變壓器是開關電源的關鍵器件,詳細了解并掌握開關電源變壓器技術參數是非常必要的。電力變壓器是一種靜止的電氣設備,是用來將某一數值的交流電壓(電流)變成頻率相同的另一種或幾種數值不同的電壓(電流)的設備。 電老虎平臺認為只有做好保養才能讓您電力變壓器始終保持最好的狀態。 下面就來說說電力變壓器要定期保養。 ①、油樣化驗——耐壓、雜質等性能指標每三年進行一次,變壓器長期滿負荷或超負荷運行者可縮短周期。 ②、高、低壓絕緣電阻不低于原出廠值的70%(10MΩ),繞組的直流電阻在同一溫度下,三相平均值之差不應大于2%,與上一次測量的結果比較也不應大于2%。 ③、變壓器工作接地電阻值每二年測量一次。
我們單位請外單位維護的變壓器
變壓器是一種非常重要的電氣設備,變壓器所起到的作用是變換電壓,即起到升壓作用或者降壓作用,但是并不改變電壓的性質。電廠發電所產生的交流電需要通過輸電線路傳輸給用戶,首先需要用升壓變壓器來使電壓升高經過輸電線路傳輸至在用戶一側,再用降壓變壓器使電壓降低至用戶所需要的電壓。
越詳細越好本人從事這方面工作沒多長時間!
處于運行或停運的變壓器每年例行保養一次,停止運行的變壓器在投入使用前增加保養一次。那油浸式變壓器保養步驟是怎樣的呢?下面就為大家介紹下油變的保養步驟。 (1)斷開待保養變壓器低壓側斷路器,拉下隔離開關,在手把上懸掛相應的標示牌。 (2)斷開變壓器高壓側的負荷開關,確認在斷開位置后合上接地刀,并完成開關的安保險和懸掛相關標識牌。 (3)進入油變壓器室,首先應用高壓驗電器確認該臺變壓器是否在停電狀態,然后拉開高壓隔離刀,再檢查外殼、瓷瓶及引線有無變形現象,有破損的應進行更換,油位是否正常,如有漏油現象,應更換膠墊,檢查硅膠是否有效,如有變色或嚴重失效,應立即更換。 (4)重新緊固引線端子、銷子、接地螺絲;進入線螺絲,如有松動,應拆下螺絲用細平銼輕銼接觸面,用手觸摸無任何凹凸不平的感覺后,用干凈的布條擦去灰塵,抹上凡士林,換上新的彈簧墊圈,緊固螺絲。 (5)檢查變壓器周邊照明、散熱、除塵設備是否完好,并用干凈的布擦去變壓器身及瓷瓶上的灰塵。 (6)檢查變壓器高壓側負
澆注型干式變壓器與油浸式變壓器、浸清漆型干式變壓器相比,維修和檢查簡單,可靠 性 也髙,不易發生故障。但是,變壓器是電氣線路中的主要設備,一旦發生故障而斷電,有關 用電設備就會(huì )停止工作,造成極大影響。因此,為了保證變壓器正常運轉,切實地進行日常 的維修和檢查是十分重要的,同時即使是很小的也可事先發現,避免事故。 ―、維修和檢查時的事項 在帶電情況下維修檢查,往往會(huì )發生危險,必須充分注意安全。 1.在帶電狀態下的維修和檢查 檢查處于帶電狀態下的澆注型干式變壓器時, 絕對不可觸及澆注型繞組的環氧樹脂表面。 因 為在運行中其表面電位與其內部繞組導體上的電位大致相等,觸及后有危險。 通常在澆注型繞組環氧樹脂表面醒目之處釘有寫上“禁止運行中觸及”的警告銘牌,必須嚴 格遵守。 2、停電狀態下的維修檢查 (1)停電維修和檢杳時,應核使變樂(lè )器和有關用電設備已切斷電源。 (2)應采取使開關電器不能從新關合,切斷操作電源及聯鎖等安全措施。 〔3〕接受
1 對套管的故障進行分析,歸納出以下主要原因: 套管表面臟污吸收水分后,會(huì )使絕緣電阻降低,其后果是容易發生閃絡(luò ),造成跳閘。同時,閃絡(luò )也會(huì )損壞套管表面。臟污吸收水分后,導電性提高,不僅引起表面閃絡(luò ),還可能因泄漏電流增加,使絕緣套管發熱并造成瓷質損壞,甚至擊穿;套管膠墊密封失效,油紙電容式套管頂部密封不良,可能導致進水使絕緣擊穿,下部密封不良使套管滲油,導致油面下降。套管密封失效的原因主要有兩個方面:一是由于檢修人員經驗不足,螺栓緊固力不夠;二是由于超周期運行或是膠墊存在質量問題、膠墊老化等;套管本身結構不合理,且存在缺陷。比如,有的220kV主變套管,由于引線與引線頭焊接采用錫焊,220千伏A相套管導壓管為鋁管,導線頭為銅制,防雨相為鋁制,這種銅鋁連接造成接觸電阻增大,使連接處容易發熱燒結,導致發生事故;套管局部滲漏油,絕緣油不合格, 套管進水造成輕度受潮; 套管中部法蘭筒上接地小套管松動斷線;接地小套管
知識點:主體變壓器
運行變壓器油維護與管理
油浸式變壓器廠家建議變壓器買家,處于運行或停運的變壓器每年例行保養一次,停止運行的變壓器在投入使用前增加保養一次。 保養步驟:(1)斷開待保養變壓器低壓側斷路器,拉下隔離開關,在手把上懸掛相應的標示牌。 (6)檢查變壓器高壓側負荷開關,確保操作靈活,接觸良好,傳動部分作潤滑處理。 (7)用2500V的
1、安裝避雷器,防止雷擊過電壓 應安裝無間隙金屬氧化物避雷器作為過電壓保護,防止由高低壓線路侵入的高壓雷電波引起的變壓器內部絕緣擊穿,造成短路。 電老虎定期對變壓器進行接地電阻檢測,防止焊接點脫焊等因素引起接地電阻超標。 變壓器接地電阻超標,雷擊時雷電流不能流入地下,反而通過接地線將雷電壓加在配電變壓器低壓側再反向升壓為高電壓,很容易導致變壓器燒毀。避雷器的安裝位置也要選擇恰當,高壓避雷器應安裝在靠配變高壓套管最近的引線處,盡量減小雷電直接流入變壓器的機會(huì )。低壓避雷器則應安裝在靠變壓器最近的低壓套管處,保證雷電波流入前的正確動作。盲目安裝避雷器會(huì )失去保護的作用。 2、安裝速斷、過電流保護 配電變壓器短路、過
變壓器運行維護與故障分析處理
雙機運行時,本單元主變高壓側開關跳閘后,短路電流還有56.87kA,接近開關最大開斷電流58kA,為一種上限臨界狀態,加上開關有一定的使用年數,此時要開斷短路電流有不安全因素。考慮在雙機運行方式下停一臺機組,對系統及本廠影響不是很大。所以我們設置在雙機運行時,高廠變電源開關保護動作于全停本單元發電機。 單機、兩臺主變運行時,即使220kV系統處于最大運行方式下,本單元主變高壓側開關跳閘后,短路電流只有49.8kA;單機、單臺主變運行時,本單元主變高壓側開關跳閘后,短路電流只有34.3kA,均小于開關的最大開斷電流58kA,開關
變壓器有載分接開關的運行維護
變壓器的日常運行及維護 .ppt
變壓器是電力系統的重要設備,其狀態好壞,直接影響電網的安全進行。由于變壓器在設計、制造、安裝和進行維護等方面原因使絕 緣存在缺陷,抗短路能力降低,因此近年來主變 的事故較多,其中威脅安全最嚴重的為繞組局部放電性故障。根據國家電力公司對 2001 年全國 110kV 及以上主變事故的調查,得知繞組 的事故占總事故臺數的 74.6%(福建省網為80%)。因此,提高變壓器安全運行是極其重要的。 1 變壓器故障原因分析多種因素都可能影響到絕緣材料的預期壽 命,負責電氣設備操作的人員應給予細致地考慮。這些因素包括:誤用、振動,過高的操作 溫度、雷電或涌流、過負荷、對控制設備的維 護不夠、清潔不良、對閑置設備的維護不夠、不恰當的潤滑以及誤操作等。
1 有載分接開關基本原理、結構 有載分接開關,是一種能在勵磁狀態下變換分接位置的電器裝置。有載工業電器分接開關調壓的基本原理,就是在變壓器繞組中引出若干分接頭后,通過它在不中斷負載電流的情況下,由一個分接頭切換到另一個分接頭,來改變有效匝數,即改變變壓器的電壓比,從而實現調壓的目的。因此,有載分接開關在操作過程中,一要保證負載電流的連續性;二要在切換分接的動作中具有良好的斷弧性能。 有載分接開關在變換分接頭過程中,必須利用電阻實現過渡,以限制其過渡時的環流。通常采用的是電阻式組合型有載分接開關。實際工作中,電阻限流有載分接開關的結構可分為3個部分,即切換開關、選擇開關、操作結構。這些中的哪一部分出現問題都會(huì )直接影響變壓器的正常運行。2 有載分接開關在運行中出現的問題 2.1 問題一 2.1.1切換開關
變壓器維護保養
變壓器維護保養專題,為您提供變壓器維護保養相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變壓器維護保養 相關的專業交流討論,更多變壓器維護保養相關內容請訪問