  • 關于埋采暖管的墊層的問題

    住宅項目 原采暖、給排水管路 都敷設在樓板墊層內 墊層為70mm輕集料。由于土建的樓板有問題要加厚,需要把輕集料替換成C20混凝土,把墊層改成板。這個變動需要設備安裝專業怎么配合?這種做法有什么問題?符合規范要求么?解決需要什么措施么?請高人指點 謝謝

  • 這樣的梁間如何布置噴頭

    這樣的梁間如何布置噴頭

    火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。

  • 此處應該設計噴淋噴頭嗎?

    最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室帶一個陽臺,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?

  • 噴頭要按防火分區布置嗎?

    消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝

  • 關于噴頭的流量系數問題

    噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q

  • 關于地埋規范的一點疑問?

    規范中有這么一句話:“電纜應埋在凍土層以下,當無法深埋時,應采取保護措施,以防止電纜受到損壞。”很模糊的一句話,保護措施是什么?規范沒有說,讓看規范的去猜嗎?真不知道,中國這些做規范的都是在扯淡嗎!求高人解釋

  • 與噴頭相連的管件叫什么

    與噴頭相連的管件叫什么

    這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎

  • 怎么知道噴頭的布置的合理?

    依據7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面積,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎?

  • 噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理?

  • 關于倉庫噴頭設計的疑問

    《噴規》2017版,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,發表下各位的意見

  • 關于地埋滴管的一篇論文

    [摘要]通過地下滴灌在新疆兵團農二師三十團棉花栽培技術中的應用效果分析,比較出了棉花地下滴灌與溝灌在灌溉水量、施肥及棉花產量等方面存在的優勢,認為棉花地下滴灌增產效果明顯,帶來的是綜合效益。

  • 噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。

  • 關于噴頭流量系數的疑惑!!

    各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?

  • 噴頭附近是大梁怎么辦?急!!!

    各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。

  • 噴頭的布置和燈具的距離

    吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?

  • 請問大家關于泡沫噴頭的布置

    請問大家關于泡沫噴頭的布置

    像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,上標4700,梁底5200,樓板底6000。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好

  • 關于噴淋噴頭布置的疑惑

    按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾?請教一下???

  • 關于泡沫噴頭的選型問題

    子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,麻煩指一條路。

  • 請問井的埋深要什么看呢?

    請問井的埋深要什么看呢?

    如題,請問一下圖片X、Y和15.82、11.76各表示為什么意思?那W701這個污水井的埋深是多少呢?

點擊加載更多

地埋噴頭

地埋噴頭專題,為您提供地埋噴頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地埋噴頭 相關的專業交流討論,更多地埋噴頭相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

打藥噴頭

水簾噴頭

欧美一区二区三区狠狠色| 亚洲欧美日韩视频绯色| 日本久久久r级影片狠狠操| 国广精品91久久久久| 久久久久一区二区三区中文视频| 涩爱AV中午| 久久久999精彩免费视频| 国产精品 欧美日韩| 男人的天堂色| wwwxx日本| 2020天天干夜夜爽| 国产精品久久久久精品综合紧 | A∨视| 久久久久涩| 亚洲欧美日韩另类一区| 亚洲日韩欧美精品| 伊人千综合| 亚洲精品伊人网| 新超碰99| www.久久骚. com| 欧美日韩一区二区三区视频播放| 久久精品一区无码| 超碰簧片| 国内精品久久久久久| 精品无码久久国产片| 上栗县| 欧美特一级| 欧美一区二区日韩国产| 超级碰碰碰97资源| 日韩有色| 日女人| 日韩四区| 筠连县| 欧美日韩另类专区| 97久久| 欧美一级a一级a爰片免费免免| 国产1区2区| 久久精品人妻一区二区三区蜜桃 | 扒开双腿猛进入喷水高潮视频| 色欲人妻网天天| 欧美日韩3|