自噴規范對倉庫采用K=200快速響應噴頭時作用面積內同時開放的噴頭數作了規定,但其作用面積是多少?如何計算其水量?按噴頭數計算嗎?請專家指教。
現有一店面,其中店面一角位于另一相鄰建筑內,與大廳相鄰,且屬另一防火分區。問題1:紅色云線處要加裝密集快速響應噴頭嗎?問題2:快速響應噴頭與快速響應早期抑制噴頭的區別在哪兒?請高手指教,先謝了!
對于大面積,高危險級的倉庫內設置自動噴淋系統時所采用的一般為快速響應早期抑制噴頭,若該倉庫系統設計參數:倉庫危險級II級,靜空高度>9m,噴水強度為16L/min.m2時,作用面積300m2,其流量為Q=16x300x/60=80l/s,Q設計=1.33x80=106.4l/s,自動噴淋的水泵設計流量將會(huì )較大,該倉庫亦相應7個水泵接合器(每個按15L/s計).不知該計算是否正確,請指教!
各位大咖,請教一下: 各位大咖:請教一下。現場地下車庫中噴淋點位,采用直立型上噴頭如果正好遇到梁下(頂著梁下皮了或放不下噴頭了),方案一:是否可以取消上噴,在原位置改為下噴?方案二:還是在該梁的局部節點調整上噴點位,在避開梁的位置(按照噴規標準A/B距離要求),設置上噴后,在梁處增設一處下噴?方案三:或只需要局部調整上噴位置躲開梁(即適當縮短噴頭間距),并保證噴頭布設與梁垂直及水平間距符合規范即可,不在梁下增設下噴。請教,哪種方案正確?如上兩種情況:A:一種是趕到支路末端最后一個噴頭,遇到梁下了;B:另一種是過路支管上噴頭,遇到梁下。如果采取局部調整上噴點位,符合距離障礙物(梁),間距的方案三處置的,如情況A,噴頭避開梁了,保護半徑偏移,梁的另一側就有地方保護不到了。是不是需要增設一個末端上噴?
對于倉庫內設置的早期抑制噴頭,流量按95L/s,主管DN200,換裝布置,支管DN65,考慮每根支管同時啟動4個噴頭,現在有個疑問,兩根主管間的DN65支管上最多能設置幾個噴頭,是12個還是可以做到多一些?依據是什么?個人覺得把支管當做干管來看待就應該可以沒有每邊6個的限制
ESFR14(K=200)的早期快速響應噴頭的下引配管應該是選用多少?第一次干這個,不是很清楚,請大神們指點指點!!謝謝!!
請問快速響應噴頭的參數是多少?與K=80的標準噴頭有何不同?不是早期抑制快速響應噴頭,而是標準快速響應噴頭。用于公共娛樂(lè )場所的。
近期做一工程:倉庫危險級II級,消防用水量80L/S,按規范使用快速響應早期抑制噴頭。請教:1、K=200時,支管噴頭特征系數B怎么計算?(本人計算為1.11,噴頭最低工作壓力 0.34MPa)。2、規范云:作用面積內開放的噴頭數為12只。問:就是說,只計算作用面積面積內的12只噴頭?但設計流量是否會(huì )偏低?3、質疑:給排水設計手冊第2冊《建筑給排水》第二版中,P145的特征系數法計算例題,支管特征系數直接給出0.184,(我計算為0.178),最不利點噴頭的節點流量應該根據規范的計算公式,由噴頭處工作壓力計算啊,然后再求出特征系數是么?其他的設計手冊也沒有說出所以然。4、我在蘇州,有快速響應早期抑制噴頭的廠家可以和我聯系,也許能提供一些幫助。謝謝,希望能夠得到大蝦的重視。
噴規中,用ESFR的基本設計參數中,為何沒有作用面積,是不是同樣也可以套倉庫的設計參數如果按(比如倉庫危險2及,作用面積300)那流量算出來好象不符?請不要灌水?
按噴規,直立式噴頭的濺水盤距頂板不應大于150毫米,本車庫頂板大梁為900毫米,因此,除去樓板厚噴頭的濺水盤距梁底為550毫米,按規范7.2.1條,此時噴頭距梁側面需有1800毫米,而大梁寬為350毫米,如按此布置,則梁兩側的噴頭彼此相距為3950毫米,超過了中危險II級間距3400毫米的規定,而這條還是強制性條文,各位請問該如何處理?
一裝修工程,原設計為大開間辦公室,已安裝自動噴淋系統,現改建成大間健身中心,無隔墻分隔,噴淋系統保持不變可行嗎?原有吊頂取消了,現不打算吊頂,噴頭距天花板高度有0.6m,能滿足規范嗎?噴頭需要改成直立型,安裝高度提高嗎?
倉庫1級高層貨架,貨架內設噴頭,頂板噴頭采用早期抑制快速響應噴頭,總流量為108L/S,消防用水來自水泵房,因為屬于臨時高壓給水系統,需要設置穩壓裝置,具體穩壓罐和穩壓泵如何選型!!!
提問一,參考相關資料,資料顯示,不能采用K80等普通型噴頭的配管方式,因為快速流量噴頭(以K200為例)的水流量更大,通過自噴規范9.1.1 水力計算公式 Q=200×√10*P(5.0.6或廠家資料,取值為0.35
在快速響應早期抑制噴頭ESFR系統的設計中,面前市場上快速響應早期抑制噴頭ESFR一般有ESFR-14(K=200),ESFR-17(K=242)以及ESFR-25(K=363),但一般快速響應早期抑制噴頭ESFR系統只有下垂式,而沒有直立式。根據《自動噴水滅火系統設計規范GB50084-2001》第6.1.3條第1小點:“不做吊頂的場所,當配水支管布置在梁下時,應采用直立型噴頭”,針對快速響應早期抑制噴頭ESFR系統的使用場所一般為倉庫類型,而快速響應早期抑制噴頭ESFR系統適用也只有濕式系統,那么此類情況下噴頭的安裝是否能改為采用下垂式,而非根據規范的規定,應采用直立型。關于噴頭的具體安裝,見圖。采用下垂噴頭回轉彎頭能滿足現在市場上快速響應早期抑制噴頭ESFR系統只有下垂式,而且噴頭的位置也在噴頭熱煙氣的敏感區域。應該說可以滿足規范的使用要求。上面是本人一點點不成熟的意見,大家可以討論下,是否可執行?謝謝!!!
本人新設計的木器廠房由于高度超過了8米,本來嚴格按規范《噴規》,似乎應該采用雨淋系統,但是我覺得好象太夸張了,甲方也接受不了,后來請教專家,決定用早期抑制快速響應噴頭來代替普通噴頭,根據廠家提供的K值=200我列表算了一下,按規范是12個噴頭,流量算出來是42L/S左右,不知有哪位算過,和我核對一下算的結果對不對,時間緊用EXCEL算的沒有仔細核對,如蒙指教,不勝感激!
直立型噴頭距噴淋主干管的高度有要求沒?如下圖H。
一般來說,不吊頂場所(例如地下車庫)應采用直立型灑水噴頭,吊頂場所(例如設置有吊頂的辦公室)應采用下垂型灑水噴頭或吊頂型噴頭,我想大家討論下這種設置是基于什么考慮的呢?如果按熱氣流感應的范圍來講能夠講的通,但是實際火災中吊頂極易成為燃燒的重要火源,采用下垂型噴頭,因為向上噴的水量極小(0——20%的水量),如何能保證火災的安全性呢?這個問題一直困擾著我,哪位高人解釋下!
同行大咖們,大型無吊頂辦公區域需要在梁間布置噴頭,梁的高度有800、700、600及400四種尺寸,安裝噴規7.2.1條規定,會(huì )出現在整個辦公區域內噴頭距離頂板的高度不一致的情況,即上噴噴頭的安裝高度高低不一,請問這種情況合理嗎?
《消防設施通用規范》GB55036-2022:
1、引子 丙類倉庫,凈空高度超過12m,坡屋頂,梁板距離地面標高情況如下圖: 2、問題探討 根據規范,選用早期抑制快速響應噴頭設置自動噴淋系統。噴頭布置間距不大于3.0m且不小于2.4m。 但是根據自噴規范第7.2.1條,又有如下布置要求: