我做液氨儲罐的冷卻降溫,不知道用哪種型號的噴頭,我查閱資料,很多用的型號我都查不到,有用美國B(niǎo)V型號的,但是我查不到這種型號的,請教大家幫忙
甲類液體儲罐區,設固定噴淋冷卻水環管,最常用的噴頭為何種類型?水霧噴頭,水幕噴頭還是普通開式噴頭?如果選用水霧噴頭,是不是只是作為噴頭的選擇而并非采用水噴霧系統?
各位大俠:我目前正在做一綱廠冷卻水系統,冷卻方式是在涼水池上設噴頭噴水冷卻,給排水第5冊推薦的是C-6型噴頭,不知哪里有生產這種噴頭的廠家,另外循環水的水質穩定劑有直接投加的嗎?
一、噴頭選型 1. 閉式系統的灑水噴頭,其公稱動作溫度宜高于環境最高溫度30℃。
在發電、煉油、化工、制鹽、造紙、鋼鐵亦或者是中央空調等行業工藝系統全過程之中所造成的廢熱得用冷卻水導走,冷卻水吸收廢熱以后,使循環冷卻水溫升高,密閉式冷卻塔的功效會(huì )把隨身攜帶的冷卻水在密閉式冷卻塔內和空氣開展熱濕互換,空氣帶著冷卻水的廢熱送進到空氣散發,使冷卻水溫度降低,能把寶貴的水資源循環運用。密閉式冷卻塔的熱交換絕大多數也是會(huì )在淋水填料散熱片之中開展,填充料的樣子上越復雜,水流速率就會(huì )看起來越緩慢,不僅如此,就其所造成的風的阻力也就會(huì )看起來較為大,為了降低風阻,此刻也就是要xylqt.com特別注意去降低填料表層的復雜樣子,這一矛盾的統一,也就是說散熱與風阻的最佳點,始終是冷卻塔人在不斷探討、總結、追求的。迄今,誰都不敢說自個的填料是最好的,只能說成較為好的或是是比之前效果好。噴霧式密閉式冷卻塔無需淋水填料片散熱,減低了通風阻力的同時,也就會(huì )提高了進塔氣流,這時,也就會(huì )促使霧珠在塔之中充分散熱。噴霧噴頭,也就會(huì )被稱之為霧化噴頭,旋轉霧化設備。
一個劇院,舞臺口17X10.2米,做了防火幕,觀眾人數是1365座,本工程為高層,做防火幕冷卻水幕。 問題一、自噴手冊上寫可做與單排,而建筑給排水設計手冊上說舞臺口和面積大于3平方米洞口應布置成雙排水,在工程設計中你們是布置成幾排水。問題二,主舞臺與后舞臺、側舞臺也有防火幕,是不是只需要舞臺與觀眾相連的那個防火幕做冷卻水幕,還是主舞臺與后舞臺、側舞臺的防火幕也要做防護冷卻水幕。多謝!!
規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。
各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。
各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?
一個項目,線路板廠房的。設備有冷卻水,冷卻水溫10~20度我們考慮冷卻水完全足夠的情況,那么該設備散熱到房間內的比例大概還有多少?
我用的時候,設置了新的圖層,作為輔助線,但是用交點噴頭布置的時候,只要有線交叉的地方都用噴頭,怎么解決這個問題?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 編輯 ]
如下圖的客房,房間尺寸是4.94mx3.75m,墻到墻的距離,中危險一級,房間是吊頂的,這個怎么布置噴頭,布置兩個的話,噴頭到墻的距離大于1.8米了,難道要布置4個?還有就是布置擴展性邊墻噴頭可行?沒規范支持,不敢用啊。
飛揚,天正用bhbj命令顯示噴頭保護半徑的時候,顯示的圓在0層上,不方便,能不能做個修改,把這個保護半徑的圓能不能改在和噴頭一個層上,因為有的時候畫圖的時候,會(huì )把其他層鎖定,保護半徑圓在其它層上不利于刪除操作
自動噴淋設計規范第7.2.1 直立型、下垂型噴頭與梁、通風管道的距離宜符合表7.2.1的規定(見圖7.2.1)。請問:1、如果我布置的噴頭距離梁水平距離只有10公分,那么按照第7.2.1規定,噴頭距離梁底距離為0,就是說噴頭濺水盤要和梁底平了,是這樣嗎? 2、如果是這樣,那么就與規范第7.1.3 除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,直立型、下垂型標準噴頭,其濺水盤與頂板的距離,不應小于75mm,不應大于150mm。相沖突了,如何解釋?3、如果梁寬為500,噴頭正好在梁下面,該如何處理?請設計師們指點。謝謝
火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。
最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室帶一個陽臺,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?
消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝
工程情況: 層高為:4.500米的商場。中危II級。商場不做吊頂。采用標準K=80噴頭。圖一:為商場結構梁圖。尺寸8100X2525。 主要梁高為:300X800,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1、中危II級噴頭間距為:3600最大。 但是,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2、這樣布置。兩噴頭中間距離為:4500. 3、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]
請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。