自噴規范對倉庫采用K=200快速響應噴頭時作用面積內同時開放的噴頭數作了規定,但其作用面積是多少?如何計算其水量?按噴頭數計算嗎?請專家指教。
什么是玻璃球灑水噴頭?它有何特點? 這種噴頭釋放機構中的感溫元件為內裝彩色液體的玻璃球,它支撐在噴口和扼臂之間,使噴口保持封閉,當周圍溫度蛇到白的筈動作溫度范圍時,玻璃球因內部液體膨脹炸碎,噴口開啟。這種噴頭具有良好的抗腐蝕性能,體積小,種建筑尤其是展廳、劇院等公共建筑更為適合。 玻璃球灑水噴頭的公稱動作溫度分為九檔,用玻璃球內液體的不同顏色表示。
1.問題的提出 近些年來,公共娛樂(lè )場所的火災頻頻發生,造成的后果十分嚴重,人員傷亡尤其觸目驚心。這類場所人員密集,火災危險性大,火情發現遲緩,疏散又較困難,一部分場所還設置 在地下和半地下,撲救也很困難,火災一旦發生往往造成極為嚴重的后果。有關部門有鑒于此,在《建筑設計防火規范》GBJ16-87(以下簡稱《建規》)、《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95(以下簡稱《高規》和《人民防空工程設計防火規范》GB50098-95(以下簡稱《人規》)中分別對相關條文作了局部修訂,局部修訂條文經中華人民共和國建設部于2001年4月批準并發出"工程建設標準局部修訂公告"(公告號分別為第27號、第28號和第30號)局部修訂條款均為強制性條文,于2001年5月1日起施行,在滅火設施方面規定如下: 1)這類場所簡稱為"歌舞娛樂(lè )放映游藝場所",包括:歌舞廳、錄像廳、夜總會(huì )、放映廳、
內容如題1.問題的提出近些年來,公共娛樂(lè )場所的火災頻頻發生,造成的后果十分嚴重,人員傷亡尤其觸目驚心。這類場所人員密集,火災危險性大,火情發現遲緩,疏散又較困難,一部分場所還設置 在地下和半地下,撲救也很困難,火災一旦發生往往造成極為嚴重的后果。有關部門有鑒于此,在《建筑設計防火規范》GBJ16-87(以下簡稱《建規》)、《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95(以下簡稱《高規》和《人民防空工程設計防火規范》GB50098-95(以下簡稱(人規》)中分別對相關條文作了局部修訂,局部修訂條文經中華人民共和國建設部于2001年4月批準并發出"工程建設標準局部修訂公告"(公告號分別為第27號、第28號和第30號)局部修訂條款均為強制性條文,于2001年5月1日起施行,在滅火設施方面規定如下:1)這類場所簡稱為"歌舞娛樂(lè )放映游藝場所",包括:歌舞廳、錄像廳、夜總會(huì )、放映廳、卡拉OK廳(含具有卡拉OK功能的餐廳)、游藝廳(含電子游藝廳)、桑浴室(除洗浴部分外)、網吧等。2)《建規》規定;設置在地下、半地下;設置在
現有一店面,其中店面一角位于另一相鄰建筑內,與大廳相鄰,且屬另一防火分區。問題1:紅色云線處要加裝密集快速響應噴頭嗎?問題2:快速響應噴頭與快速響應早期抑制噴頭的區別在哪兒?請高手指教,先謝了!
ESFR14(K=200)的早期快速響應噴頭的下引配管應該是選用多少?第一次干這個,不是很清楚,請大神們指點指點!!謝謝!!
對于倉庫內設置的早期抑制噴頭,流量按95L/s,主管DN200,換裝布置,支管DN65,考慮每根支管同時啟動4個噴頭,現在有個疑問,兩根主管間的DN65支管上最多能設置幾個噴頭,是12個還是可以做到多一些?依據是什么?個人覺得把支管當做干管來看待就應該可以沒有每邊6個的限制
近期做一工程:倉庫危險級II級,消防用水量80L/S,按規范使用快速響應早期抑制噴頭。請教:1、K=200時,支管噴頭特征系數B怎么計算?(本人計算為1.11,噴頭最低工作壓力 0.34MPa)。2、規范云:作用面積內開放的噴頭數為12只。問:就是說,只計算作用面積面積內的12只噴頭?但設計流量是否會(huì )偏低?3、質疑:給排水設計手冊第2冊《建筑給排水》第二版中,P145的特征系數法計算例題,支管特征系數直接給出0.184,(我計算為0.178),最不利點噴頭的節點流量應該根據規范的計算公式,由噴頭處工作壓力計算啊,然后再求出特征系數是么?其他的設計手冊也沒有說出所以然。4、我在蘇州,有快速響應早期抑制噴頭的廠家可以和我聯系,也許能提供一些幫助。謝謝,希望能夠得到大蝦的重視。
噴規中,用ESFR的基本設計參數中,為何沒有作用面積,是不是同樣也可以套倉庫的設計參數如果按(比如倉庫危險2及,作用面積300)那流量算出來好象不符?請不要灌水?
對于大面積,高危險級的倉庫內設置自動噴淋系統時所采用的一般為快速響應早期抑制噴頭,若該倉庫系統設計參數:倉庫危險級II級,靜空高度>9m,噴水強度為16L/min.m2時,作用面積300m2,其流量為Q=16x300x/60=80l/s,Q設計=1.33x80=106.4l/s,自動噴淋的水泵設計流量將會(huì )較大,該倉庫亦相應7個水泵接合器(每個按15L/s計).不知該計算是否正確,請指教!
請問快速響應噴頭的參數是多少?與K=80的標準噴頭有何不同?不是早期抑制快速響應噴頭,而是標準快速響應噴頭。用于公共娛樂(lè )場所的。
何謂易熔元件灑水噴頭?其有什么特點? 易熔元件灑水噴頭釋放機構中的感溫元件為易熔金屬或其他易熔材料制成的元件。目前,易熔元件主要是易熔金屬元件。易熔元件灑水噴頭結構簡單、感溫比較靈敏、成本低、性能穩定,是生產和使用歷史最長的一種噴頭,可在各種建筑中安裝使用。 易熔元件灑水噴頭的公稱動作溫度分為七檔,在噴頭扼臂上用不同的顏色作標記來表示。
快速響應灑水噴頭
快速響應灑水噴頭專題,為您提供快速響應灑水噴頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與快速響應灑水噴頭 相關的專業交流討論,更多快速響應灑水噴頭相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量