《自噴》規范7.1.8“凈空高度大于800mm的悶頂和技術夾層內有可燃物時應設置噴頭”條文解釋也說當吊頂內沒有可燃物時,可不設置噴頭。現在我的工程,吊頂內凈空大于800,里面有電氣的管路(強電穿鋼管,弱電穿難燃塑料線管),中央空調的風管,包鋁箔玻璃棉保溫材料,吊頂材料為石膏扣板(鋼龍骨)。請問吊頂內能否不設噴頭?里面的東西好像都沒有可燃物,吊頂也為非燃燒體,符合條文說明的要求哦!
接觸過這么一個項目,希望大家集思廣益,由于建筑為了提高層高,結構做了密肋梁,業主為了節省開支,不做吊頂,導致噴淋及消火栓管道外露,影響建筑外觀。另外消防要求噴淋要按照梁格來設置,圖紙審查的時候無這方面要求。請問如何溝通!
兩層吊頂,上面石膏板吊頂,下面方管做的造型,錯開排列,有高有低,方管間距80mm或300mm,有疏有稀。 如果說,把噴頭裝在石膏板上的話,兩邊有方管算障礙物。 裝在方管下面又要裝集熱罩,比較丑。 請教,有什么好的辦法不用裝集熱罩?
問哈大家,如果吊頂只有400MM高,并且里面有可燃物,其吊頂內是否需要設置噴淋或者煙感呢?(是不是必須要滿足大于800mm的前提條件才設置呢?)
目前有一廠房,高度11.5米,做了吊頂。吊頂高度有9米的,有8米的也有3.5米。共兩個問題。1、吊頂內多高區域噴淋主管分兩層設置?多高區域直接支管上下布置噴頭?2、吊頂高度9米的空間噴頭的噴水強度根據最新規范取15L/min.m2,噴頭的參數K=115,那吊頂內的噴頭有沒有噴水強度及其它要求?希望各位前輩們前來答疑解惑。
1.問題描述 <
各位同行,你們好!我在車庫和地下室等不吊頂的地方布置噴頭經常會(huì )無所適從,根據規范噴頭的最小間距宜為2.4米,但7.2.1條規定的噴頭與梁的距離要求與它經常會(huì )產生矛盾.兩個要求很難同時滿足、最后我只能選擇滿足前者,把梁看成是一堵墻來處理,不止各位有何高見?
有一印刷廠房,原本用大空間智能主動式噴淋,現業主要求改成普通式噴淋頭,吊頂下的噴頭已經布置好了,但不知吊頂內的噴頭該如何布置,是按吊頂下的噴頭布置間距嗎,還是有所不同,求教了。。
一裝修工程,原設計為大開間辦公室,已安裝自動噴淋系統,現改建成大間健身中心,無隔墻分隔,噴淋系統保持不變可行嗎?原有吊頂取消了,現不打算吊頂,噴頭距天花板高度有0.6m,能滿足規范嗎?噴頭需要改成直立型,安裝高度提高嗎?
如果不是吊頂型噴頭,不是側噴,是否噴頭的安裝方向一定要向上? 有沒有強制規定? 我知道,如果向上安裝,可以在一定程度上避免堵塞噴頭,也可以在一定程度上避免碰壞噴頭,但是,規范有規定一定要向上安裝嗎?
求救:斜屋頂布置噴頭,無吊頂,配水管道該如何布置?是沿著斜屋面斜著平行布置還是可以平著布置保證配水枝管垂直斜屋面即可??望各位大俠賜教》在線等
在工程竣工驗收檢查時感覺吊頂型濕式噴頭距離燈具有點近,擔心噴頭動作時水霧濺到燈具上會(huì )有危險,請問各位網友吊頂型濕式噴頭距離燈具多大?規范上有沒有一定的說法?
當你在裝修施工現場看到自動噴水滅火系統預留做吊頂的灑水噴
糾結:裝修項目做噴淋,噴頭與吊頂高低總有誤差,業主老是說我們噴頭高低相差太大。我量了一下,相對吊頂,最大誤差1.5厘米。請教:噴頭與吊頂高低允許誤差有沒有標準?謝謝各位!
吊頂高度大于800mm上下均設噴頭,請教高手管徑怎么定啊?是只按下面的噴頭定?還是上下的噴頭加起來一起定啊??急!!!!!!!!
麻煩問一下,不做吊頂的玻璃坡屋頂噴頭怎么布置?噴規的6.1.3改為非強制,還用布上噴嗎?沿坡向設置也非強制了,我直接沿梁布兩個側噴對噴(寬度不大于7.2米)可以嗎?謝謝!!!
噴規7.1.10規定:裝設通透性吊頂的場所,噴頭應布置在頂板下。 規范并沒有對“通透性吊頂場所”進行定義,僅規定了噴水強度值增加1.3倍。 有的工程將噴頭設置在縫隙中,并采用集熱罩進行補償。 有的改成上噴。 做法并不統一,不知道大家的意見如何?
在商場等公共建筑,由于內裝修的需要,往往安裝網格狀、條柵狀等通透性吊頂,這種吊頂在給空間帶來美觀的同時,會(huì )對自動噴水滅火系統、火災自動報警系統、防煙排