狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 吊頂型濕式噴頭距離燈具多大?

    在工程竣工驗收檢查時感覺吊頂型濕式噴頭距離燈具有點近,擔心噴頭動作時水霧濺到燈具上會(huì )有危險,請問各位網友吊頂型濕式噴頭距離燈具多大?規范上有沒有一定的說法?

  • [討論]關于一個濕式報警閥帶800個噴頭的問題

    [討論]關于一個濕式報警閥帶800個噴頭的問題

    在《噴規》里面規定了一個濕式報警閥所帶的噴頭數不宜超過800個。現在有一個樓,如下圖所示,每層是一個防火分區,每個樓層的噴頭數是300個。這個工程中有很多個這種單體樓。對于條文中800個的規定可以有兩種不同的設計方法。方法一:每個防火分區一個水流指示器,每個樓共需設三個濕式報警閥(如果考慮另外一個樓的一個樓層的話,實際上相當于兩個樓五個濕式報警閥)方法二:對于每個單體的三層,雖然是一個防火分區,但設兩個水流指示器,分別從兩個濕式報警閥上接管,這樣的話,一個樓只需要兩個濕式報警閥。很明顯,方法二比方法一要省很多個濕式報警閥,在泵房里面布置的時候也會(huì )容易許多,但是第二種設計符不符合規范要求?為什么?

  • 某管網連接兩個濕式報警閥,如果有噴頭工作時,如何判斷哪個報警閥工作呢?

    某管網連接兩個濕式報警閥,如果有噴頭工作時,如何判斷哪個報警閥工作呢?

    我是新手,第一次看到這種設計,很疑惑,一直都是一個濕式報警閥控制一個管網。 希望有高人指導交流。 一個管網,連接兩個濕式報警閥,如果有噴頭工作時,如何判斷哪個報警閥工作呢?

  • 噴頭附近是大梁怎么辦?急!!!

    各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。

  • 噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。

  • 關于濕式報警閥的一些問題

    平時畫圖的時候,只管自己把濕式報警閥畫上去,卻不知道工作原理,哪位高手可以解釋一些嗎???還有一個問題,就是火災危險等級低的,為什么濕式報警閥的控制噴頭數量反而要少,火災危險等級高的為什么反而多呢?我的想法是,火災危險等級高的話,就應該多設幾個報警閥去控制噴頭的呀!三樓的,后面那句在王增長主編的《建筑給水排水工程》(第四版)第272頁上有的,如果你們覺得這是個舊版本的(這個是自己找的),那么在張英主編的《新編建筑給水排水工程》,中國建筑工業出版社2004年9月1日出版的第96頁上有(這個是我拖一個朋友給我找的).內容是一個報警閥控制的最多噴頭數:噴水滅火系統一個報警閥控制的最多噴頭數:輕危險級500 普通危險級800 嚴重危險級1000。

  • 噴頭的布置和燈具的距離

    吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?

  • 關于泡沫噴頭的選型問題

    子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,麻煩指一條路。

  • 關于噴淋噴頭布置的疑惑

    按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾?請教一下???

  • 天正7·6的交點噴頭怎么用?

    我用的時候,設置了新的圖層,作為輔助線,但是用交點噴頭布置的時候,只要有線交叉的地方都用噴頭,怎么解決這個問題?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 編輯 ]

  • 請教:梁下如何布置噴頭呢?

    請教:梁下如何布置噴頭呢?

    工程情況: 層高為:4.500米的商場。中危II級。商場不做吊頂。采用標準K=80噴頭。圖一:為商場結構梁圖。尺寸8100X2525。 主要梁高為:300X800,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1、中危II級噴頭間距為:3600最大。 但是,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2、這樣布置。兩噴頭中間距離為:4500. 3、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]

  • 關于噴頭保護半徑的問題

    飛揚,天正用bhbj命令顯示噴頭保護半徑的時候,顯示的圓在0層上,不方便,能不能做個修改,把這個保護半徑的圓能不能改在和噴頭一個層上,因為有的時候畫圖的時候,會(huì )把其他層鎖定,保護半徑圓在其它層上不利于刪除操作

  • 關于噴頭流量系數的疑惑!!

    各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?

  • 這樣的客房噴頭怎么布置

    這樣的客房噴頭怎么布置

    如下圖的客房,房間尺寸是4.94mx3.75m,墻到墻的距離,中危險一級,房間是吊頂的,這個怎么布置噴頭,布置兩個的話,噴頭到墻的距離大于1.8米了,難道要布置4個?還有就是布置擴展性邊墻噴頭可行?沒規范支持,不敢用啊。

  • 關于規范對噴頭布置的疑問2

    自動噴淋設計規范第7.2.1 直立型、下垂型噴頭與梁、通風管道的距離宜符合表7.2.1的規定(見圖7.2.1)。請問:1、如果我布置的噴頭距離梁水平距離只有10公分,那么按照第7.2.1規定,噴頭距離梁底距離為0,就是說噴頭濺水盤要和梁底平了,是這樣嗎? 2、如果是這樣,那么就與規范第7.1.3 除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,直立型、下垂型標準噴頭,其濺水盤與頂板的距離,不應小于75mm,不應大于150mm。相沖突了,如何解釋?3、如果梁寬為500,噴頭正好在梁下面,該如何處理?請設計師們指點。謝謝

  • 這樣的梁間如何布置噴頭

    這樣的梁間如何布置噴頭

    火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。

  • 噴頭要按防火分區布置嗎?

    消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝

  • 關于噴頭的流量系數問題

    噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q

  • 請問大家關于泡沫噴頭的布置

    請問大家關于泡沫噴頭的布置

    像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,上標4700,梁底5200,樓板底6000。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好

  • 與噴頭相連的管件叫什么

    與噴頭相連的管件叫什么

    這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎

點擊加載更多

濕式噴頭

濕式噴頭專題,為您提供濕式噴頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與濕式噴頭 相關的專業交流討論,更多濕式噴頭相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

噴頭壓力

數控噴頭

精品国产精品| 黄色分泌物是怎么回事| 精品九九人人做人人爱| 精品无码国产自产在线| 伊人久久大香线蕉av最新| 黄片久久久| 日韩a一级| 第一色福利| 糖心vlog入口进入网站| 最新国产专区日韩欧美在线观看 | 中文字幕精品一区二区日本| 狠狠干天天干天天射| 久久精品国产第一区二区三区| 日本三四五区色| 中文无码2019| 在线国产精品亚洲| 国产一区二区三区久久99| 天天摸夜夜爽| 91精品国产综合久久小美女| 无语少妇AV| 亚洲人成色77777| 日韩一级黄片播放| 狠狠干伊人| 超碰一区在线cao| 成人高清无码视频| 国产日韩在线播放| 天天影视亚洲综合网| 国精产品亚色精久久| 色五月亚洲综合| 亚洲一级福利片| 久久人妻av| 国产乱子伦| 顶臀精品视频www| 日本中文字幕日韩精| 丰满熟妇乱伦视频一区| 久九精品| 亚洲欧美久久久久9999| 欧美日韩制服高清在线视频| 久久人人妻| 欧美韩精品| 国产精品∨欧美精品|