狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 高層建筑外架下部拆除利弊

    我現在困惑我們建的樓市20層下面5層做為商業用。現在已經建到8層,我想拆除1—5層的腳手架,可是5層以下馬上要做外掛石材和玻璃幕墻了。大家都說說拆除下面的腳手架的利弊關系謝謝大家樂(lè )

  • 關于高層建筑的排風問題

    項目:十層建筑,地下一層車庫;一層,二層商店,餐飲;三層 以上,辦公用。情況說明:甲方要求全做玻璃幕墻,所以3層以上都無法開窗,即無法自然通風問題:1.什么情況下要排風? 2.像我現在的情況,三層以上的建筑是否要做排風?排風量該怎么計算?回答時候最好要有出處,比如出自那個GB,本人愚昧,找不到誒~~

  • 關于高層建筑的抗震經驗

    在大部分人的意識里,越高層的建筑,地震力就越大。所以很多人認為越高的樓層,在地震災害時就越不安全。然而,高層設計也是經過抗震嚴格設計的,本質上與低層房屋的抗震設防要求是一致的。

  • 高層建筑結構是如何抗風的?

    高層建筑結構是如何抗風的?<

  • 關于高層建筑的采暖負荷

    請教一個問題:假設一幢十八層的建筑,一到十八層的房間的面積、功能、維護結構都相同的情況下,每層的采暖負荷會(huì )有什么樣的變化呢?是逐層遞增還是逐層遞減呢?大概系數是多少呢?我在設計手冊上看到的高度修正系數好像都是針對單個房間的高度而變化的。請各位大蝦指點啊。謝謝!

  • 關于現代高層建筑之特點

    隨著社會(huì )的發展,高層建筑越來越多走入我們的生活。現代高層建筑的設計主要有六個特點。1 參數化設計,是以數字技術為依托,在軟件生成和數控技術輔助下完成高層建筑的“非標準建造”2 結構性表皮,利用表皮來支撐整棟建筑,實現內部空間的全息開敞,與此同時形成獨特韻律的表皮機理。:hug:

  • 高層建筑push-over分析

    高層建筑push-over分析

  • 關于高層建筑價格的問題。

    目前現在高層小區由于住戶多,在安裝電表的時候,一般都是采取分層戶表集中安裝在戶表集中箱內,目前豎向供電主要有1電纜、2封閉母線槽、3預分支電纜、4絕緣穿刺線夾。現在小弟由于經驗不足,所以想請問大家。以上4種代電方式,哪一個最貴(最不經濟,成本最大),哪一個最便宜(最經濟,成本小),哪一個施工方便。

  • 關于高層建筑的水泵問題

    我在學習圖紙的時候注意到,高層住宅的水泵不知道放在哪兒了。比如供暖管道要將熱水供到11層樓,我不明白的是在圖紙上沒有看到水泵。再比如生活給水管要供到11層樓也應該需要水泵,市政給水管應該只能將水壓到4層樓的高度,那么水泵在哪兒呢,請前輩們指點。:handshake[ 本帖最后由 yiren246 于 2011-1-13 20:24 編輯 ]

  • 關于高層建筑的抗震等級

    大家有沒有看2005年考題的關于高層題的第2道大題,就是大底盤單塔樓高層建筑,主樓為框架-核心筒,裙房為框架其中第四小題:裙房為商業建筑,主樓為普通住宅,問裙房框架柱的縱向配筋根據抗震設防標準:裙房為乙類建筑,主樓為丙類建筑,那么確定裙房框架柱的抗震等級應該為幾級呢個人覺得應該為2級不知大家有何看法

  • 高層建筑的軸線怎樣控制

    高層建筑的軸線怎樣控制,看見測量人員是從下一層引點上來進行控制,而不是從最底層引點進行控制,為什么不從最下面引點,從最下面引點上來不是更準確嗎

  • 高層建筑管理與施工管理

    摘要:本文主要結合作者參與管理施工的某高層建筑施工項目案例,介紹了高層建筑安全管理方面的措施,并從施工管理方面進行了探討和闡述。 關鍵詞:高層建筑 安全管理 施工管理 1.高層建筑安全管理方面 1.1 安全保證措施

  • 高層建筑增加費怎么計算?

    一個小區,共十八層,我們負責二級配電房至各單元樓層電表箱電纜的敷設,二級配電房在各單元的地下室在1、4、7、11、14、17這六層分別設有電表箱我想知道六層以上的這部分是否可以計算高層建筑增加費?怎么計算?

  • 淺談高層建筑的變形觀測

    內容簡介:結合工程實際,對高層建筑的變形觀測基準網點及觀測點布設,變形觀測方法的介紹,敘述了沉降觀測數據的處理方法和安全性分析。文件格式:PDF文件大小:1.44 M

  • 多聯機在高層建筑中的應用

    多聯機在高層建筑中的應用,很實用

  • 高層建筑的電纜選型問題

    最近,公司在搞一個住宅項目,設計方所有配電干線都選用了低煙無鹵阻燃電纜。去和他們溝通,他們說這是負荷規范的,不愿改。但低煙無鹵阻燃電纜確實太貴了,而且以前也沒碰到過這種情況。不知道大家有沒有什么解決的辦法?

  • 高層建筑的電井照明如何安裝

    1,引自層應急照明箱,和疏散照明一個回路2,引自層應急照明箱,和疏散照明不同回路3,引自層非消防雙電源照明箱,和走道照明(非應急照明)一回路4,引自層非消防雙電源照明箱,和走道照明(非應急照明)不同回路5,以上是否自帶蓄電池大家是怎么考慮的?其實問題的關鍵點在于:高層電井的應急照明是消防應急照明還是非消防應急照明?或者說應急照明是否分為消防應急照明和非消防應急照明?

點擊加載更多

高層建筑利弊

高層建筑利弊專題,為您提供高層建筑利弊相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層建筑利弊 相關的專業交流討論,更多高層建筑利弊相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

高層建筑賞析

城鎮給水工程

午夜精品久久久久久| 日韩久久成人| 边做边爱无码视频| 青青草原视频亚洲天堂网| 欧美综合久久久| 清纯色午夜| 红杏av| 视频在线你懂| 亚欧乱色熟女一区二区三区| 嘿嘿网av| 老熟女乱伦视频| 欧美成人电影一区二区| 蜜桃无码久久久中文字幕| 亚洲三级片视频| 内射资源站| 狠狠躁日日躁夜夜躁2020| 亚洲无码视频一区二区三区| 玖久久视| 久久国产劲爆∧V内射| 国产图片成人精品丁香| 国产精品久久久久久久久久浪潮| 一区日本在线| 野花在线| 国产 精品 无码| 亚洲主播第一页| 欧美 国产 亚洲 另类| 人妻综合精品在线| 久久不见久久见中文字幕免费| 文中字幕一区二区三区视频播放| 日韩精品久久蜜桃va| 波多野成人无码精品电影| 日韩精品一区二区| 肉色超薄丝袜脚交一区二区| 日韩av一二三区| 天天干天天日天天操| 欧美日韩人人澡狠狠躁视频| 超碰人人澡人人碰人人| 亚洲AV毛片一区二区久久| 亚洲性色AV无码一区二区三区| 日韩综合区| 欧美成人精品99cx|