  • 根據什么來選高壓開關啊

    我想問一下各位大哥,選高壓開關是根據什么來選的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的變壓器,我要怎么來計算高壓開關的動熱穩定電流呢還有根據什么來選母線和電纜,電流互感器,電壓互感器呢,再有就是斷路器要有什么保護呢,根據什么來定要什么保護呢,謝謝

  • 這個開關箱1、2、3分別是什么?

    這個開關箱1、2、3分別是什么?怎么看這電箱連接是否正確?另外一閘多接怎么看?電箱主要會(huì )出現什么安全隱患? 請教各位師傅 1漏保3P+N,2熔斷器RT18型,3漏保1P+N。開關的一個出線端子下有超過一條線的就是一閘多接。一閘多接、超負荷用電、接地、線纜虛接……太多了,說來話長,去找臨時用電規范看看

  • 開關與電纜怎么配合的啊?

    保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的?比曉得是怎么的?比如25A的開關應該用6平方的線吧?其他的呢?原理是什么啊?

  • 為什么要設置聯絡(luò )開關呢?

    為什么要設置聯絡(luò )開關呢?

    如圖,如題,兩段母排,進線都是800KVA的變壓器,兩邊獨立運行,三個開關只能閉合兩個。設置聯絡(luò )開關的母的是保證二級負荷的用電為什么要設置聯絡(luò )開關呢?用一個母排,兩變壓器并列運行也行啊,當任一變壓器掉電,就脫扣所有三級負荷就行了。

  • 什么時候用3P的開關什么時候用4P的

    各位前輩我是一個新手在電氣方面很多問題都很模糊,希望各位師傅能幫我解答什么時候用3P的開關什么時候用4P的,什么情況用2P的.,還有三相電機什么情況不用中性線(N線)

  • 關于四極開關的使用問題

    請教各位同行,除了雙電源轉換開關外,四極開關一般在什么情況下使用?另,雙電源轉換開關前的兩路進線開關,如隔離開關是用三極開關還是應用四極開關?

  • 如何給電梯配置出線開關

    78kw(6部電梯)應該如何配置出線斷路器呢,我是說低壓柜里面的,要不要考慮電機的啟動電流什么的,請高手指教!感激不盡。

  • 此處應該設計噴淋噴頭嗎?

    最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室帶一個陽臺,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?

  • 噴頭要按防火分區布置嗎?

    消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝

  • 關于空氣開關參數的理解

    問題又來了,有一空氣開關型號為 CH1-63/2P C40A .63為額定電流,C40A為保護整體定電流數值為40A。這個保護整定電流有什么用?具體怎么用?不太懂。還有斷路器有3p的也有4p的,什么時候用3p的什么時候用4p的?@紅蘋果 @ccc___ 總是@兩位都不好意思了

  • 怎么知道噴頭的布置的合理?

    依據7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面積,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎?

  • 噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理?

  • 關于倉庫噴頭設計的疑問

    《噴規》2017版,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,發表下各位的意見

  • 為什么要消除開關柜凝露?

            為什么要消除開關柜凝露?當前,高壓開關柜的結構日趨小型化,內部結構緊湊、帶電體的相間及對地距離縮小,因此對環境因素等要求相對較高。由于制造、運行環境等原因,現有開關柜多采用底板開通風口,后板和頂板密封的設計,加上運行條件差,電纜溝內部積水嚴重而且通風不暢,特別是在相對濕度較大的沿海省份,溫度較高時水汽會(huì )上升至母線室而無法排出。開關柜產生凝露會(huì )導致內部絕緣性能下降,各類絕緣缺陷會(huì )逐漸發展為擊穿,釀成事故,對區域電力系統的穩定性有重要影響。因此,解決開關柜凝露對開關柜安全運行及電網穩定十分重要。     開關柜長期在潮濕環境中運行,氣

  • 6個步驟教你如何接多控開關

    多控開關能實現在無限多的地點控制照明燈,原理是多控開關本身是一個交流220V的單脈沖雙穩態電路系統,多控開關負責控制照明負載,分開關負責給多控開關提供脈沖信號。   多控開關能實現在無限多的地點控制照明燈,原理是多控開關本身是一個交流220V的單脈沖雙穩態電路系統,多控開關負責控制照明負載,分開關負責給多控開關提供脈沖信號,(分開關可以用普通門鈴開關,不能用單聯單控的蹺板開關。)這樣,多控開關得到一個脈沖信號就把負載開通,再得到一個脈沖信號就把負載關閉。 多控開關可以安裝在燈具里面或者墻壁上,引出兩根信號線并聯分開關,布線設計時相當方便節約,不管多少個分開關都只用兩根細電線并聯就行了,只要點一下任意一個分開關,照明負載就能開通和關閉了。 雙控 雙控開關是由兩個單刀雙擲開關組成,如圖:當K1打向1時,開關K2打向3時線路接通,打向4線路斷開。從而實現兩個地方控制一個電器的目的,現在人們生活品質提高,雙控被廣泛利用于家庭客廳以及臥室中。

  • 關于噴頭的流量系數問題

    噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q

  • 開關柜的一些介紹和配件

    開關柜是指按一定的線路方案將一次設備、二次設備組裝而成的成套配電裝置,是用來對線路、設備實施控制、保護的,分固定式和手車式,而按進出線電壓等級又可以分高壓開關柜(固定式和手車式)和低壓開關柜(固定式和抽屜式)。開關柜的結構大體類似,主要分為母線室、斷路器室、二次控制室(儀表室)、饋線室,各室之間一般有鋼板隔離。內部元器件包括:母線(匯流排)、斷路器、常規繼電器、綜合繼電保護裝置、計量儀表、隔離刀、指示燈、接地刀等。從應用角度劃分:進線柜:又叫受電柜,是用來從電網上接受電能的設備(從進線到母線),一般安裝有斷路器、CT、PT、隔離刀等元器件。出線柜:也叫饋電柜或配電柜,是用來分配電能的設備(從母線到各個出線),一般也安裝有斷路器、CT、PT、隔離刀等元器件。母線聯絡(luò )柜:也叫母線分斷柜,是用來連接兩段母線的設備(從母線到母線),在單母線分段、雙母線系統中常常要用到母線聯絡(luò ),以滿足用戶選擇不同運行方式的要求或保證故障情況下有選擇的切除負荷。PT柜:電壓互感器柜,一般是直接裝設到母線上,以檢測母

  • 這樣的梁間如何布置噴頭

    這樣的梁間如何布置噴頭

    火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。

  • 關于開關和燈具的關系的問題

    這張圖是不是最下面的開關控制的是四根導線連接的五個燈具,廁所左邊的開關控制的是最上邊的燈具,廁所里邊的開關是控制燈和排風扇,那么樓梯下邊左側的那個燈是由那個開關控制的啊?菜鳥求解惑~

點擊加載更多

噴頭開關

噴頭開關專題,為您提供噴頭開關相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與噴頭開關 相關的專業交流討論,更多噴頭開關相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

750噴頭

煙霧噴頭

亚洲色图 国产二区| 天堂a√在线中文资源网九九| 亚洲色av一区二区三区| 成人一区视频| 日韩高清av| 亚洲AV秘 无码一区二区久久| 国精品人妻一区二区三区| 日韩 综合| 青青免费| 成人午夜视频666| 午夜精品在线播放| 广州黑人| 欧美一级全黄| AV天堂无码| 成人在线视频导航| 国产成人精品综合在线观看| 老妇av| www.亚洲中文字幕在线观看| 成人午夜精品久久嫩草蜜芽| 亚洲成A人无码AV波多野| 伊人免费| 91中文在线| 波多野结衣一区二区三区AV高清| 久久久久无码国产精品| 日韩高清毛片| 亚洲本道| 亚洲情a成黄在线观看动漫尤物| 欧美i8一i6sa×性处| 天天色av| 偷v伊人大香线| 国产95在线 | 亚洲| 欧美日韩在线视频| 亚洲AV无码国产精品久久一| 伊人九九热| 亚洲精品国产一二三无码AV| 我国产码在线观看AV哈哈哈网站| av一区二区丝袜| 人人做人人爱人人玩| 久色男人天堂| 亚洲丁香五月天缴情综合| 亚洲AV无码国产精品久久网|