請問:市政排水管道閉水試驗的恒壓時間是多少?我在書上看到有一句話“滲水量的觀測時間不小于30min”,這個時間與閉水試驗的恒壓時間有什么區別? 請大家幫幫忙,謝謝各位。
閉水試驗主要是檢測已施工完畢的污水管道其接口與管材密閉的程度,以單位滲水量計算。 對排放生活污水系統可抽段檢測;對排放有害有毒的工業廢污水系統應逐段進行檢測;對雨水系統可不做檢測;如采用雨污合流制的系統應按污水系統要求抽段檢測。 閉水試驗操作程序及要求: (1)首先將被檢測管段按如圖1一76所示連接,架好試驗水箱和連接水源及其管道。當被試驗管段為金屬管材時可采用鋼制堵板,如為非金屬管可采用砌磚封堵。1---76 (2)試驗水箱的架設高度當被檢測管道置于干燥上壤內時,其水箱試驗水位應高出該管段上游檢查井的管頂以上4m來進行滲水量測試。 (3)當采用非金屬管材時,宜在充水浸泡24h后再進行滲水量
有幾個問題想問一下?1。是否是兩個檢查井一段管做閉水試驗? 2。規范規定小于試驗水頭時,應馬上加水至試驗水頭,但是施工現場如何精確測量?我是在井口邊作一記號,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒補水,但是人的視角有誤差,而且尺子測量也不準,1mm的液面下降怎么測出來? 3。HDPE管的允許滲水量是q=0.0046D這個公式計算嗎? 小弟剛剛作這個閉水試驗,很是疑惑,沒有看過其他高手現場操作,還盼解答。
閉水試驗的時候帶井試驗,如果坡度比較大,下游可能檢查井是滿水的,這樣的話240的磚墻承受5米多的水,能承受的了么?會(huì )不會(huì )跨啊??
閉水試驗對重力管強制性條文,可是實際操作困難重重,即使用PE管也是,因為檢查井和管道的連接密封性很難保證,而且做閉水試驗是不能先回填土的,時間上又要灌滿水一天一夜,再試驗半小時,如果遇上第二天下雨管子很有可能浮起來,灌水也白灌了,因為閉水試驗中管槽不能有積水,那么等天晴又要抽水重做,看到施工圖上說每段都要做閉水試驗,這可行嗎?大家都怎么來做的?質監站對這個管的嚴嗎?
各位老師,想請問一下,在套定額的時候,給水管道安裝是否還要套管道試壓和管道清洗、消毒這兩項;而排水管道是否還要套閉水試驗這一項?但在定額中好像沒有閉水試驗喔?請問該如何套呢??萬分感激!
家裝階段驗收中,水電施工的驗收通常是業主最關心的,因為這個是最主要的隱蔽工程,要么埋在地下,要么嵌入墻體,要么懸在吊頂內,萬一發生問題維修是極其麻煩的事,特別是水管漏水。所以水電工程做好后,一定得進行水管打壓實驗。介紹水管打壓之前,先來講解一下相關專業名詞,對此不敏感的朋友可以直接跳過此部分。我們讀過初中物理都知道壓強這個詞,物體所受壓力的大小與受力面積之比叫做壓強,壓強的單位是Pa,中文稱帕斯卡簡稱帕,(1帕斯卡=1牛頓/平方米),因此壓力和壓強是兩個截然不同的概念:壓力是支持面上所受到的并垂直于支持面的作用力,跟支持面面積、受力面積大小無關。壓強是物體單位面積受到的壓力,跟受力面積和壓力大小有關。要知道,水管工程在整個家裝過程中十分重要,因為這是關系到之后我們搬進去之
《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB50268-20088 條文9.1.11(強條)污水、雨污水合流管道及濕陷土、膨脹土、流砂地區的雨水管道,必須經嚴密性試驗合格后方可投入運行。這句話是不是意味著符合要求的管道都必須全數按規定進行嚴密性試驗?請大神指點一下!
本帖最后由 qingting321 于 2013-3-25 15:33 編輯 室外排水管道閉水試驗具體步驟:1、試驗管段上游設計水頭不超過管頂內壁時,試驗水頭以試驗管段上游管頂內壁加2m作為標準試驗水頭
室外排水管道閉水試驗的方法和要求 1:試驗管段上游設計水頭不超過管頂內壁時,試驗水頭以試驗管段上游管頂內壁加2m作為標準試驗水頭 2:試驗管段上游設計水頭超過管頂內壁時,試驗水頭以試驗管段上游設計水頭加2m計。 3: 當計算出的試驗水頭已超過上游檢查井井口時,試驗水頭以上游檢查井井口高度為準,但不得小于0.5m 4:試驗管段灌滿水后浸泡時間,硬聚氯乙烯管道不得少于12h;其他材質的管道及管渠不得少于24h。 5:觀測管道的滲水量,應從達到試驗水頭開始計時,直至觀測結束。觀測期間應不間斷向試驗管段內補水,保持試驗水頭恒定。滲水量的測定時間不得少于30min。 6:管徑小于1500mm的管道,每一井段均應作閉水試驗;管徑1500~2400mm的管道,每3個井段抽檢1個井段,如工程不足3個井段亦抽檢1個井段,不合格者全線閉水試驗管徑2500~3000mm的管道,每5個井段抽檢1個井段,不合格者,加倍抽段
排水管道進行閉水試驗時,發現閉水試驗不達標,排水管段和檢查井滲漏水,主要表現在:檢查井井墻、檢查井底板部位,管道與檢查井結合部位、管道之間接口部位、發生不同程度的滲漏水,以檢查井底板部位、管道接口滲漏最為明顯。 閉水試驗不合格的原因分析。施工單位質量保證體系不完善,關鍵工序責任制沒有落實到人頭。現場技術工人經驗不足、對施工工藝、技術交底不懂,影
監理要求高層每層衛生間都要做閉水試驗。叫我們拿發案。我們以前都是做的通水試驗。請大家幫我想想 辦法。謝謝
搞了幾條路,往往設計對排水管道都是有閉水試驗的要求,包含所有的檢驗批。但是在我們當地,很少做過這個檢測;作為技術管理人員,當然希望能完成所有的試驗檢測工作,可是如果按照要求每個檢驗批管道都進行閉水試驗,那么對進度的要求似乎有較大影響。驗收時各部門對這個檢測也沒有提太多要求。 作為新人,想問問前輩們,這個閉水試驗在實際施工中的意義大嗎?各位在工作中都是怎么樣安排和組織排水管道施工工作的?
2010年10月室內給水管道安裝完成后打壓,試驗壓力0.9mpa,未發現滲漏。進入冬季前將水排出,并用氣泵把水平支管內剩余水吹出。 今年6月市政管網接通(市政管網壓力0.4mpa),衛生間做二次閉水試驗時發現管道漏水,經剖開地面檢查發現實為管道鼓肚、破裂所致。后聯系供貨商,供貨商技術人員分析說:“是去年冬季水沒排凈,凍脹造成管道變形,今年給水后破裂的。”這個解釋是否合理? 我單位認為不合理。對方又提出送實驗室進行復試。就用現在現場開裂的那根管子,去除開裂部分做承壓試驗。是否合理? 目前已發現兩處存在以上問題,全部是De25管。現場共進該品牌管1000m。很擔心別的位置再出類似問題。因為已經隱蔽了。 請高人指點!
因為現在是冬天了,水壓試驗不能進行了,所以改成氣壓試驗了,我現在想知道DN1000鋼管給水管可以進行氣壓試驗嗎?依據什么規范呢?我看了《給水排水管道施工及驗收規范》沒有氣壓試驗的要求,求助???
給水排水管道工程施工及驗收規范GB 50268-97 無壓力管道嚴密性試驗允許滲水量 D800混凝土管是35.35 m3/ (24h · km) ,然后我把這個滲水量換算成三十分鐘每三十米,算出來后是28mm,但覺得滲水量不可能有這么多吧。但是自己驗算幾次還是這個結果,不知道自己是不是錯了。故發帖求助,希望能得到各位前輩師兄師姐的幫助。萬分感謝!
給水排水管道工程施工及驗收規范(GB 50286-97)閉水標準是按混凝土排水管做的塑料排水管目前見到一本埋地排水管道工程技術規程(CECS 122:2001),里面有UPVC排水管的閉水標準,但沒見過PE排水管的,我設計時均按UPVC標準不知是否可行望各位指教。
各位:請教一個問題,80米高的高層住宅,有兩個衛生間背靠背,設計時僅在公共衛生間設置排水立管,管材選用柔性接口排水鑄鐵管,為了提高排水量,設置專用通氣立管,但按照常規,僅在排水立管上每隔一層設置一個立管檢查口,專用通氣立管上不設立管檢查口,專用通氣立管和排水立管每隔一層設一個結合通氣管連接。大家知道,常規情況下,作閉水試驗時利用立管檢查口,但現在排水立管和專用通氣立管之間有結合通氣管連接,專用通氣立管上無立管檢查口,誰就會(huì )順著專用通氣立管流走,無法作閉水試驗。請問該怎么辦?
看到好多論壇上說起閉水試驗標準,關于雙壁波紋管的閉水試驗有一個問題請專家幫忙解答一下:100米長的內徑D225的雙壁波紋管,井位8個,井筒直徑28CM,套用甲方給出的允許滲水量標準Q小于等于0.0046D的結算公式,得出每個井位下降2.15米水位的結果,請問是什么原因,這樣的結果是正確的嗎?