作者:陳玉國 侯兆禮 劉輝 陳玉國 侯兆禮 劉輝 山東省現代達馳電工電氣股份有限公司 (274200) 【摘要】 降低變壓器損耗,提高配電系統的效率,是目前我國電力系統所關注的問題。本文對S9、S11型配電變壓器的結構特點和性能作了介紹,并對各種型號配變作了比較。 【關鍵詞】 配電變壓器 推廣應用 1 前言 隨著我國電力事業的迅速發展和電網建設與改造的深入,電力用戶對變壓器的要求越來越高,對配電變壓器的性能水平也有了新的要求。為了加快產品的更新換代和滿足市場的需求,國內企業開發了S9型配電變壓器的升級換代產品--S11型系列低損耗配電變壓器,并已廣泛推廣應用。 2 設計思想 (1) S9系列低損耗配電變壓器。S9系列低損耗配電變壓器是在總結以往10kV級配電變壓器設計制造經驗的基礎上進行的。設計的主導思想是提高產品水平,增強產品的可靠性。設計中在原有成熟技術的基礎上,運用了多項新技術。
我們現要購買一臺變壓器 1600KVA 35/0.4 不知道選擇 S9 還是 S11 購買成本相差大嗎?運行成本相差如何?應該怎樣計算?要使用多少年才能回收 投資價差?請各位高手賜教,謝謝
有一個廠,2臺400的變壓器,以前是并列運行的,最近以來并不上了,偶爾又行,幾分鐘后又跳了,并列后,電流1#變的A相全加到了2#變的A相,例如A相總電流1000A,最合適的是分擔500A左右,實際上是1#變A相有1000A,2#變A相只有幾A,2臺變壓器的總進線開關互換了(抽出式的)還是那樣,
S11變壓器與S7變壓器能耗對比1、項目概述 1.1項目背景及意義 1.2項目依據及原則 根據中華人民共和國國家經貿委員會(huì )第6號《淘汰落后生產能力工藝和產品的目錄》(第一批)中,SJ型和S7型系列變壓器為落后淘汰產品,詳見文件。2、能耗現狀及技術水平 SJ型變壓器、S7型電力變壓器屬于高耗能變壓器,變壓器自身損耗,主要來源于變壓器鐵芯材質和結構設計,SJ型變壓器的鐵芯選用熱軋3.0硅鋼片,結構設計采用直角接縫工藝,材質差、設計不合理,損耗高。S7型變壓器的鐵芯選用冷軋3.0硅鋼片,結構設計采用斜角接縫工藝,損耗比SJ型低20%左右。S11型變壓器鐵芯選用鐵芯3.0硅鋼片,環型無接縫工藝或選用冷軋0.25硅鋼片直角接縫工藝,損耗比S7型變壓器低40%左右。3、節能結束綜合應用實施方案 3.1節能結束優選與實例 以200KVA電力變壓器為例: 節約運行成本費 按照JB1300的標準,變壓器運行成本計算式如下: Cp=(8600X P0 + 2200X Pk )
有沒有S11-MR-35/0.4的變壓器?現在不是說都讓用S11的變壓器了,不過好像只有S9-35/0.4的變壓器啊?S11-35/0.4的我找不到啊。S11-MR-35/0.4的變壓器有沒有?給個樣本吧。順便知道的說一下50~500kVA的報價。我的郵箱chen042241@163.com
寧波奧克斯S-11型變壓器,散熱片收外力破壞,有個小口約一平方厘米在滲油,變壓器大蓋為螺絲緊固,具體的處理方法請各位告知一下!
S11系列配電變壓器鐵心為圓形三級接縫疊片結構,對產品絕緣結構進行了一些局部改進,擴大了高壓圓筒式繞組的應用范圍,改變了高壓和低壓繞組端面的有效支撐,采用了新的吊板和引線的夾持方式等等。同時,采用了一些新材料、新組件和新的緊固件等,使產品在性能和結構方面都達到一個較高的水平。S11系列低損耗配電變壓器按鐵心材料和結構的不同,有以下三種: (1) 疊積式鐵心結構的S11系列配電變壓器。在S9型產品結構與制造經驗的基礎上,開發的疊片式S11系列配電變壓器,采用優質取向冷軋硅鋼片,采用新的疊片形式,改善了磁路結構。該系列產品在生產制造上可以充分利用現有設備資源,不必增加新的設備和新的投入;產品結構相對S9型產品沒有大的變化,可以充分發揮原有制造經驗,有利于保持產品質量的穩定。 (2) 非晶合金鐵心的S11系列配電變壓器。非晶合金材料片極薄,磁密低,硬度是硅鋼片的5倍,加工剪切很困難,一般是以邊緣剪切處加溫而獲得良好的剪切面,故非晶合金變壓器鐵心截面呈長方形,相應地繞組也呈長方形。 單相非晶合金鐵心變壓器的鐵心
KTH型變壓器充氮滅火裝置于2005年6月通過國家固定滅火系統和耐火構件質量監督檢驗中心的型式檢驗,其中有兩項創(chuàng )新技術已獲國家實用新型專利。該產品已被列入山東省科技廳和財政廳主辦的自主創(chuàng )新目錄,享受山東省政府采購首選產品。 產品樣品及檢驗報告 (點擊查看) 本裝置專利 (點擊查看) 本裝置部分業績一覽表 (點擊查看) 變電站安裝現場 (點擊查看) 一、概述油浸式電力變壓器是發電廠和變電站中最重要的設備之一。變壓器本體內含有大量的易燃性物質,變壓器著火時,會(huì )將火噴至附近的設備,所以在發電廠和變電站中需要特別注意對變壓器的保護。變壓器燃燒一般是因為其內部絕緣破壞引起的,其原因主要是過負荷、操作過電壓和雷擊過電壓,絕緣逐漸退化等。因電氣故障所引起的電弧,其產生的能量導致溫度和壓力在變壓器本體內聚增,迫使變壓器頂蓋飛脫或造成本體破壞,大量的燃油大面積涌出,導致火災蔓延。為此我公司開發研制出了KTH型變壓器充氮滅火裝置。它是在吸收國內外同類產品先進技術的基礎上,
如題示,目前有一農村小(II)型農田電灌站,只有一臺水泵,裝機容量為11kW,25A。根據《工業與民用配電設計手冊》第三版P273 表6-19 按電源容量估算的允許全壓起動的電動機最大功率(kW)10(6)/0.4kV變壓器的額定容量SrT(kVA)(假定變壓器高壓側短路容量>=50SrT)經常起動--0.2SrT不經常起動--0.3SrT由此計算則不經常起動時允許全壓起動的電動機最大功率為0.3*30=9kW<11kW(農村電灌站一般也是不經常起動的)大家認為它能全壓起動一臺11kW電動機嗎?理論或現實依據?謝謝@!:handshake :handshake
一.隔離變壓器的等效模型 1.有限磁導率——磁阻 如果磁導率不是理想的無窮大,而是有限值。則磁芯具有一個磁阻,少量的磁化電流會(huì )流過磁芯而分流主線圈的電流。在等效電路中使用一個跟主線圈并行的電感Lm 來表示有限磁導率的影響。如下圖: 2.磁芯損耗 (鐵損)磁芯損耗包含磁滯損耗和漩渦電流損耗,等效模型中用跟主線圈并行的電阻 Rc 來表示。磁滯損耗一般是交流電流流過變壓器時,鐵心中的磁力線方向和大小會(huì )發生變化,使得鐵心內部分子相互摩擦,放出熱能。穿過鐵心的磁力線,都會(huì )在與磁力線垂直的平面上產生感應電流,這個電流會(huì )形成閉環,成漩渦狀。渦流會(huì )使鐵心發熱,消耗電能。一般可以選擇高的電阻率系數的材料來做磁芯(如鐵素體),或者采用阻礙漩渦電流產生的結構(如使用
電壓互感器10/0.1KV,二次部分用BK型控制變壓器將100V變成220V,那么,實際容量是電壓互感器二次側容量還是BK變壓器的容量呢?
“S11型低損耗變壓器,與普通變壓器比較,空載損耗平均降低8%,負載損耗平均降低25%。”對嗎?據我所知,只能是空載損耗下降,負載損耗是不變的呀。
請教一下大家,變壓器里的S9, S11, S13,等型號,是國家的標準的規定。還是電力行業的標準規定。對應的相應參數,哪個標準里可以查詢得到。 謝謝達人!
誰有S11全封閉型400KVA 變壓器裝配圖,謝謝有的給發個,小弟先謝謝了,有急用!!郵箱號clxcrx123@163.com
廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?
1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會(huì )產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變
氣體放電光源,額定總功率 30KW ,功率因數0。45,變壓器多大?若做電容補償,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,賜教
公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡(luò )開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡(luò )過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會(huì )有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.
一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,最大支持到多少W呢?貴不貴呢?
我公司于2005年購進S9-M.R-800/10型變壓器兩臺。今年檢修時發現其中一臺有漏油現象膠墊以處理,但不只應該加多少油請各位師傅指教!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!