柱加大截面加固圖紙一張沒積分了,得賺賺
新人報道最近在做加固,雖然看似簡單,但是對于我這種初次接觸設計的菜鳥來說,確實不懂方案大致是,只在下部加高梁高150mm問題1:下部縱向受力鋼筋植入深度為多少?問題2:下部縱向受力鋼筋有兩排時,上排植入深度取多少?問題3:若植入深度大于支座厚度,應當怎么辦?有熱心的朋友幫忙解決一下嗎?順便能說明一下理由,謝謝
某住宅,施工單位施工時未對剪力墻連梁配置底筋,施工完成后,梁出現裂縫,采用加大截面法補設鋼筋進行加固處理。
加大截面加固法,是一種適應性極強的施工工藝,現下的設計和施工經驗都是非常成熟的,所以應用也是十分的廣泛,對于梁、板、柱、墻和一般構造物的混凝土的加固十分友好。但是有一點需要注意的是,它需要施工的時間比較長,現場濕的時間也長,所以會(huì )影響建筑物的使用。加大
加大截面法作為一種有效的加固方法而被廣泛地應用在加固工程中。本文結合某實際加固工程,介紹了加大截面法在樓板、梁柱的加固中的應用,為類似工程提供參考。
簡要介紹加大截面加固法在廠房結構加固中的應用 工程概況 中山市某廠房是由單層、三層鋼筋混凝土框架結構、單層鋼筋混凝土柱鋼屋架結構組成。設計的混凝土強度等級為C25。當工程施工完成至辦公區2 層面、單層廠房柱及部分天溝、原料倉5m 以下過梁及柱、成品倉3 層面時, 發現不同程度混凝土試壓報告不合格現象。經中山市質量檢測中心對該工程已完成的部分進行抽芯檢查及由廣東省建設工程質量安全監督總站對該工程進行大范圍的抽芯, 根據抽芯檢測報告的結果: 承臺、地梁、柱、成品倉庫二樓樓面梁的混凝土實測強度代表值1013~ 271 5MPa。經廣東省建筑科學研究院進行結構復核計算, 該工程較大范圍需進行加固處理。
某商住樓由于局部功能的變化, 使荷載增加, 需進行加固處理。通過對柱的加固設計, 闡述了加大截面加固法的具體應用。 工程概況該商住樓原設計為: 高層、框剪結構, 地上21 層、地下2 層, 包括主樓、西附樓及北裙房等三部分。該商住樓施工過程中, 甲方提出! 局部功能改變?。具體要求為: 在北裙房4. 470 m 樓面板上, 13~ 15 軸, J ~K 軸間加一鋼制螺旋式樓梯( 從4. 470 m 板開至13. 470 m板) 。
圖紙簡介: 粘鋼和加大截面法同時對一根混凝土柱進行加固,不是很常見的做法,值得借鑒。 投稿網友: casper79 上傳時間: 2013-10-23
1)上海施邦建議采用加大截面的方法進行加固,應保證加固構件有合理的傳力途徑:保證加固件與原有構件共同工作的相互連接;對于軸心受力和偏心受力構件,加固件宜與原有構件的支座(或節點)有可靠的連接。 2) 加固件的布置應適應原有構件的幾何形狀或已發生的變形情況,以利施工。但也應盡量不用引起截面形心偏移的形式,難以避免時,應在加固計算中考慮形心軸偏移的影響。 3) 盡量減少加固施工的工作量。不論原有結構是栓接結構還是焊接結構,只要鋼材具有良好的可焊性,應盡可能采用焊接方式補強。 4) 當采用焊接補強時,應盡可能減少焊接工作量及注意合理的焊接順序,以降低焊接變形和焊接應力,并竭力避免仰焊。在負荷狀態下焊接時,應采用較小的焊接尺寸,并應首先加固對原有構件影響較小、構件最薄弱和能立即起到加固作用的部位。 5) 加大截面的加固構造不應過多削弱原有構件的承載能力: 采用螺栓或高強度螺栓連接時,在保證加固件能夠和原有構件共同工作的前提下,應選用較小直徑的螺栓或高強度螺栓,并盡量采用高強度螺栓。
加大截面加固,就是通過增加混凝土或構筑物的截面面積,從而提高承重力的一種做法。在采用這樣的一種加固截面的方式的時候,所需要使用的一些施工材料以及一些施工道具也需要根據其實際的方式來加以選擇,這些對于加固施工來說也是非常重要的。
一、加大截面法加固鋼筋混凝土柱施工措施隨著建筑業的發展,加固工程越來越多。目前加固發面的規范對于上部結構荷載增加而對柱子的加固方法有加大截面加固法、外包鋼加固法、粘鋼加固法等,其中加大柱子截面法熟稱外包柱施工,該方法施工方便且承載力提高效果明顯。
加大截面法又稱外包混凝土加固法,是一種常用的柱子加固的方法。由于加大了原混凝土柱子的混凝土截面積及鋼筋的配筋量,因此加大截面法不僅可提高原柱的承載力,還可降低結構柱的長細比,提高柱子的剛度。特別是在抗震設防的地區,這可使原來的強梁弱柱結構變為有磊抗震的強瞩梁結構。<
增大截面加固法是增大原構件截面面積或增配鋼筋,以提高其承載力和剛度,或改變其自振頻率的一種直接加固法。
由于荷載增加,框架梁的正彎距和負彎距都增大,現用截面加大法加固,梁底加大截面!請問,正彎距加固后,負彎距是否要按加固后梁截面重新計算?
柱加大截面加固與碳纖維加固框架節點的比較與分析
請教各位大俠,小弟新作加固!采用增大截面加固法加固一框架梁:概況如下:原截面300x700 設計彎矩為369 實際配筋4根25 As=1963 梁混凝土等級為C35加固后梁截面 300x900 設計彎矩為466 按計算分別采用《加固規范》5.2.3.-1 即彎矩平衡計算新增加鋼筋為140.533 5.2.3-2 則為負值換句話說,加固后梁的受壓區高度x小于原梁的受壓區高度,導致靜力不平衡。是我哪里算錯了嗎?請各位大俠指點! 敬禮!
增大截面加固法是混凝土結構加固中常用的加固方法,是增大原構件截面面積或增配鋼筋,以提高其承載力和剛度,或改變其自振頻率的一種直接加固法。可經常用于混凝土結構的梁、板、柱等構件和一般構筑物的加固。 工藝流程: 1.原有構件混凝土表面處理:把構件表面的抹灰層鏟除,對混凝土表面存在的問題清理至密實部位,并將表面鑿毛,要求打成麻坑或溝槽,坑或槽深度不宜小于6mm,麻坑每100mm×100mm的面積內不宜少于5個;溝槽間距不宜大于箍筋間距或200mm,采用三面或四面法加固梁或柱時,應將其棱角打掉。 2.清理混凝土表面的浮塊、碎渣、粉末,并用壓力水沖洗干凈,如構件表面凹處有積水,應用麻布吸去。 3.為了加強新、舊混凝
PK算鋼筋砼框架,6x6m的柱網,層高3.3m,10層,柱軸壓比>1.05,是加大截面好還是提高砼等級好??jì)?yōu)先選擇哪個?哪個更經濟? 答復:1、優先采用高強砼,優點是: 柱截面小,建筑功能使用方便; 柱高減少,避免形成短柱; 吸收地震力小,對抗震有利。2、你的是高層,軸壓比應再0.9以下,因為你差的比較遠,加大截面是最有效的,想要經濟,就加大一點截面,提高砼等級。 如果差的不遠,如0.93等,可以考慮加砼等級,這樣最經濟。5、應該看看柱子的計算配筋大不大,如果是構造配筋,優先加大砼強度;如果計算配筋很大,優先加大柱子截面。因為砼強度加大對配筋的影響小于加大截面的影響6、軸壓比差太多當然加大截面好了.當然如果差的比較少,可以考慮把混凝土提高一個標號.再有就是你仔細檢查一下,.如果是荷載考慮的太大,你調小一些,可能軸壓比就夠了.
由于加固的柱子比較大,按規范要求的箍筋肢距的話會(huì )在柱子上打比較多洞。但減少肢距按計算配箍面積配的話又會(huì )鋼筋很大,其實原來柱子的箍筋也能很大的抗剪作用,我理解加大部分的箍筋是不是更多起個約束縱筋的作用,沒必要配那么大。不知道大家怎么看