狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教:ESFR噴頭的布置間距

    某百貨倉庫建筑面積18*90=1620m2,凈高7.10m,耐火等級一級,貨品裝于瓦楞紙箱或木箱內,堆積高度6m。噴頭直立安裝,濺水盤距離頂板0.10m。1、本工程火災危險等級應屬于:倉庫危險等級I級還是II級 key:(II級)2、本工程最佳噴頭布置應是:A、3*3m B、3*3.6m C、3.6*3.6m D、4×4m key:(A)3、末端試水裝置放水排入室外雨水管道,其排水立管(鋼管)管徑應是:A、100 B、150 C、200 D、250 key:(C)現在有個問題是:采用了ESFR噴頭后,布置間距應符合《噴規》中表“倉庫采用ESFR系統設計參數“中關于“配水支管上噴頭或配水支管的間距”(3.7~3.0m)的要求。還是要符合表“同一配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距”(當噴水強度在12~20L/s時噴頭最大間距為3m)。感覺應該是3.7~3m,倉庫危險等級為II級,噴頭布置不超過3.7m,則第二題A、B、C均可。希望大家幫我解釋下。謝謝。這個帖子應發到注冊學習子論壇,但哪里人氣不太旺,還請斑

  • 大水滴和ESFR噴頭的區別?

    有誰設計過大水滴噴頭?它和ESFR在系統上有什么區別??jì)?yōu)勢上當然還是ESFR強些。只是ESFR的保護面積好像沒有大水滴的大。

  • 關于ESFR(快速響應早期抑制噴頭)

    噴規中,用ESFR的基本設計參數中,為何沒有作用面積,是不是同樣也可以套倉庫的設計參數如果按(比如倉庫危險2及,作用面積300)那流量算出來好象不符?請不要灌水?

  • ESFR噴頭在倉庫中的應用

    自己的設計心得, 希望對大家有用.

  • ESFR噴頭具體是指那種噴頭呢?

    ESFR噴頭 是早期抑制快速響應噴頭 還是快速反應噴頭呢? 如果是早期抑制快速響應噴頭 那快速反應噴頭的英文簡寫是什么呢?還有是不是快速反應噴頭和普通的噴頭系統的管道系統可以共用,因為壓力要求一樣?但是早期抑制快速響應噴頭不能和一般的噴頭的管路系統通用,必須單獨設置一套管路系統,因為要求壓力比較大,請問這樣理解對嗎?

  • 有個高架庫房(家電),能用ESFR噴頭么?

    最近手頭有一個工程,工貿家電的一高架倉庫,具體什么情況還不是很清楚,在這里想請教下各位,高架庫房的噴淋設置有哪些需要特別注意的?比方說設計參數的選定,噴頭的布置,噴頭的選擇等,都有哪些要注意的啊? 期待你們的回復,先謝過了啊! 我的qq95345141 最好qq交流及時些。群號碼:21392637

  • ESFR噴頭在斜屋面下的安裝請教

    ESFR噴頭在斜屋面下的安裝,配水主管是放在屋頂中間向下供水,還是主管放在下面向上供水?一般的普通噴頭呢?我做過的項目一般的噴頭采用的是第二種方法,但在網上看到的ESFR噴頭采用的是第一種方法,說這樣更利于排氣,我覺得第二種方法更利于排氣,?

  • 關于快速響應早期抑制噴頭ESFR系統的疑問?

    關于快速響應早期抑制噴頭ESFR系統的疑問?

    在快速響應早期抑制噴頭ESFR系統的設計中,面前市場上快速響應早期抑制噴頭ESFR一般有ESFR-14(K=200),ESFR-17(K=242)以及ESFR-25(K=363),但一般快速響應早期抑制噴頭ESFR系統只有下垂式,而沒有直立式。根據《自動噴水滅火系統設計規范GB50084-2001》第6.1.3條第1小點:“不做吊頂的場所,當配水支管布置在梁下時,應采用直立型噴頭”,針對快速響應早期抑制噴頭ESFR系統的使用場所一般為倉庫類型,而快速響應早期抑制噴頭ESFR系統適用也只有濕式系統,那么此類情況下噴頭的安裝是否能改為采用下垂式,而非根據規范的規定,應采用直立型。關于噴頭的具體安裝,見圖。采用下垂噴頭回轉彎頭能滿足現在市場上快速響應早期抑制噴頭ESFR系統只有下垂式,而且噴頭的位置也在噴頭熱煙氣的敏感區域。應該說可以滿足規范的使用要求。上面是本人一點點不成熟的意見,大家可以討論下,是否可執行?謝謝!!!

  • 關于ESFR早期抑制快速響應噴頭設計的問題!~?!~?

    關于ESFR早期抑制快速響應噴頭設計的問題!~?!~?

    提問一,參考相關資料,資料顯示,不能采用K80等普通型噴頭的配管方式,因為快速流量噴頭(以K200為例)的水流量更大,通過自噴規范9.1.1 水力計算公式 Q=200×√10*P(5.0.6或廠家資料,取值為0.35

  • 使用ESFR噴頭還要符合規范7.1.2的規定嗎

    新規范中表5.06中規定了倉庫采用ESFR噴頭的最大間距(例如3.7m),規范7.1.2條表7.1.2中噴水強度>=12L/min,m2的矩形布置長邊邊長3.6m,且一只噴頭的最大保護面積9m2。應按按哪個考慮呢?表7.1.2并沒有說它只適用于標準噴頭呀。我現在在做凈高>8m的堆垛倉庫。

  • 請教各位高人關于ESFR早期抑制快速響應噴頭的問題

    大家好,我在一個凈高大于12米倉庫的設計中采用了早期抑制快速響應噴頭,k=240的,到了設備安裝時消防安裝公司說買不到這種噴頭,說國內這種噴頭都沒有相關的合格證,消防驗收不能認同,可是在04s206的國標圖集上就有這種噴頭,ESFR-25型,請教高手們誰用過這種噴頭。

  • k200的esfr噴頭 誰做過 上噴的??行不行?

    k200的esfr噴頭 誰做過 上噴的??行不行?我查樣本,K200的 有上噴和下噴兩種,K360的 只有下噴。總工說 K200的也只能做成下噴的,不能做上噴,,有沒有 這么一說??

  • ESFR大流量噴頭倉庫危險級格柵管網計算書

    附件中是格柵管網計算書! QQ:1136618698《消防工程CAD》符合國家標準(GB)的各種固定滅火系統設計軟件和美國(NFPA)標準、ISO國際標準以及歐盟(EN)標準的固定滅火系統設計和計算軟件,可分別根據我國GB標準、美國NFPA標準、國際標準或歐洲EN 標準對自動噴水滅火系統、水幕系統、水噴霧系統、消火栓系統、細水霧系統、泡沫滅火系統、消防炮滅火系統、CO2滅火系統、七氟丙烷滅火系統、IG541滅火系統等進行管網的布置、智能預估管徑、自動繪制出系統圖和系統原理圖、進行高精度快速管網計算,并可打印詳細的中文或英文計算書。 該軟件不僅能確保設計質量、迅速得到最優化設計方案,為國內和國際消防安全領域設計作出了貢獻,并能大大提高設計效率,明顯降低工程成本及工程造價。 專門為消防工程公司提供了無需重新描圖,即可直接從原設計電子版圖中高速、精確進行工程量統計的《消防工程CAD工程公司版》。

  • 噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。

  • 噴頭附近是大梁怎么辦?急!!!

    各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。

  • 關于噴頭流量系數的疑惑!!

    各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?

  • 噴頭的布置和燈具的距離

    吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?

  • 關于噴淋噴頭布置的疑惑

    按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾?請教一下???

點擊加載更多

esfr噴頭

esfr噴頭專題,為您提供esfr噴頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與esfr噴頭 相關的專業交流討論,更多esfr噴頭相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

惠普噴頭

管道旋轉噴頭

高清欧美精品xxxxx在线看| 日韩精品A级电影| 销魂老女人老沱| 天天噜夜夜爽| 99 精品 一区二区三区| 无码高清不卡视频| 国产v亚洲v天堂a无码| 欧美乌克兰日韩黄片| 人人澡人人澡人人澡| 20000部,免费欧美| 国产欧美日韩在线观看| 久久久久国产精品毛片| 日韩欧美一区二区| 老熟妇一区二区三区啪啪| 国产精品成人一区二区| 老湿机x| 宅男宅女精品国产AV天堂照片| 熟女刺激91| 欧美乱码精品一区二区三区| 97资源在线| 96精品视频| 日韩欧美在线中文一区二区三区| 日韩一区二区视频| 激情无码一区二区| 人伦无码视频| 久久久精品一区| 久久久久女人精品毛片九一| 欧美3级| av在线一区二区不卡| 亚洲AV无码久久精品狠狠| 日韩人妻中文字幕| 午夜香吻免费观看视频在线播放| 国处小黄片| av日韩一区| 国产精品久久A∨无码| 97久久超碰| 手机在线看永久AV片免费高潮| 日韩 欧美 亚洲| 常思思| 美国av一区二区| 亚洲色图精品推荐|