狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 急急急!!!排水管道的閉水試驗

    閉水試驗的時候帶井試驗,如果坡度比較大,下游可能檢查井是滿水的,這樣的話240的磚墻承受5米多的水,能承受的了么?會(huì )不會(huì )跨啊??

  • 廚房衛生間排水立管要做閉水試驗嗎?

    我這用的PVC的成品套管,如果做閉水試驗的話水會(huì )從套管邊緣出來,這樣就沒法做了,還是說立管不用做閉水實驗?

  • 討論一下,室內污水排水管的灌水試驗

    某小區,32層高層,衛生間為沉箱同層排水。給排水圖原設計排水立管每隔一層設置立管檢查口,因施工規范要求隱蔽的排水管要做灌水試驗,圖紙會(huì )審時施工單位提出建議每層設置立管檢查口以便做灌水試驗,設計方同意了。但半年后,建設單位下發通知,根據給排水設計規范要求,立管檢查口改為每六層設置一個,于是各衛生間排水支管的灌水試驗就成了大問題了。求教高手,立管檢查口這么少,灌水試驗有沒有什么辦法能做成?

  • 關于給排水管道閉水試驗與管道試壓的問題

    各位老師,想請問一下,在套定額的時候,給水管道安裝是否還要套管道試壓和管道清洗、消毒這兩項;而排水管道是否還要套閉水試驗這一項?但在定額中好像沒有閉水試驗喔?請問該如何套呢??萬分感激!

  • 室內埋地排水管回填壓實度需做試驗嘛

    室內一層埋地排水管施工在土建基礎夯實后進行,請問回填后還要測回填土的壓實系數嗎?只知道室外的管道工程要做,這是室內的,還要做嗎?

  • 室內排水管回填土需做壓實度試驗嗎

    室內回填土土建方已做壓實度試驗合格,現開挖排水管道施工,dn600的,共3根,甲方要求回填土做壓實度試驗,請問大家有沒有遇到這種情況?國家規范或圖集有沒有這方面的規定?

  • 關于無壓管道的閉水試驗問題

    《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB50268-20088  條文9.1.11(強條)污水、雨污水合流管道及濕陷土、膨脹土、流砂地區的雨水管道,必須經嚴密性試驗合格后方可投入運行。這句話是不是意味著符合要求的管道都必須全數按規定進行嚴密性試驗?請大神指點一下!

  • 關于室內排水管的一些問題

    請問大家一樓的室內部分的排水管標高一般是多少?是要在地下一層的梁下面走管嗎?不走梁下是不是就要穿梁預埋套管了?麻煩大家了

  • 室內給排水審圖如何把握?

    我們在室內給排水審圖中發現:大多數工程無計算書\衛生間大樣無定位尺寸\管線綜合圖無交叉點上下管控制標高\無建筑滅火器配置\屋頂水箱無放大圖和剖面圖\室外污水處理池未選型號等等,各位同行,大家認為這樣行嗎?

  • 關于室內排水效能器問題

    請高人指點:因為一般情況下高層建筑雨水管需要安裝效能器,(或者用四個45度彎頭一個立檢來做簡易的效能器)但是排水系統應該不需要做效能裝置吧?各位有上面看法呢?感謝討論一下

  • 室外排水管道閉水試驗的方法和要求

    本帖最后由 qingting321 于 2013-3-25 15:33 編輯 室外排水管道閉水試驗具體步驟:1、試驗管段上游設計水頭不超過管頂內壁時,試驗水頭以試驗管段上游管頂內壁加2m作為標準試驗水頭

  • 急!三立管制排水系統如何做閉水試驗?

    急!三立管制排水系統如何做閉水試驗?

    目前本人所在的工程遇到這樣一個非常棘手的問題:排水系統為污水、廢水、透氣三立管制,透氣管是每隔一層分別連通污水管和廢水管,即例如21層透氣管只連污水管,22層透氣管則只連廢水管。排水管材用的是離心鑄件管,無承口式卡箍連接檢查口不是層層有,而是每隔一層才有,透氣管上無檢查口現在遇到的問題是,本工程是一座酒店,共有500間客房,現在客房的排水管道都做好了,打算做閉水試驗,想用打氣的試水膠囊放到立管里面堵住立管下水后對衛生間的橫管做閉水,但是安裝的時候把透氣H管裝到了檢查口之上,這樣一來水會(huì )由H管流到透氣管中去,無法實現閉水。不知道各位在遇到三立管制的排水系統是如何作閉水的呢?由于本設計中檢查口、H管設置的條件是如此,現在管井都已經封閉,只有一個小小的檢修門,很難對立管有修改,如果從房間那一端拆開用堵頭堵住灌水,一共500多間,工作量異常之大,而且有一些衛生間里面立管接橫管的三通接口已經被砌入墻體,要斷看十分之麻煩,還需要打墻,想盡量不用此方法遲一點上圖,希望能集思廣益,找到解決辦法![

  • 排水管道閉水試驗不合格的原因分析及措施

    排水管道進行閉水試驗時,發現閉水試驗不達標,排水管段和檢查井滲漏水,主要表現在:檢查井井墻、檢查井底板部位,管道與檢查井結合部位、管道之間接口部位、發生不同程度的滲漏水,以檢查井底板部位、管道接口滲漏最為明顯。 閉水試驗不合格的原因分析。施工單位質量保證體系不完善,關鍵工序責任制沒有落實到人頭。現場技術工人經驗不足、對施工工藝、技術交底不懂,影

  • 淺談室外排水管道閉水試驗的方法和要求

    室外排水管道閉水試驗的方法和要求 1:試驗管段上游設計水頭不超過管頂內壁時,試驗水頭以試驗管段上游管頂內壁加2m作為標準試驗水頭 2:試驗管段上游設計水頭超過管頂內壁時,試驗水頭以試驗管段上游設計水頭加2m計。 3: 當計算出的試驗水頭已超過上游檢查井井口時,試驗水頭以上游檢查井井口高度為準,但不得小于0.5m 4:試驗管段灌滿水后浸泡時間,硬聚氯乙烯管道不得少于12h;其他材質的管道及管渠不得少于24h。 5:觀測管道的滲水量,應從達到試驗水頭開始計時,直至觀測結束。觀測期間應不間斷向試驗管段內補水,保持試驗水頭恒定。滲水量的測定時間不得少于30min。 6:管徑小于1500mm的管道,每一井段均應作閉水試驗;管徑1500~2400mm的管道,每3個井段抽檢1個井段,如工程不足3個井段亦抽檢1個井段,不合格者全線閉水試驗管徑2500~3000mm的管道,每5個井段抽檢1個井段,不合格者,加倍抽段

  • 排水立(干)管通球試驗記錄

    論文簡介:給排水管道.....通球試驗記錄通球試驗記錄通球試驗記錄通球試驗記錄 投稿網友:aqkyvi 上傳時間: 2013-01-25 <

  • 關于室內給排水規范上的一點疑問

    小弟最近剛接觸工廠的室內給排水設計,在規范中表3.1.14規定了給水配件和連接管公稱管徑,表4.4.4規定了衛生器具排水的流量、當量和排水管的管徑,那試問是否表示和這些配件連接的支管管徑就直接取用規定的管徑?無需再進行計算?那計算給水和排水的設計秒流量又是為了什么呢?為了計算母管的管徑嗎?由于這次小弟做的這個給排水就是個衛生間,水量很小,按照工廠生活間的設計秒流量計算為0.28L/S,按照表3.6.9生活給水管道的水流速度,給水母管dn25就滿足流速了,這樣可以嗎?這個母管會(huì )不會(huì )太小了?還有個問題順便問一下,排水的豎管與橫管連接的時候是不是90°的彎頭或正三通直連不太合適?是否采用45°彎頭或斜三通更合理一些?

  • 【室內排水橫管】橫管的三通方向

    像這里面的圖,正三通行不行?聽說要做斜三通??關于排水管的三通的設計規范是哪個?

  • 請教:室內排水檢漏溝做法??????????

    濕陷性地區室內排水地溝怎么做呀我怎么在圖集上沒有找到哪位大蝦知道指點一下吧,謝謝了如果能上傳一份圖表之類就更感謝了期待!!!!!!!!!!!!!!!

點擊加載更多

室內排水閉水試驗

室內排水閉水試驗專題,為您提供室內排水閉水試驗相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室內排水閉水試驗 相關的專業交流討論,更多室內排水閉水試驗相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

混凝土樓板厚度檢測

高強無收縮灌漿料

tiantang91| 男女做AJ视频免费的网站| 国产老熟女bbw| 亚洲精品1区2区3区| 伊人一区二区三区| 囯产 欧美 另类| 夜夜大香蕉夜夜| 毛片 你懂的| 五月婷婷丁香综合| 黄色a级国产免费大片| 欧美综合亚洲综合| 曰的好深好爽免费视频| 人妻无码不卡视频在线| 欧美一级乱伦大黄片| 国产亚洲日韩AV在线播放不卡| 日韩 欧美 自拍| 思思在线| 欧美日韩美女荡妇| 色综合色综合蘑菇在线| 91在线一区二区| 久久久久久亚洲欧洲| 亚洲精品系列| 人人妻人人澡人人| 在线97爱视频| 青青草国产一区二区三区| 久久精品无码专区A| 亚洲一二三精品视频| 极品vpswindows少妇| 综合网久久| 天堂欧美久久久久久久| 国产女厕一区二区三区在线视| 另类三区| 日韩精品无码视频第一页| 日韩欧美加勒比18AV| www.伊人| 日韩av在线播放| 少妇毛片久久久久久久久竹菊影院| 日韩无码你懂的| 国内毛片毛片毛片| 日本女人性生活视频| 国产青青草一区二区三区|