狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 請問側墻噴頭K115的噴灑半徑是多少

    請問側墻噴頭K115的噴灑半徑是多少?

  • K115噴頭在滿足噴水強度的前提下間距為4.5m可以嗎?

    噴淋系統為中危險Ⅱ級,噴頭采用K=115的噴頭,噴頭為梁間布置,最大間距為4.5mx4m,根據計算, 未端最不利點處的噴頭噴水強度大于8,滿足規范要求。在這個前提下噴頭布置間距為4.5m,是不是合理,請大家幫忙提提意見。

  • 酒店客房k115邊墻型擴展覆蓋噴頭布置

    酒店客房k115邊墻型擴展覆蓋噴頭布置

    本帖最后由 pangabc0 于 2014-9-11 16:05 編輯 酒店客房長*寬*高=7m*4m*3.3m,要布置k115邊墻型擴展覆蓋噴頭,請問布置兩個k115邊墻型擴展覆蓋噴頭還是一個呢? 一個k115邊墻型擴展覆蓋噴頭又是什么規格?各位設計大神指點下酒店客房長*寬*高=7m*4m*3.3m改怎

  • 求助:邊墻直立型噴頭流量系數有沒有K115的啊

    邊墻直立型噴頭流量系數有沒有K115的啊?找了很多廠家,都沒有K115的,只有K80的,有的甚至都沒有邊墻直立型的,不知道大家有沒有用過,最好能提供給我廠家聯系方式啊!多謝!

  • 有那位大神能提供進口邊墻型擴展覆蓋面k115噴頭樣品?

    本帖最后由 pangabc0 于 2014-9-12 11:37 編輯 有那位大神能提供進口邊墻型擴展覆蓋面k115噴頭樣品?如美國RELIABLE等具體最新樣品信息的么?

  • 與噴頭相連的管件叫什么

    與噴頭相連的管件叫什么

    這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎

  • 此處應該設計噴淋噴頭嗎?

    最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室帶一個陽臺,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?

  • 噴頭要按防火分區布置嗎?

    消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝

  • 怎么知道噴頭的布置的合理?

    依據7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面積,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎?

  • 噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理?

  • 關于倉庫噴頭設計的疑問

    《噴規》2017版,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,發表下各位的意見

  • 這樣的梁間如何布置噴頭

    這樣的梁間如何布置噴頭

    火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。

  • 關于噴頭的流量系數問題

    噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q

  • 噴頭附近是大梁怎么辦?急!!!

    各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。

  • 噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。

  • 關于噴頭流量系數的疑惑!!

    各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?

  • 請教:梁下如何布置噴頭呢?

    請教:梁下如何布置噴頭呢?

    工程情況: 層高為:4.500米的商場。中危II級。商場不做吊頂。采用標準K=80噴頭。圖一:為商場結構梁圖。尺寸8100X2525。 主要梁高為:300X800,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1、中危II級噴頭間距為:3600最大。 但是,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2、這樣布置。兩噴頭中間距離為:4500. 3、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]

  • 請問大家關于泡沫噴頭的布置

    請問大家關于泡沫噴頭的布置

    像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,上標4700,梁底5200,樓板底6000。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好

點擊加載更多

噴頭k115

噴頭k115專題,為您提供噴頭k115相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與噴頭k115 相關的專業交流討論,更多噴頭k115相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

歐冰噴頭

zy-1噴頭

国产精品久久久久免费| 偷拍专区| 国产精品久久九九涩爱AV| 激情伊人| 中文字幕人成在线三区| 国产秘 精品区二区三区日本| 亚洲香蕉尹人在线视频 | 亚洲国产中文字幕| 国产女厕一二三区| 超碰香蕉| 色噜噜狠狠色综合日日| 国产91精品久久久久久无码| 排列组合中的c和a怎么理解| 国产一区二区在线视频| 人人网人人肏97超碰香蕉| 熟女无套高潮内谢视频| 日韩免费a级毛片无码a∨| 狼伊千合综网中文| 日韩人妻高清| 国语对白系列| 小说 欧美 亚洲| 成人h动态| 欧美,亚洲,日韩,精品| 内射少妇| 色一欲一性一乱—区二区三区| 久久人人爽人人爽人人片亞洲| 久久久亚洲AV无码专区国产精| 色婷婷五月网| 亚洲av免费| 欧洲成人午夜精品无码区久久 | 91丨九色丨蝌蚪丰满| 成年人免费观看爱爱| 人人通| 一本色道久久综合亚洲精品高清| 麻豆免费| 无码人妻一区二区中文| 90老太另类高潮bbwhd| 亚洲AV成人无码久久精品| 综合色小说| 欧美三级中文字幕在线观看| z0ozo0人善之交另类|