  • 關于邊墻型噴頭布置問題

    應甲方要求,有個高層的賓館項目,客房里面用側噴,客房長4.9米 寬3.8米 不知布置一個側噴可否?根據擴展型邊墻噴頭的保護跨度和噴頭的間距要求 布置一個就滿足要求,但是經過計算一個房間一個側噴的話 噴水強度滿足不了中危險一級 兩個噴頭才行? 不知道各位有做過的嗎? 請教各位師傅們給點建議!

  • 邊墻型噴頭的設計2個問題

    邊墻型噴頭的設計問題:1.如果是開間大于3.6米的,需要兩側長邊設計噴頭,那么,兩側的噴頭是對稱布置好,還是,錯開?2.邊墻噴淋的設計,是不是可以將支管埋于墻體內?當然前提是結構同意暗裝于墻體。

  • 請教:關于邊墻型噴頭的應用?

    規范對邊墻型作了限制,規定只有“頂板為水平面的輕、中危Ⅰ級場所的居室、辦公室,可采用邊墻型噴頭”。而現在甲方一定要我們使用邊墻型噴頭,說噴頭放在房間中央不好看。我們現在很少考慮規范的場所限定。而是在甲方非要采用的情況下,就盡量空邊噴控制距離不超過3米。但我聽說控制5米都行。因為沒有相關資料,對此問題有些迷惑。懇請各位高手慷慨想告有什么好的解決方法?謝謝了

  • 直立型噴頭遇到梁怎么布置?

    各位大咖,請教一下: 各位大咖:請教一下。現場地下車庫中噴淋點位,采用直立型上噴頭如果正好遇到梁下(頂著梁下皮了或放不下噴頭了),方案一:是否可以取消上噴,在原位置改為下噴?方案二:還是在該梁的局部節點調整上噴點位,在避開梁的位置(按照噴規標準A/B距離要求),設置上噴后,在梁處增設一處下噴?方案三:或只需要局部調整上噴位置躲開梁(即適當縮短噴頭間距),并保證噴頭布設與梁垂直及水平間距符合規范即可,不在梁下增設下噴。請教,哪種方案正確?如上兩種情況:A:一種是趕到支路末端最后一個噴頭,遇到梁下了;B:另一種是過路支管上噴頭,遇到梁下。如果采取局部調整上噴點位,符合距離障礙物(梁),間距的方案三處置的,如情況A,噴頭避開梁了,保護半徑偏移,梁的另一側就有地方保護不到了。是不是需要增設一個末端上噴?

  • 關于擴展覆蓋面側墻型噴頭

    請教各位高手:擴展覆蓋面側墻型噴頭的接管管徑應為多少?我按照公式計算的流量為1.92l/s.選DN32的管徑可以嗎?有誰知道它向前和向兩側噴灑的距離分別為多少?先在這里謝謝了!

  • 求助:關于邊墻型噴頭的覆蓋面

    求助:關于邊墻型噴頭的覆蓋面

    做畢業設計噴到了需要用邊墻型噴頭,對于噴頭的覆蓋面不太懂。個人理解普通噴頭覆蓋面即以碰頭為圓心的圓,對于邊墻型噴頭,同學們有兩種看法,畫了個草圖,上來問一下,是A還是B?或者都不是?

  • 請教邊墻型噴頭的應用范圍

    自噴規范第6.1.3條:“頂板為水平面的輕危險級、中危險級I級居室和辦公室,可采用邊墻型噴頭”請問:為什么限定邊墻型噴頭只能用在輕危險級、中危險級I級?

  • 賓館客房邊墻型噴頭的設計應用

    賓館客房邊墻型噴頭的設計應用

    本帖最后由 酷酷滴小葉 于 2014-7-7 13:39 編輯 邊墻型噴頭因其配水管道易于布置,頗受設計、施工及使用單位的歡迎。但是對于邊墻型噴頭的應用卻是有嚴格的規定,使得設計及使用中存在一定的限制。選擇合適的噴頭型式,并且進行合理的平面布置,是自動噴水滅火系統設計中至關重要的步驟。設計案例:揚州某高層賓館,層數13層,每層30間客房。為了空間的視覺效果,裝修標準為客房?jì)绕鹁硬糠植蛔龅蹴敗R弧⒖头績葒婎^的選擇

  • 請教關于直立型噴頭布置的一個難題?

    按噴規,直立式噴頭的濺水盤距頂板不應大于150毫米,本車庫頂板大梁為900毫米,因此,除去樓板厚噴頭的濺水盤距梁底為550毫米,按規范7.2.1條,此時噴頭距梁側面需有1800毫米,而大梁寬為350毫米,如按此布置,則梁兩側的噴頭彼此相距為3950毫米,超過了中危險II級間距3400毫米的規定,而這條還是強制性條文,各位請問該如何處理?

  • 噴頭需由吊頂型改成直立型嗎?

    一裝修工程,原設計為大開間辦公室,已安裝自動噴淋系統,現改建成大間健身中心,無隔墻分隔,噴淋系統保持不變可行嗎?原有吊頂取消了,現不打算吊頂,噴頭距天花板高度有0.6m,能滿足規范嗎?噴頭需要改成直立型,安裝高度提高嗎?

  • 規范對于邊墻擴展型噴頭的這個規定如何理解?

    規范對于邊墻擴展型噴頭的這個規定如何理解?

    規定是這樣的:邊墻型擴展覆蓋噴頭的最大保護跨度、配水支管上的噴頭間距、噴頭與兩側端墻的距離,應按噴頭工作壓力下能夠噴濕對面墻和鄰近端墻距濺水盤1.2m高度以下的墻面確定我想知道這個噴濕對面墻是什么意思,是不是只要能噴到對面墻就可以了，噴到墻的最底下即可嗎，是不是只要正對噴頭那一點(A點)能被噴到,其它點就不考慮了(如B,C點)?還有那個鄰近端墻面是什么意思,1.2米高度以下是指哪個地方,是指的D、E點嗎,還是整面側墻?第一次采用這種噴頭,所以很多東西不懂,謝謝另外,采用這種噴頭之后管道的管徑如何選擇,按流量計算嗎?好象有點麻煩,不知有沒有簡單一點的方法以如下這個圖作例子,大家幫忙說明一下,謝謝

  • 垂直邊墻型和水平邊墻型噴頭

    垂直邊墻型和水平邊墻型噴頭怎么安裝?垂直是說噴頭垂直于墻面么?那水平是噴頭立著了?可是立著應該叫垂直啊?暈!這倆噴水有什么不同么?為什么要分出兩種來?

  • 希望TWT加邊墻型噴頭的計算。

    在許多酒店設計邊墻型噴頭。但消防部門對邊墻型噴頭的設計要求很高,如果TWT加邊墻型噴頭的計算。那就太好了。我使用TWT作噴淋計算提供的計算書基本上得到消防監督部門的認可。表明TWT對于噴灑系統的計算是經得起審核的。

  • 天正給排水如何畫邊墻型噴頭

    畫了幾次噴淋,但是總找不到邊墻型及邊墻擴展型噴頭的畫法,只能上噴,下噴,上下噴,然后畫完之后替換噴頭?為什么沒有側噴呢?

  • 吊頂型濕式噴頭距離燈具多大?

    在工程竣工驗收檢查時感覺吊頂型濕式噴頭距離燈具有點近,擔心噴頭動作時水霧濺到燈具上會(huì )有危險,請問各位網友吊頂型濕式噴頭距離燈具多大?規范上有沒有一定的說法?

  • 邊墻型擴展覆蓋噴頭技術探討

    噴頭的合理選型和布置在自動噴水滅火系統的設計中起著至關重要的作用。邊墻型擴展覆蓋噴頭是指流量系數K=115的邊墻型快速響應噴頭。我國《自動噴水滅火系統設計規范》GB50084-2001(以下簡稱《噴規》)對邊墻型標準噴頭和邊墻型擴展覆蓋噴頭都作了相關規定。本文針對工程實例對邊墻型擴展覆蓋噴頭提出筆者的看法。 某高層旅館(四星級酒店)標準客房的凈尺寸為7.0m×4.0m。由于建筑專業室內不設吊頂,因美觀需要,只能采用邊墻型噴頭。根據我國《噴規》附錄A,該旅館客房屬中危險級Ⅰ級。 方案一:該客房內噴頭采用邊墻型標準噴頭(K=80),根據《噴規》表7.1.12邊墻型標準噴頭的最大保護跨度與間距(m) 設置場所火災危險等級 輕危險級 中危險級Ⅰ級 配水支管上噴頭的最大間距 3.6 3.0 單排噴頭的最大保護跨度 3.6 3.0 兩排相對噴頭的最大保護跨度 7.2 6.0 注:1 兩排相對噴頭應交錯布置; 2 室內跨度大于兩排相對噴頭的最大保護跨度時,應在兩排相對噴頭中間增設一排噴頭。 則噴頭布置如圖一。 圖一可看出,一間客房內邊墻型標準噴頭多達6個,無疑加大了系統的設計流量(具體詳本文后

  • 請教關于邊墻型擴展覆蓋噴頭的問題

    邊墻型擴展覆蓋噴頭的保護半徑最大有到多少的??一個病房4M寬,能否單排側噴??有什么邊墻型擴展覆蓋噴頭適合???麻煩大蝦們幫忙,謝謝。。。。

  • 請問:關于邊墻型噴頭的使用場合?

    自動噴水滅火系統設計規范中的6.1.33 頂板為水平面的輕危險級、中危險級I級居室和辦公室,可采用邊墻型噴頭;中所說的邊墻型噴頭的采用場合,請問下各位專家這里指的居室包括什么范圍,醫院病房、公寓樓或者學生宿舍能不能算在內,能不能采用邊墻型噴頭??

  • 請問:關于邊墻型噴頭的適用場合???

    自動噴水滅火系統設計規范中的6.1.33 頂板為水平面的輕危險級、中危險級I級居室和辦公室,可采用邊墻型噴頭;中所說的邊墻型噴頭的采用場合,請問下各位專家這里指的居室包括什么范圍,醫院病房、公寓樓或者學生宿舍能不能算在內,能不能采用邊墻型噴頭??

  • 圓環型房間噴頭如何定位施工

    文體中心的工程,造型怪異,沒有一個房間是規則的。都是圓環,每面墻都不平,噴頭按環型布置了,定位也是按弧長來定的,可是施工方說,他們沒辦法準確定位施工。誰有什么好的定位方法么?

點擊加載更多

mp型噴頭

mp型噴頭專題,為您提供mp型噴頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與mp型噴頭 相關的專業交流討論,更多mp型噴頭相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

噴頭多少錢

消防開式噴頭

亚洲图片你懂的| 奇米影视7777久久精品人人爽| 麻豆乱码国产一区二区三区| 亚洲精品无码aaaaa| 日韩看片| 超碰线| 日韩一级Av无码| 久久亚洲Aⅴ无码精线院小说| 欧美精品久久久久久久免费观看| 天天综合天天做天天综合| 亚洲欧美日韩国产精品一区二区,| 亚洲第十页视频| 久久综合综合| 日韩第一页香蕉视频| 欧美日韩国产精品一区二区三区| 国产综合一区二区在线观看| 亚洲av| 久久久久久精品综合色8888| 最新版天堂资源官网在线| 亚洲成人一区二区电影全| 97色精品视频在线观看| 婷婷丁香五月天在线视频| 50岁退休熟女露脸高潮| 亚洲欧美成年人视频| 中文久久久| 欧美精品videossex少妇| 亚洲高清小说在线观看| 久久久久亚洲精品国产手机av| 天天操熟女| 外国性情精品| 天台县| 国产日韩欧美性爱| 万安县| 亚洲中文久久久| √天堂在线中文8| 亚洲精品蜜桃久久久久久| 99t香蕉| 日韩精品福利视频| 国产一区二区三区欧美| 男男大尺度h动漫无删减| 成人高清无码观看|