工時施工方也不可能會(huì )按圖施工,建議我做成與道路同坡的情況。所以想請問下各位前輩,在這種情況下如果做成與道路同坡,是否需要增加一些減緩流速的措施,比如增加溝道的粗糙度?一般的常規做法是什么?