請教一個問題,大家有什么好的方案指教小弟的。 我們做的電梯機房的梁上預埋了一個檢修吊環,本來是應該在上鐵搭接,不過由于施工中出現問題,吊環被搭接到下鐵上了,現在承重不夠,梁是長4米,寬0.3米,高0.35米,上鐵用Φ20的,下鐵是Φ25的,150Φ10的套子。電梯是3000牛。請問怎么樣進行加固處理?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-9 17:08 編輯 ]
工程背景:8度區一高層寫字樓,層高4.5m,屋面高度為98m,原設計為辦公使用。如今業主打算在該樓的第7層建機房,因為第1、2、3層為商業已售出,4、5、6層已經出租,所以只能選在第7層。該樓已經完工交房,有些樓層已經裝修,6、7層暫未裝修,為毛坯狀態。由辦公室變為機房,活荷載由2KN/m2變?0KN/m2,需要加固。 疑問: 1、該機房加固是按照局部單構件計算還是把整棟樓的模型全部建出來后再在機房部位重新輸入活荷載計算?個人認為整棟樓建模計算后對比彎矩、剪力、配筋后再相應加固更加準確,但是工程量大(原設計單位跟加固單位不是一家)。 2、見圖中建筑平面云線范圍(暫未拿到結構圖紙),機房房間內只有正中間位置有一道南北方向的次梁。采用何種加固方案更妥當? 3、根據目前的毛坯狀態,加固費用(設計材料加施工)大概每平方多少? 歡迎大家暢所欲言發表自己的高見,謝謝。
作機房或檔案室用途的建筑,其樓板承重有特殊要求,如荷載設計值比普通辦公樓較高。因此普通用房改造為機房或檔案室使用或擴建原機房檔案室需對原結構不能滿足承載要求的進行承重加固處理。那么idc機房加固公司告訴你如何解決機房承重不夠的五大加固方案? 1、機房樓面加鋼筋混凝土層承重加固方案,加固方式: 樓面增加承載;根據機房承載要求,在大樓樓板面上加鋼筋混凝土加固層,鋼筋選14#,按網狀形式排列,將鋼筋混凝土結構延伸本樓層四周圈梁上,使樓板載荷滿足機房的承重要求。 承重加固基本施工流程:將原樓層地板表面打毛后→地面清理干凈、淋濕,將鋼筋放置到位→按網狀形式扎
5月8日廣東省人民政府辦公廳發布了關于廣東省加快5G產業發展行動計劃(2019-2022年)的通知,其中5G建設計劃中必不可少的包括5G基站站址、機房及管線 、電力等配套設施,同時廣東省人民政府辦公廳也要求要同步落實5G網絡(luò )站址、機房、電源、管道和天面等配建空間。 其中機房建設為重中之重,機房搭建是整個5G網絡(luò )設施的核心部件,而機房的安全性要求是相當高的,同時也是最容易出問題的。 那么如何確保5G機房的安全無憂呢? 機房設備的用房其樓板荷重應按設備重量來制定,通常應大于或等于800Kg/㎡。5G設備的新建機房
最近5G移動網絡(luò )即將面世備受關注,各大熱門平臺都可以看見其身影,那么什么是5G網絡(luò )呢?它跟4G又有什么不一樣的地方呢?其實5G網絡(luò )就是第五代移動通信網絡(luò ),其峰值理論傳輸速度可達每8秒1GB,比4G網絡(luò )的傳輸速度快數百倍。舉例來說,一部1G的電影可在8秒之內下載完成。相信5G網絡(luò )面世會(huì )對社會(huì )的各行各業帶來不可忽視的沖擊。但是移動互聯網即將迎來高速發展的同時,5G網絡(luò )對其配套設施的要求也更加高,需要更加先進精密的硬件設備,更加高效的通訊基站,更加安全可靠的配套機房等。 近日,為加快5G商用步伐,促進全省經濟高質量發展,廣東省人民政府辦公廳5月初發布了一則關于《廣東省加快5G產業發展行
摘要: 碳纖維增強聚合物(Carbon Fibre Reinforced Poly-mer簡稱CFRP)是一種新興的高強材料,最早應用于航空航天等高科技領域。近年來在土木工程領域中的研究與應用得到了迅速發展。較之傳統的結構加固方法,碳纖維加固技術是一種新型高效的加固修復技術,它具有高強、高效、施工便捷、使用面廣等優點。碳纖維加固技術是利用改性環氧樹脂類膠結材料將碳纖維片材粘貼于混凝土表面,從而達到結構補強及改善受力性能的目的。此項技術在美國、日本等發達國家已成熟運用,在20世紀90年代后期國內才開始碳纖維加固技術的研究與應用,雖取得了一定的成果,但至今尚未形成系統的理論1、工程概況隨著通信事業的迅速發展,各地通信公司相繼增設了一批通信機房。因通信設備荷載較大,一般民用建筑達不到使用要求。為確保使用安全,需對原建筑進行結構驗算、結構加固等工作。某通信公司傳輸機房位于一辦公樓三層樓面上,機房使用活載(6.0KN/m2)超過原辦公樓使用活載2.5 KN/m2。原樓面結構為主次梁現澆板體系(混凝土強度等級C40,板受力筋為Ⅰ級鋼筋,梁受力筋為Ⅱ級鋼筋)。
初來乍到,送上鵝毛一根。壓縮包內是我在上海約頓為其客戶做普及培訓時所用的一個課件,希望對大家了解機房專用空調有所幫助!課件介紹:該課件為PPT格式,須安裝MS POWERPOINT程序閱讀。主要內容包括空調運行原理、機房空調同舒適性空調的比較、采用機房專用空調的理由、計算機機房熱負荷計算和機房空調維護要點。聲明:該文件歸屬權由上海約頓機房設備有限公司所有,望各位同行在觀摩的同時,飲水思源勿忘其出處。另,如有約頓朋友在此,請代我向老陳道歉,公開此文件并非謀己私利,實乃朋友所托,還望海涵。拋磚引玉,還請大家不吝發言,多多討論多多交流!
在企業信息系統的安全防護中,確保機房的安全無疑是整個計算機信息系統安全的前提。如果機房的安全得不到有力的保證,存在這樣那樣的不安全因素,則整個信息系統的安全也就不可能實現。機房安全中包括的內容很多,需要防護的設備和系統也五花八門,歸結起來可以分為兩個層面——IT層面和機房設施層面。所謂的IT層面就是大家經常說的IT設備、軟件和系統等。機房設施層面包括UPS供配電子系統、機房空調新風子系統、防雷接地子系統、設備監控子系統、機柜微環境子系統和安全消防子系統。“通過走訪一些用戶的機房,我感覺到整個機房設施層面的安全幾乎都被忽視了,沒有引起CIO足夠的重視。”中國計算機用戶協會(huì )機房設備應用分會(huì )副理事長沈衛東說。大部分CIO的IT背景和經歷,使得他們在IT方面是行家能手,談起IT安全大都輕車駕熟,而對于機房設施方面的基礎知識掌握不夠,自然也就不會(huì )重視機房設施層面的安全保障。而在機房設施層面,又有兩個方面比較容易被忽視,一個是機房系統設備的規劃,另一個是機房的運行維護管理,運行維護管理包括人員的培養和管理流程的制定。 IT起步社區
圖紙簡介: 本項目設計荷載由原有的10kN/m2,增加到16kN/m2,因此樓面板以及支撐梁都必須加固,本設計采用增大梁截面法以及新增加部分次梁的方法進行加固改造,圖紙包括:機房加固平面布置圖、新增 L1(L2)詳圖、加固板截面詳圖、加固梁詳圖。 投稿網友: cpzmyht1680112
大神們看看如何加固這個房子
在結構加固中,粘膠劑是最常用的。承重結構加固用膠黏劑,按照基本性能分為A級膠和B級膠。什么時候用A級膠,什么時候B級膠? A級膠:對重要結構、懸挑構件、承受動力結構作用的結構、構件,一般結構也可使用。
我單位正在建造加速機房,機房墻體厚2.7m,墻高4.5m,頂板厚2.7m。請問在施工過程中應注意哪些細節問題才能避免墻體開裂和漏光等現象???
各位大蝦,我是一名施工技術員,有個問題想向各位大蝦請較; 設計院設計了一根大樓雨水管(UPVC材質)出室外后走廣場(要過汽車)后排入室外管網,設計只說了一句要加固處理,找了一些資料都沒有相關介紹,因此希望各位大蝦幫幫小弟該如何處理,先謝謝了
現在有個機房空調,是EMERSON的。現在溫度達到了要求(溫度22度),但現在濕度在60%,要求濕度在45%。現在我將溫度提高到25度,機器會(huì )跳高濕度報警;應該在相同含濕量的情況下,提高溫度,濕度應該減小的。將溫度調到18度時,濕度上升到了68%。房間里沒有人,就2臺設備,沒有新風,房間密封很好。個人認為是,當初選型時,機組選小了。大家就此事說說各自的看法。機房空調控制是不是溫度優先?
電梯四周做構造柱可以嗎?上面電房從梁上起構造柱,2t貨梯
最近在做1個加固工程,復核時發現柱子軸壓比不滿足,查過加固規范,根本沒有提到軸壓比計算方面的內容;按加固規范計算,把鋼筋受壓計算進去,柱子根本不用加固,但柱子軸壓比的確超了,不知道大家是如何解決的 還有,建科院關于外粘型鋼法加固計算采用的公式外包鋼加固混凝土強度提高值:△fcu=0.9×2×215×Ag/Ah (1)加固后軸壓比為 µ’=µ×fcu/( fcu+△fcu) (2)其中:Ag為加固角鋼面積; Ah為被加固柱截面面積; fcu為未加固時的混凝土強度;µ為未加固時柱的軸壓比。其中:△fcu=0.9× ‘2’ ×215×Ag/Ah為什么要乘以2
救命!!老爸問我家里房子改一下,是否影響安全,我卻不知道怎么回答,學了四年建筑工程連個砌體結構的簡單問題都不知道,好臉紅啊,不知道如何建立數學模型,怎么計算什么抗傾覆,彎距等等,各位老師幫幫忙指點一下,家里等著改建呢,娶媳婦用的房子啊!大致的情況如下:家住農村,94年建的房子,砌體結構,二層有外走廊懸挑1300MM,原先走廊底板為預制空心板,有5CM厚,1200MM高的砌體(包括8CM砼壓頂)做走廊欄桿,現在想把外走廊改成封閉式的,即將原先的5CM厚的欄桿砌體改為12墻,并砌筑到頂(層高3000MM)開1500MM*1800MM的窗戶,房間開間為3800MM。問原結構挑梁是否安全。該結構挑梁250*250Ф6@150(2)2Ф22,2Ф16[ 本帖最后由 lanshuizhu_2004 于 2009-3-13 12:31 編輯 ]
機房加固
機房加固專題,為您提供機房加固相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與機房加固 相關的專業交流討論,更多機房加固相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題