狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 建議電借鑒水的交點噴頭增加交點布置

    給排水的噴淋噴頭和電專業火災探測器布置有相同的約束條件(保護半徑,保護面積等),我發現水專業同事用的天正水中有“交點噴頭”很好用,希望天正的軟件工程師能把這一功能移植到天正電氣上來,在“平面設備”中增加“交點布置”。

  • 貼膜后,空調能節約多少電

    公司有面玻璃幕墻朝西,約600平方米,6-9-6的,現在打算貼隔熱膜,膜的遮陽系數為0.43,太陽能總組阻隔率63%,誰能告訴我,貼膜后,一平方米的幕墻能節約多少空調用電,謝謝啊!!!坐等求助

  • 怎么知道噴頭的布置的合理?

    依據7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面積,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎?

  • 噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理?

  • 關于倉庫噴頭設計的疑問

    《噴規》2017版,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,發表下各位的意見

  • 噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。

  • 噴頭附近是大梁怎么辦?急!!!

    各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。

  • 關于噴頭流量系數的疑惑!!

    各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?

  • 關于電損耗,多少才是正常?

    小區的專變一級表(供電局計量收費表)和二級表(各子回路計量表)存在較大誤差,最初計量誤差在80%,經過不斷排查和優化計量方式,現在誤差在14%~20%左右,但是物業一直認為損耗偏大,因為另外一期的為6~10%的損耗。 1、最初偏差80%是因為安裝二級表沒有使用互感器,而是直接用了專變柜自帶的直流互感器,所以偏差較大。 2、二級表后來增加了互感器并改造線路,但是沒有注意互感器的線匝數,原本5匝的,施工單位就穿了一根線,所以計量也不對。 3、更換了互感器后來也糾正計算方式,偏差仍然處于24%,損耗還是覺得偏高。之后認為是因為各單元公共照明回路和應急照明回路負荷電流可能不超過6A,采用30/5的互感器不對,所以把這幾個回路拆互感器和計量電表,換成直通表,現在損耗降低到了14~20%,但是物業仍然覺得損耗偏高。 我想問下各位大神,線路損耗多少算是正常?我之前問供電系統的朋友,他們說20%以下都可以接受,普遍是16%的損耗。如果要繼續優化,該怎么著手?

  • 此處應該設計噴淋噴頭嗎?

    最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室帶一個陽臺,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?

  • 噴頭要按防火分區布置嗎?

    消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝

  • 這樣的梁間如何布置噴頭

    這樣的梁間如何布置噴頭

    火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。

  • 關于噴頭的流量系數問題

    噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q

  • 與噴頭相連的管件叫什么

    與噴頭相連的管件叫什么

    這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎

  • 請問大家關于泡沫噴頭的布置

    請問大家關于泡沫噴頭的布置

    像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,上標4700,梁底5200,樓板底6000。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好

  • 關于電烘箱的很菜的問題

    家用烤火的電烘箱,630w、220v調溫器,換了一根電熱絲后,電熱絲不亮,溫度只有一點點,懷疑是調溫器的問題,但是我原來都用的好好的,電熱絲也是商家自己用來裝配電烘箱的啊,請哪位專家幫忙解決一下

  • 關于泡沫噴頭的選型問題

    子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,麻煩指一條路。

  • 噴頭的布置和燈具的距離

    吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?

  • 關于噴淋噴頭布置的疑惑

    按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾?請教一下???

點擊加載更多

電噴頭

電噴頭專題,為您提供電噴頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電噴頭 相關的專業交流討論,更多電噴頭相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

亨特噴頭

無壓噴頭

女同在线播放| 天堂国产一区二区三区| 中文字幕丰满人妻无码内射| 亚洲综合视频观看| heyzo亚洲无码| 日韩理论中文字幕| 91区色| 开心色五月四房色播| 午夜精品久久久久久久99热蜜臀| 久久久久女人精品毛片九一| 欧美国产综合欧美视频| 成人羞羞国产免费| 青青草视频| 色五月首页| 午夜激情在线| 欧美图片一区| 无码人妻AⅤ一区二区三区不卡| 久久亚州视频| 九九色视频| 六十路熟妇| 少妇人妻中文字幕| 亚洲综合经典自在| 成人综合色在线一区二区| 欧美视频一区二区三区| 超碰97人人做人人爱少妇 | 三级二区一级免费| 丁香五月综合激情亚洲性| 色呦呦在线点击进入| 丁香社区五月天| 蜜臀av在线播放免费| 日本精品一区二区三区四4| 极品少妇被猛烈进入在线播放| 久久精品www人人做人人爽| 中文字幕乱码人妻二区三区 | 国产av天小| 日韩精品3| 欧美日韩777777| 超碰久草| 99精品无码一区二区| 国产精品福利自产拍在线观看| 久久婷婷综合缴情亚洲狠狠|