本人目前正負責一個廢水工程,已經制作了一個9.8MX4.0MX2.4M的普通加壓溶氣氣浮機,后邊還有二級氣浮(因為懸浮物濃度太高,實驗知需要二級),請問出水集水管高度如何確定?
目前人工濕地多半采用垂直流方式進行處理,這樣能有效的節約土地資源。布水方式是一個難點。人工濕地基質多采用粗砂細沙,塘渣等。時間長會(huì )導致濕地布水不均勻。從而導致后期處理效果。大家有沒有什么好的建議,提出來分享一下。或者上傳圖紙也行。下面是我做的一個,希望大家能給點建議。
我想咨詢,集水管線是Dg325的鋼管,還有Dg219的鋼管,我想問,它們的支撐樁,有什么規定啊???我這里有<給水排水管道工程施工及驗收規范>, 但上面沒有介紹啊, 現在施工方用的是鐵管做支撐,8米一個.我不知道是不是合格啊???
氣浮池圖紙自己發了看看
調節池出水直接進入氣浮池 泡沫產生的很多 如何處理 請各位高手指教
現在在調試一個處理能力8噸的氣浮池,調了一個星期都沒效果出來,很奇怪的現在:該氣浮池是豎流式壓力溶氣氣浮,溶氣水都調好后釋放器出來的溶氣水都還可以呈乳白色,取溶氣水做小試效果也很好,奇怪的是進污水開始出水很清澈,過段時間出水漸漸變渾濁,乃至越變變差,起先以為溶氣水量不夠,結果試了后同樣的現象,該廢水是紡織廢水,根據以往的經驗這種廢水氣浮效果較好,小試效果也很好,而且經過一個星期的摸索與分析排除溶氣水問題 ,現在斷定問題是在釋放器和氣浮池這段,就是想問豎流式氣浮池效果是不是有時很不穩定?還是氣浮池存在問題,按照設計手冊該氣浮池個參數都符合,上升流速稍偏低,應該也影響不是很大吧,有哪位高手做過同樣的案例,幫忙解決,還有溶氣罐壓力平穩是不是主要靠釋放器處壓力來平衡的?
由DN32--------DN25-------DN20-------DN15,是不是在相同水壓下,降低管徑,可以適當地提高壓強?
哪位知道斜管沉淀的穿孔集水管是必須沿進水的水流方向布置嗎?我進水一側5米,另一側12.2米,要是和水流方向一致集水管也得12米多,會(huì )不會(huì )造成配水不均勻?可不可以沿5米那側布置呢?
今天開始氣浮池氣泡突然不正常了,像是水燒開了一樣。我把容氣水泵先關了,讓壓力溶氣罐先加點水,再開空壓機,開始好的,慢慢又變成開水狀態了,怎么回事啊 求助 求助
課程設計不知道怎么畫豎流式氣浮分離池的平剖視圖,有哪位好心的高手幫幫忙?謝謝啦!
氣浮池的產泥量怎么計算~~~因為在最后做污泥濃縮時涉及到了氣浮池的污泥量的問題~~最好詳細有個計算例子~~謝謝個位大蝦了~~~`
各位大哥好啊!小弟在做畢業設計,由于處理水量較小,導師提議用高速凹輪設備來進行氣浮.氣浮池雖然設計好了,可高速凹輪設備卻還沒有選型,小弟頭都大了,拜托各位大俠提供一些高速凹輪設備的有關資料.在此多謝了!!!設計參數:處理水量為300t/d,為24小時處理:平均流量為12.5m3/h.
設計了一個氣浮池,水量是5000m3/d,取氣固比0.005,算出來回流水量只有54m3/d,不知道怎么弄了。請高手指教!以下是計算過程,不對的地方懇請指出![ 本帖最后由 shuihuanjing 于 2010-5-11 11:06 編輯 ]
本人設計氣浮池,水量5000m3/d,氣固比取0.005,算出來回流量只有54m3/d,不知道該怎么弄了。以下是計算過程,請指教![localimg=507,401]1[/localimg]
我單位在國外有一項污水管道工程,需要建造一些虹吸池,就是那種有自動沖洗功能的池子,和供水系統相連,當池子的水位到達一定的高度時,會(huì )自動放水沖洗污水系統。現在急需我們提供圖紙,不知哪位前輩能幫一下忙,這里先謝謝了!我的郵箱:dzgwb@163.com
同志們,請教一個問題,本人接觸一個工程,快沉池出水又進氣浮中間沒有加藥過程,但氣浮前端單獨隔開的一個池子里出現了大量絮體,請問有什么合理的原因來解釋這個現象嗎?
本人在做畢設,處理一餐飲廢水,進水COD2000-5000,BOD1000-25000,氨氮50,由于含油,選擇的工藝是 粗格柵—細格網—調節池—混凝氣浮隔油池—缺氧池—好氧MBR池。之前由于沒有用A/O工藝,所以調節池有預曝氣。現在改成A/O工藝了,不知道調節池的預曝氣是否應該改成機械攪拌,還有關鍵是氣浮池對缺氧池的影響是不是很大?工藝是不是需要做一下調整?
在食品廢水處理中,氣浮技術應用的比較多。一般含油量低的都用溶氣氣浮,高含油量的都用渦凹氣浮。大家覺得兩個效果如何,有實踐運行經驗的進來談談?/p>
求豎流溶氣氣浮池設備的現場安裝圖片,混凝氣浮設備(壓縮機、溶氣罐、溶氣釋放器、刮渣機、加藥系統等)的相關資料,最好有產品的報價和圖片等,謝謝!
污水管道可以斜著接入中轉池嗎?
氣浮池集水管
氣浮池集水管專題,為您提供氣浮池集水管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與氣浮池集水管 相關的專業交流討論,更多氣浮池集水管相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量