  • 噴頭裝直立還是下垂?請教。

    噴頭裝直立還是下垂?請教。

    室內噴頭設計為直立,但考慮以后吊頂是否裝下垂型,但又怕裝下垂型驗收通不過(聽說),請問是不是有這面的要求?請指教!

  • 直立噴頭和下垂式噴頭有什么區別?

    直立噴頭和下垂式噴頭有什么區別?

  • 下垂式噴頭和直立型噴頭安裝探討

    一般來說,不吊頂場所(例如地下車庫)應采用直立型灑水噴頭,吊頂場所(例如設置有吊頂的辦公室)應采用下垂型灑水噴頭或吊頂型噴頭,我想大家討論下這種設置是基于什么考慮的呢?如果按熱氣流感應的范圍來講能夠講的通,但是實際火災中吊頂極易成為燃燒的重要火源,采用下垂型噴頭,因為向上噴的水量極小(0——20%的水量),如何能保證火災的安全性呢?這個問題一直困擾著我,哪位高人解釋下!

  • 急+郁悶;關于下垂型干式噴頭的疑問

    我設計了一個地下車庫,局部風管下采用的是下垂型干式噴頭,施工單位來電話說這種噴頭需要1千多一個,我找了半天沒找著干式噴頭樣本,誰有這方面的廠家啊.

  • 水平邊墻型噴頭必要時可以下垂安裝么

    防火卷簾門水幕保護系統采用閉式邊墻型噴頭,可是噴頭又是在吊頂下安裝,如果水平安裝會(huì )影響到吊頂的美觀效果,請問可以下垂安裝么,如果不能的話有什么其他更好的辦法呢,請各位高手指點。

  • 關于大流量噴頭選擇下垂型還是直立型噴頭問題

    大流量噴頭一般用于高大空間的廠房或者倉庫,從安裝方便程度來說,一般選用直立型噴頭,以便于滿足噴頭濺水盤距離頂板的距離要求,同時方便配水管避開結構梁敷設,即配水管設于結構梁下方。但是對于大流量噴頭,配水管相對較粗,對直立型噴頭灑水有一定影響,自噴規范5.0.5條后面的條文說明說到“一個直立安裝于DN50支管上的噴頭由于受到管道的障礙而未能控制下方的火,造成滅火失敗”這么說當大于等于DN50的管道就不可以安裝直立型噴頭了?筆者認為,直立型噴頭灑水下來呈圓錐形態,假如噴頭濺水盤距離支管距離不同,則支管對其灑水影響也是有很大差別的,但是規范并未說明發生事故的噴頭距離DN50支管多遠,假如很近的話肯定影響大啊!最近也在做相關項目選用流量系數363的大流量噴頭,選擇下垂型噴頭,又要滿足濺水盤距離頂板300mm的距離,真是太難了啊!最后搞成噴頭接管彎上去再彎下來的結局,無謂地增加了噴頭接管的彎頭配件及施工安裝工程量。這樣做妥么?各位大俠有么有其他高招推

  • 下垂式噴頭與不到頂隔墻垂直距離?

    根據7.2.4條,下垂式噴頭與不到頂隔墻的水平距離,不得大與....垂直距離的2倍.而在條文說明中表12中,當a>750mm時,最小垂直距離b=450mm.我是否可以認為當噴頭距不到頂隔墻垂直距離>450mm時,則噴頭與不到頂隔墻水平距離可不受限制.

  • 無吊頂室內為何不能用下垂型噴頭?

    一個項目是大開間的辦公寫字樓,交工時業入還未入駐進行二次裝修,如果按無吊頂裝噴頭,將來業主吊頂后要全部重新換噴頭,甚至支管、干管都要調整。如果現在按有吊頂裝下垂型的,驗收時因為沒吊頂消防不能通過。 為什么無吊頂的不能裝下垂型噴頭呢?

  • 倉庫預作用系統可以用下垂型K360噴頭嗎?

    北方倉庫采用預作用系統,無采暖。能否采用下垂型噴頭?國內沒有3C認證的ESFR K360。 如采用下垂型噴頭沒辦法排空,是否會(huì )凍壞。

  • 與噴頭相連的管件叫什么

    與噴頭相連的管件叫什么

    這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎

  • 怎么知道噴頭的布置的合理?

    依據7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面積,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎?

  • 噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理?

  • 關于倉庫噴頭設計的疑問

    《噴規》2017版,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,發表下各位的意見

  • 這樣的梁間如何布置噴頭

    這樣的梁間如何布置噴頭

    火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。

  • 關于噴頭的流量系數問題

    噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q

  • 噴頭附近是大梁怎么辦?急!!!

    各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。

  • 噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。

  • 關于噴頭流量系數的疑惑!!

    各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?

  • 請教:梁下如何布置噴頭呢?

    請教:梁下如何布置噴頭呢?

    工程情況: 層高為:4.500米的商場。中危II級。商場不做吊頂。采用標準K=80噴頭。圖一:為商場結構梁圖。尺寸8100X2525。 主要梁高為:300X800,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1、中危II級噴頭間距為:3600最大。 但是,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2、這樣布置。兩噴頭中間距離為:4500. 3、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]

點擊加載更多

下垂噴頭

下垂噴頭專題,為您提供下垂噴頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與下垂噴頭 相關的專業交流討論,更多下垂噴頭相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

科雨噴頭

沖浪噴頭

亚wwww少妇人妻Av| 久久久久久毛片精品| 日本精品www99| 国产中文99| 亚洲一区欧美精品TS| 无码人妻黑人中文字幕| 国产制服丝袜亚洲日本在线| 黑人寡妇xxxⅹ黑人猛交| 大奶头视频网站| 97视频在线观看| 日韩少妇入口| 日韩无码不卡视频| 国产女人av| 丁色香网站直接跳转进入| 国产成人精品999视频| 欧美特黄特黄AAAAA精品| 综合色姑娘| 日韩无码一二区| 午夜性电影密臀| 囯产精品久久久久久久久久 | 日本小黄片| 人操人人爆乳| 亚洲成色www,久久网站| 短裙高铁车厢被强好爽h| 国产精品免费福利不卡视频| 久久久久久久久| 日韩成人综合| 一区日韩亚洲| 久久午夜神器| 图片区 小说区 日韩欧美| 亚洲∧V久久久无码精品| 亚洲色图第6页| se噜噜免费播放| 99久久久久一级AAAA片| 日韩AV无码免费播放| 囤产精品| 奶头又大又白喷奶水av高清| 日韩av成人| 一本二本三本亚洲码| 狠狠澡天天躁夜夜添人人| 最新AV网站黄色大全|