大型的變壓器的水噴霧消防,如果用普通的水噴霧噴頭,噴頭的有效射程只有2.5米,如果是碰到高壓220kv的,和變壓器的保護距離都要有2米,而且,一般噴頭都是環繞變壓器布置的,那變壓器的中間部分不是不在噴頭的保護范圍內了。哪為老手幫忙解決下這個問題。
我手里有個工程,鍋爐是燃油的,日用油箱間內設置了水噴霧自動滅火系統,設計噴霧噴頭在油箱(高1400vmm ,直徑800mm的圓罐)的四面各設置一個噴頭,正上方設置一個噴頭,由于沒有給出噴頭與油箱的距離,實際施工中噴頭與油箱只有200mm,問可以嗎?水噴霧噴頭常規設置距離為多少?
我這邊工程是一個酒店,水噴霧系統噴頭主要是保護發電機和鍋爐,已經確定選擇高速的水噴霧噴頭?其他的該怎么選擇確定噴頭類型呢?
根據《水噴霧滅火系統設計規范GB50219-2014》第3.4.2的規定:水霧噴頭的平面布置方式可以為矩形或菱形,當按矩形布置時,水霧噴頭之間的距離不應大于水霧噴頭水霧錐底圓半徑的1.4倍,當按菱形布置時,水霧噴頭之間的距離不應大于水霧噴頭水霧錐底圓半徑的1.7倍。 請問菱形不是的時候1.7R是如何得來的,如何計算得出的,謝謝。
最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室帶一個陽臺,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?
消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝
火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。
依據7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面積,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎?
這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q
遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理?
3.2 噴頭和管道布置3.2.1 保護對象所需水霧噴頭數量應根據設計供給強度、保護面積和水霧噴頭特性,按本規范第7.1.1條和第7.1.2條計算確定。除本規
《噴規》2017版,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,發表下各位的意見
有一二類高層,已設置自噴系統,其中有一小型電玩中心560平方米,欲設置水噴霧系統,我想利用已有水泵和報警閥,從報警閥后引出一支管,在支管上加設一電磁閥代替雨淋閥,不知這樣行不行,望各位老師給個意見,謝謝。
各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。
規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。
各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?
子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,麻煩指一條路。
吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?